Выбор электрогенератора

zgnatyuk

Рекомендовані повідомлення

19 минут назад, mib сказал:

у меня 3 ампера на старте

А що за модель? Бо я міряв у трьох хоолодильників, менше 7А не було ніде :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, xaratt сказал:

А що за модель? Бо я міряв у трьох хоолодильників, менше 7А не було ніде :(

GORENJE NRS 9181 MX

От ибп 800 ва стартует через раз, от 1200ва он его даже не замечает, генератор инверторный 1200 тоже пускает но подпрыгивает 

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, Фрай сказал:

1, То не я, форумный движок тупит

2. Та мне главное абы в понимании котла он был, абы тот кто понимает мог объяснить, что и как нужно сделать так, чтобы не спалить все нафиг.

Вот я задал вопрос

Созрел на заземление "ноля", но дело в том, что гена заземлен отдельным штырем в 4.5 м, а земля дома на свои штыри в том же месте.

Мне надо заземлять выход с генератора на шину дома или вшистко едно?

Завтра хочу воплотить и стремаюсь, а ответа нет. :unknown:

 

Один из выходов генератора (любой) нужно соединить с городским нулём и всё будет работать. Второй автоматически станет фазой. 
Другой вариант - сформировать "виртуальный ноль" из земли (любой) - подключить гену нужно через низкоомный мощный керамический резистор (4...6 Ом). Можно через мощную лампу накаливания - 100 Вт или выше. 

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напишу відгук, практично від себе. в мене сусід, айтішнік, гена в нього рубає майже постійно, останні дні то без перерви і в рваному режимі, на максимумі. Сьогодні розповідав мені - 150 годин вже напрацював- заміна масла - то сказали раз у рік.😳 а чого ти його не глушиш майже добу? - та як не глушу? бенз же заливаю? і курю, хвилин 10 стине. І відгадайте, що в нього?

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Колись не так давно, моя контора обслуговувала генчики на майдані, там вони не глушилися. Напрацювання на деяких було за 1000 годин. І вони працювали. Чистили карби. Розетки міняли. А мотри хєрячіли.

І інша історія -20год напрацювання і 8 років - хлам, масло жре, бенз тече, оберти скачуть...

Це я до того що для мотора страшніше стояти ніж працювати. Зараз не працює корозія. А нампротязі років от якраз і корозія зїсть новий генератор

Ну а на сервісі, є таке формулювання - "естественный износ".

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, engeneer сказал:

Один из выходов генератора (любой) нужно соединить с городским нулём и всё будет работать. Второй автоматически станет фазой. 
Другой вариант - сформировать "виртуальный ноль" из земли (любой) - подключить гену нужно через низкоомный мощный керамический резистор (4...6 Ом). Можно через мощную лампу накаливания - 100 Вт или выше. 

Первый вариант понятен, но если генератор подключен через перекидной рубильник с разрывом нуля, то получается что этот контакт нужно закоротить. Почему-то хотелось бы полностью отключиться от внешней сети, мне так как-то спокойней. Тогда, наверное, остается второй вариант ,в котором можете объяснить между чем и чем включать лампу/резистор?

И еще два вопроса, кто может сказать почему нельзя заземлять генератор на общую шину дома , а нужно отдельное заземление ?

И второй вопрос , если котел работает без нуля, нужно все-таки формировать нуль или оставить все как есть ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, ромарио1983 сказал:

Напишу відгук, практично від себе. в мене сусід, айтішнік, гена в нього рубає майже постійно, останні дні то без перерви і в рваному режимі, на максимумі. Сьогодні розповідав мені - 150 годин вже напрацював- заміна масла - то сказали раз у рік.😳 а чого ти його не глушиш майже добу? - та як не глушу? бенз же заливаю? і курю, хвилин 10 стине. І відгадайте, що в нього?

якийсь китайський ноунейм за 100 грн на базарі знайдений?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, VXIIIZ сказал:

якийсь китайський ноунейм за 100 грн на базарі знайдений?

Та ні, Матарі, але проти них щось дуже тут негативно налаштовані, а воно працює, з диким перевантаженням, бо газує постійно, але працює

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

инвертор и должен газовать если меняется нагрузка . так задумано. у меня инверторный генератор уже давно .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, Made in USSR сказал:

инвертор и должен газовать если меняется нагрузка . так задумано. у меня инверторный генератор уже давно .

Внього не інвертор

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 часа назад, engeneer сказал:

Один из выходов генератора (любой) нужно соединить с городским нулём и всё будет работать. Второй автоматически станет фазой. 
Другой вариант - сформировать "виртуальный ноль" из земли (любой) - подключить гену нужно через низкоомный мощный керамический резистор (4...6 Ом). Можно через мощную лампу накаливания - 100 Вт или выше. 

Соединил напрямую, ничего не дало, котел, ИБП работать не хотят.

может потому, что без резистора?

Змінено користувачем Фрай
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, Фрай сказал:

Соединил напрямую, ничего не дало, котел, ИБП работать не хотят.

может потому, что без резистора?

