Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Выбор электрогенератора

zgnatyuk

Рекомендовані повідомлення

не было энергии часов шесть семь. есть безперебойник для котла.  хватило на основное. можно было и не заводить генератор .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, mib сказал:

 

в вашем случае если генератор маломощный я бы или отключал два автомата что бы котел не мог включить все тэны

Я в принципе не рассматриваю вариант отопления электрокотлом от генератора. Для таких моментов у меня есть ТТ котел. 

Вопрос был в том, что будет с трехфазным электрокотлом, если я ЗАБУДУ его отключить, во время работы генератора. 

Получается, что кроме перегрузки генератора никаких последствий быть не должно. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

52 минуты назад, Made in USSR сказал:

не было энергии часов шесть семь. есть безперебойник для котла.  хватило на основное. можно было и не заводить генератор .

Какой безперебойник используете для котла? Подскажите плиз...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Undertone сказал:

Також почав обмірковувати придбання генератора. Трохи забагато інформації, тому інколи гублюся)). Підключення у мене 3-ф 15 кВт. Те що в моєму випадку (з грошами не дуже) краще брати однофазний бензиновий генератор то мені зрозуміло. У будинку є і можливо надалі буде газ. У такому випадку мені легко вистачить і 4-5 кВт навіть якщо припиниться централізоване водопостачання (є свердловина з вводом у будинок, але я зазвичай використовую більш якісну воду з міських мереж). Якщо ляжуть і газові мережі, то тоді доведеться включати електрокотел і кондиціонери, щоб хоч якось не змерзнути. Електрокотел Протерм Скат 9 кВт вміє працювати на одній фазі і можна зменшити його потужність хоч до 1 кВт. Це плюс, але 4-5 кВт потужності гени явно не вистачить для нормального існування. Адже постійно працюватимуть 2 холодильники, якесь економне освітлення, 2 кондиціонери (інверторні 9 та 24-ка) які вміють на опалення, електричний котел в економ режимі, насос гребінки теплого полу, бойлер 2 кВт. Непостійні споживачі: Їжу доведеться готувати на індукційній плиті, час від часу буде вмикатись насос свердловини (1.4 кВт номінал (пусковий ХЗ) та зрідка насос КНС (один раз на кілька днів). Інколи будуть включені ноутбуки, постійно мобіли та пауербанки, можливо роутери якщо якимсь дивом буде інтернет. Тобто для більш-менш нормального існування без газу для сім'ї потрібно не менше 7-8 кВт (якщо якось маневрувати благами цивілізації і не включати все одночасно). Будинок 175 м.кв. опалювальної площі. Можливо доведеться площу опалення зменшити))). Пробачте що виніс у загал, але коли описуєш ситуацію, то і рішення більш зважене. 

Я тут ніде не схибив принципово? Зрозуміло, що вибирати генератор буду із того що можна купити та грошей вистачить, але саме ТЗ хоча б коректне? 

Вам для більш, менш комфортного існування знадобиться генератор 5-7 кВт і не одна тона бензину, при умові відсутності газу чи дров, але з сьогоднішнім ажіотажем про нього можна не думати. Таких генераторів немає зараз взагалі

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Made in USSR сказал:

 

 

 

2 часа назад, Undertone сказал:

Також почав обмірковувати придбання генератора. Трохи забагато інформації, тому інколи гублюся)). Підключення у мене 3-ф 15 кВт. Те що в моєму випадку (з грошами не дуже) краще брати однофазний бензиновий генератор то мені зрозуміло. У будинку є і можливо надалі буде газ. У такому випадку мені легко вистачить і 4-5 кВт навіть якщо припиниться централізоване водопостачання (є свердловина з вводом у будинок, але я зазвичай використовую більш якісну воду з міських мереж). Якщо ляжуть і газові мережі, то тоді доведеться включати електрокотел і кондиціонери, щоб хоч якось не змерзнути. Електрокотел Протерм Скат 9 кВт вміє працювати на одній фазі і можна зменшити його потужність хоч до 1 кВт. Це плюс, але 4-5 кВт потужності гени явно не вистачить для нормального існування. Адже постійно працюватимуть 2 холодильники, якесь економне освітлення, 2 кондиціонери (інверторні 9 та 24-ка) які вміють на опалення, електричний котел в економ режимі, насос гребінки теплого полу, бойлер 2 кВт. Непостійні споживачі: Їжу доведеться готувати на індукційній плиті, час від часу буде вмикатись насос свердловини (1.4 кВт номінал (пусковий ХЗ) та зрідка насос КНС (один раз на кілька днів). Інколи будуть включені ноутбуки, постійно мобіли та пауербанки, можливо роутери якщо якимсь дивом буде інтернет. Тобто для більш-менш нормального існування без газу для сім'ї потрібно не менше 7-8 кВт (якщо якось маневрувати благами цивілізації і не включати все одночасно). Будинок 175 м.кв. опалювальної площі. Можливо доведеться площу опалення зменшити))). Пробачте що виніс у загал, але коли описуєш ситуацію, то і рішення більш зважене. 

Я тут ніде не схибив принципово? Зрозуміло, що вибирати генератор буду із того що можна купити та грошей вистачить, але саме ТЗ хоча б коректне? 

Баллоный газ и горелка для приготовление еды будет выгодней чем генератор.Удобство хранения топлива,бесшумность работы,стоимость использования говорят в пользу данного девайса.

Змінено користувачем Серьожа
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Made in USSR сказал:

не было энергии часов шесть семь. есть безперебойник для котла.  хватило на основное. можно было и не заводить генератор .

Какая у Вас АКБ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, sanyas15 сказал:

Якщо хто бажає придбати разом зі мною - поділюсь напрямком, де є в наявності на сьогодні.

Ви хочете щоб вам, той, потім наваляли?  Не раджу, бо за таку допоогу наваляють точно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, Dalet сказав:

Ви хочете щоб вам, той, потім наваляли?  Не раджу, бо за таку допоогу наваляють точно

Підтверджую,знайомий похожий генератор купив(3 фазний) так він навіть болгарку не тягне 950ватну+на нього гарантії немає взагалі,навіть інструкції в коробці не має!! добре,що зміг його здати назад продавцеві.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 у меня три аккумулятора ,но использую в оме пока один  Ventura VG 12V 100ач .  

  ИБП Phantom UPS 0512 ( 500 вт постоянной нагрузки выдерживает ) .закрывает все необходимые на первое время вопросы по электропитанию( котел ,свет , зарядки , интернет , .....и тп. ) мне еще очень нравится ,что у него нет вентилятора для охлаждения ,он вообще бесшумный! это важно если стоит на кухне или где то в квартире.

в запасе есть еще два инвертора у меня и организую в других помещениях подобную систему.

категорически советую иметь Источник бесперебойного питания в наше время

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, sanyas15 сказал:

Є можливість купити новий такий генератор, але без гарантії.

Трифазних споживачів немає вдома. Хто що порадить - брати?

2022-10-22_15-43-28-928.jpg

КУПИЛ ТАКОЕ БАРАХЛО ТОЖЕ. ничего не тянет. хотя нет......свет работает и компы тоже.

-------

срочно понадобился генератор в одно место (трехфазный ,питать насос парового котла . мощность мотора там всего 2,2 кВт) , нашел простенький , купил . ничего от него особого конечно не ждал, но оказалось хуже чем предполагалось. он этот мотор даже на холостую запустить не мог .
да , знаю о пусковых токах , но другой у меня запускает даже 5.5 квт моторы трех фазные . так что.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Made in USSR сказал:

 у меня три аккумулятора ,но использую в оме пока один  Ventura VG 12V 100ач . 

Имхо подключите все три, будет меньше глубина разряда, ну и токи с каждого будут меньше, соответственно дольше прослужат чем если пользовать их по очереди

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня два на 40 АЧ ,ОДИН на 100 ач. 🤒 НИКАК ТРИ НЕ ПОДКЛЮЧАТСЯ . мне 100 хватает за глаза . макс. потребляемая мощность 120 ватт . больше я не гружу , мне не это не нужно , да и нечем догружать. да и вообще я не хочу что бы инвертор был нагружен более 200 ватт. мне надо что бы он работал долго. 

этой батареии на 10 часов хватает легко , а то и более в таком режиме (120 ватт потребления ).

 если мне нужна мощность ,то я включаю инверторный  генератор  . 

 

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Made in USSR сказал:

у меня два на 40 АЧ ,ОДИН на 100 ач. 🤒 НИКАК ТРИ НЕ ПОДКЛЮЧАТСЯ . мне 100 хватает за глаза . макс. потребляемая мощность 120 ватт . больше я не гружу , мне не это не нужно , да и нечем догружать. да и вообще я не хочу что бы инвертор был нагружен более 200 ватт. мне надо что бы он работал долго. 

этой батареии на 10 часов хватает легко , а то и более в таком режиме (120 ватт потребления ).

 если мне нужна мощность ,то я включаю инверторный  генератор  . 

 

 

В параллели емкость не имеет значения

К инвертору емкость тоже имеет крайне малое отношение

а вот для акума при разряде 120 ват это примерно 14 ампер что уже больше чем 0,1 с что плохо в идеале это 0,05с

а так то понятно что для нагрузок генератор

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Генератор бензиновий PRAMAC EM3300 2.6 кВт. Що думаєте з приводу такого генератора?На Розетці ніби є в наявності. Знайомий хоче купити.У нього два холодильника(один можна відімкнути),кондиціонер і пару тройку лампочок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 23.10.2022 в 20:03, Made in USSR сказал:

не было энергии часов шесть семь. есть безперебойник для котла.  хватило на основное. можно было и не заводить генератор .

За 6 часов с домом бы ничего не случилось, даже в -20, если это не каркасник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, DimaF сказал:

За 6 часов с домом бы ничего не случилось, даже в -20, если это не каркасник.

Да, и за сутки тоже, если дом правильно утеплен.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а причем тут это. я балованный .хожу по дому в трусах( утрированно ). и пока есть такая возможность не собираюсь себе в этом отказывать .

безперебойник это в первую очередь ИНТЕРНЕТ  , свет ,зарядки для телефонов , а потом уже газовый котел .

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, mib сказал:

В параллели емкость не имеет значения

К инвертору емкость тоже имеет крайне малое отношение

а вот для акума при разряде 120 ват это примерно 14 ампер что уже больше чем 0,1 с что плохо в идеале это 0,05с

а так то понятно что для нагрузок генератор

каким током составную батарею заряжать ? 

 по поводу 0,1 с что плохо в идеале это 0,05с . ерунда. у меня 50 АЧ лет шесть семь протянул так.

 на работе тоже 100 а . ток разряда 18 ампер и ок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Made in USSR сказал:

безперебойник это в первую очередь ИНТЕРНЕТ

а що, вуличні свічі провайдера теж мають безперебійник?! 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня оптика ! все работает норм и когда выключают свет( Харьковская область ) .

 кстати столбовым свичам не нужно электричество для оптики.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 минут назад, shneider_vova сказал:

а що, вуличні свічі провайдера теж мають безперебійник?! 

В мене від провайдера іде енергонезалежна оптика. Тому коли я його запитав чи буде інтернет коли в мому районі відключення але мій медіаконвертер буде на безперебійнику - то відповідь була інтернет буде. Вже підтверджено на практиці.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Made in USSR сказал:

каким током составную батарею заряжать ? 

 по поводу 0,1 с что плохо в идеале это 0,05с . ерунда. у меня 50 АЧ лет шесть семь протянул так.

 на работе тоже 100 а . ток разряда 18 ампер и ок.

0,1 от общей емкости, но в экстренных случаях можно и 0,2

то что оно проработало и работает, я не спорю я говорю о том что если ток будет меньше то проработает дольше

1 час назад, shneider_vova сказал:

а що, вуличні свічі провайдера теж мають безперебійник?! 

интернет тоже работает пока на основном узле провайдера есть электричество, а магистрали по оптике энергонезависимые 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потрібен генератор для аварійного живлення будинку при відсутності електрики (2 холодильники, газовий 2-контурний котел і пару лампочок).  Привезуть з Польщі. 

З наявного там вибрав 3 приблизно однакові варіанти (заявлено 2,8-3,3кВт максимум):

- Hecht GG3300W

- Scheppach SG3200

- Pezal PGG3100X

Порадьте, будь ласка, що краще взяти.

Може є кращі варіанти за +/-20000грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...