Який генератор під'єднуєте?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Запустив я свого генератора (KS 7000E G). Холодильник, кондюки і тепловий насос (інверторні) працюють. Напруга плаває від 230 до 220, частота від 56 до 52 в залежності від нагруженості. З ДБЖ (онлайн-інтерактивного) одразу пішов дим. Згоріли як мінімум 4 мосфети. Питання: чому ДБЖ не витримав, і чи у випадку якщо замінити мосфети можна якось подружити його з геною?

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, Dmode сказал:

 З ДБЖ (онлайн-інтерактивного) одразу пішов дим

мій дбж (інтернет сказав шо також лінійно-інтерактивний) уживається с геной

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, Dmode сказал:

Запустив я свого генератора (KS 7000E G). Холодильник, кондюки і тепловий насос (інверторні) працюють. Напруга плаває від 230 до 220, частота від 56 до 52 в залежності від нагруженості. З ДБЖ (онлайн-інтерактивного) одразу пішов дим.

Фигассе! :shock:

Это почему?
я теперь боюсь и запускать свой (KS 9000E G)

Цитата

Який генератор під'єднуєте?

Hyundai HHY 3000FE на 3 квт

Змінено користувачем Фрай
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я меняю через пять часов , потом через 15 ,потом каждые 40 часов.

 мне пофиг что написано менять реже. мне гена живой и здоровый нужен.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

52 минуты назад, Made in USSR сказал:

я меняю через пять часов , потом через 15 ,потом каждые 40 часов.

 мне пофиг что написано менять реже. мне гена живой и здоровый нужен.

А чего так? Чего не через час а потом через 10?

З.ы. вы думаете что производители с продавцами не перестраховались 2 раза со своим 20 часами?

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, Made in USSR сказав:

я меняю через пять часов , потом через 15 ,потом каждые 40 часов.

Без підколів: як на зовнішній вигляд масло, прозоре чи темніше, ніж було? Чи Ви просто міняєте, та і по всьому?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

масло в первом случае было чернющим ,во втором черным , но не в цвете масла дело : например мало  остается не темным если работать на газу.

Намол металла ,вот в чем проблема , а его увидеть крайне сложно . Также деградация самого масла со временем или с наработкой. у меня в мануале черным по белому написано : менять масло каждые пол года, даже если время менять его по наработке не пришло!

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Розділююсчого трансформатора на швидкоруч не найшли купити :(

Сьогодні землив/занулював інверторного гену. Живий, працює, і гена і котел без помилки по полум'ю. Гена в пластиковому корпусі на гумових ніжках. Зажемляти корпус власнику заборонив а от один вивід розетки заземлили (ноль рветься двійним автоматом). Все гаразд.

Змінено користувачем porterlv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поскольку тема превратилась в Как правильно подключить генератор, то спрошу и я. У меня hager SF463. Сверху три фазных кабеля из городской сети и N. Генератор у меня однофазный. Как я понимаю, от генераторной розетки один провод я завожу на фазы G1, G2, G3 а вот второй провод из розетки я подключаю на GN, то есть ноль генератора. Тут на прошлой странице советовали соединить второй провод из розетки генератора с городским нулём. Так вот у hager SF463 клемма GN соединена с N? Или вернее при переключении на генератор GN соединится с N?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 час назад, Dmode сказал:

Запустив я свого генератора (KS 7000E G). Холодильник, кондюки і тепловий насос (інверторні) працюють. Напруга плаває від 230 до 220, частота від 56 до 52 в залежності від нагруженості. З ДБЖ (онлайн-інтерактивного) одразу пішов дим. Згоріли як мінімум 4 мосфети. Питання: чому ДБЖ не витримав, і чи у випадку якщо замінити мосфети можна якось подружити його з геною?

Можливо через частоту? ДБЖ не працювало нормально поки частоту не виставив 50-51 Гц

Змінено користувачем Roman_T
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, mastervovik сказал:

А чего так? Чего не через час а потом через 10?

З.ы. вы думаете что производители с продавцами не перестраховались 2 раза со своим 20 часами?

Продавцы заинтересованы в том, чтобы аппарат выдержал максимум гарантию и сразу сломался.

это касается и авто у офдиллеров, проходя недавно ТО в очередной раз в этом убедился.

В акпп на заводе недоливают масло, а официалы не включают проверку в регламент, при этом зачем-то убрали проверочный щуп.

И в двигло залили масло не указанное в мануале. Накуа?

Все производители стараются отыметь потребителя на дорогостоящих ремонтах и запчастях.

Змінено користувачем Фрай
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, Фрай сказал:

Продавцы заинтересованы в том, чтобы аппарат выдержал максимум гарантию и сразу сломался.

это касается и авто у офдиллеров, проходя недавно ТО в очередной раз в этом убедился.

В акпп на заводе недоливают масло, а официалы не включают проверку в регламент, при этом зачем-то убрали проверочный щуп.

И в двигло залили масло не указанное в мануале. Накуа?

Все производители стараются отыметь потребителя на дорогостоящих ремонтах и запчастях.

Я не сильно склонен к теориям заговоров)

  • Лайк 1
  • Хаха 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах