Alex1 Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Добрый день всем. Прошлогодние морозы показали, что одним електрокотлом обогреваться дороговато. Нужна критика специалистов по поводу установки дополнительного ТТ котла к електрокотлу. Електрокотел и схема уже существующая, осталось привязать ТТ котел к системе. Все ли учтено в данной схемке? Спасибо заранее за предложения и комментарии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Добрый день всем. Прошлогодние морозы показали, что одним електрокотлом обогреваться дороговато. Нужна критика специалистов по поводу установки дополнительного ТТ котла к електрокотлу. Електрокотел и схема уже существующая, осталось привязать ТТ котел к системе. Все ли учтено в данной схемке? Спасибо заранее за предложения и комментарии. каково предназначение трехходовика по вашему? и из каких материалов сделана система отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 каково предназначение трехходовика по вашему? и из каких материалов сделана система отопления? Хотел сразу задать вопрос о трехходовике- нужен ли он? Производитель котла просит. Но если електрокотел работает постоянно, теплоноситель имеет температуру не меньше 40-45градусов- можно выбросить? Система сделана с металлопласт, развязка в котельной ППР. Думаю тоже от котла ППР. Нужно на обратке еще поставить фильтр? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 ]Хотел сразу задать вопрос о трехходовике- нужен ли он? Производитель котла просит. Но если електрокотел работает постоянно, теплоноситель имеет температуру не меньше 40-45градусов- можно выбросить? тоесть это трехходовик для поднятия температуры обратки? тогда он чуть неправильно стоит... Реально в подобной Вашей системе для топки котла набегами этот трехходовик не есть мегаобязательным, вы все правильно написали, но если потом прийдется топить часто и без электрокотла? Система сделана с металлопласт, развязка в котельной ППР. Думаю тоже от котла ППР. Нужно на обратке еще поставить фильтр? Спасибо.[ Это не очень хорошо....На выходе ТТ-шника может часто появляться 70-85 градусов, я бы даже сказал постоянно при работе ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Думаю тоже от котла ППР от котла ППР не есть хорошо. Сталь или медь. зы: а почему вы думаете,что ТТ будет сильно дешевле? Тонна брикетов уже 1300 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 ... а почему вы думаете,что ТТ будет сильно дешевле? Тонна брикетов уже 1300 грн. Без доставки и разгрузки, и услуг кочегара Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 тоесть это трехходовик для поднятия температуры обратки? тогда он чуть неправильно стоит... Реально в подобной Вашей системе для топки котла набегами этот трехходовик не есть мегаобязательным, вы все правильно написали, но если потом прийдется топить часто и без электрокотла? Как правильно? Да пока електрокотел выбрасывать не собираюсь, т.е. я могу трехходовик при необходимости и позже поставить? Это не очень хорошо....На выходе ТТ-шника может часто появляться 70-85 градусов, я бы даже сказал постоянно при работе ... А как с армированными трубами, которые несут 110 градусов?. Не хотелось бы металлом все завязывать.... Или выбора нет? Спасибо. Добавлено через 3 минуты Без доставки и разгрузки, и услуг кочегара Предложите что-то мне купить у Вас Сейчас в нас в кооперативе 1кВт=1грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 .... Предложите что-то мне купить у Вас Сейчас в нас в кооперативе 1кВт=1грн. Мы сами и кочегары, и грузчики. Координаты продавца брикет давал в другой теме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 А как с армированными трубами, которые несут 110 градусов?. Не хотелось бы металлом все завязывать.... Или выбора нет? Спасибо. ... Я б прислушался: ... Это не очень хорошо....На выходе ТТ-шника может часто появляться 70-85 градусов, я бы даже сказал постоянно при работе ... Может и выдержат Ваши трубы. Можно поменять обвязку уже по факту происшествия. Оно Вам надо? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Блин, а кто мешает свести этих два шушпанцера в одну гидрострелку 4+2 и работать тупо по температуре : упала темп носителя ниже определенной - включился сам элекрокотел... Затопили ТТ - погас ЭК. Тупо. Просто как двери. Для верности чтоб не поплаивло и не перегрело ППР разводку уже смесительный узел на дом можно поставить после ГС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 14 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Блин, а кто мешает свести этих два шушпанцера в одну гидрострелку 4+2 и работать тупо по температуре : упала темп носителя ниже определенной - включился сам элекрокотел... Затопили ТТ - погас ЭК. Тупо. Просто как двери. Для верности чтоб не поплаивло и не перегрело ППР разводку уже смесительный узел на дом можно поставить после ГС. Вы уж простите, но при такой схеме (без трехходовика) разве не будет работать по такому -же принципу, ТТ работает, ЕК- вхолостую, температура упала - включился ЕК. Про двери - можно подробней или в схемке. Спасибо. Так как про ППР, который несет 110 градусов- или брехня? Два обратных клапана обязательны, или же только один с подачи от ТТ котла? спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Блин, а кто мешает свести этих два шушпанцера в одну гидрострелку 4+2 и работать тупо по температуре : упала темп носителя ниже определенной - включился сам элекрокотел... Затопили ТТ - погас ЭК. Тупо. Просто как двери. Для верности чтоб не поплаивло и не перегрело ППР разводку уже смесительный узел на дом можно поставить после ГС. смысла в ГС попросту нет в данной схеме...электрокотел и сам будет отключаться когда пойдет тепло на обратку от ТТшника....ну на крайняк термостат врубить...но ГС ИМХО лишняя... Смеситель не особо можно ставить, потому как в случае перегрева котла некуда теплу будет деваться, оно все на смесителе останется...но в таком варинте уже лучше с ГС Добавлено через 1 минуту Так как про ППР, который несет 110 градусов- или брехня? Два обратных клапана обязательны, или же только один с подачи от ТТ котла? спасибо. 1. Брехня 2. 2 клапанаобязательно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
getser Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Похоже предлагается использовать ГС чтобы оставить ППР в системе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Похоже предлагается использовать ГС чтобы оставить ППР в системе. это реально.....но нужн ставить смеситель после ГС как написал Мурава.....а это опять же кипящий котел в перспективе... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 15 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 (змінено) Еще вопросик, насос, который будет подключен к контроллеру, отключается после окончания горения в котле или он маслает постоянно? Если постоянно- то будет забирать теплую воду, нагретую ЕК и обогревать ТТ котел? При отключенном может же быть тоже самое, т.е. появится перерасход електроенергии для обогрева ТТ котла- или я ошибаюсь? Где можно купить температурный предохранительный клапан? Змінено 15 листопада 2012 користувачем Alex1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 15 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Никто не хочет мне помочь разобраться. Попробую сам Что мешает ТТ котел и ЕК подключить последовательно? Тогда ЕК будет включаться тогда, когда не будет работать ТТ котел. Остался вопрос с закрыванием обратки при неработающем ТТ котле- может поставить обычный термоклапан, который будет регулировать подачу в обратку ТТ котла? Буду рад услышать мнение специалистов. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 От парозитной циркуляции через котел помогает обратный клапан. Насос Т.Т. подключайте с разрывом фазы через накладную релюху. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 15 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 От парозитной циркуляции через котел помогает обратный клапан. Насос Т.Т. подключайте с разрывом фазы через накладную релюху. С насосом уже понятно. Как перекрывать обратку при неработающем ТТ котле, может трехходовиком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Как перекрывать обратку при неработающем ТТ котле, может трехходовиком? Не трехходовиком, а термоклапаном. Низкая температура обратки Т.Т. это долговечность котла, а Вам два ведра конденсата в час на пол котельной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 У меня ЭК и ТТ запараллелены, ничего перекрывать не надо т.к. насос ЭК попросту не давит в контур ТТ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex1 Опубліковано: 15 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 У меня ЭК и ТТ запараллелены, ничего перекрывать не надо т.к. насос ЭК попросту не давит в контур ТТ Т.е моя первая схемка похожа на Вашу? Малый контур на прогрев ТТ котла есть у Вас? Добавлено через 6 минут Не трехходовиком, а термоклапаном. Низкая температура обратки Т.Т. это долговечность котла, а Вам два ведра конденсата в час на пол котельной. На сколько гардусов ставить термоклапан? Трехходовиком думал переключать малый-большой контур. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master77749 Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Пiдмiшка обратки на ТТ котел ,обов"язково два обратних клапани на обох котлах включених паралельно i реле температури котре включае насос ТТ котла коли вiн набираэ 60 градусiв i виключаэ електрокотел. Все дуже просто i чудово працюэ. Нажаль невмiю малювати гарних картинок хiба якщо буде час намалюю вiд руки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 На сколько гардусов ставить термоклапан? +55 и выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Т.е моя первая схемка похожа на Вашу? Малый контур на прогрев ТТ котла есть у Вас? да, очень похоже, только у меня нет контура ТП, соотв. нет трехходовика, а так аналогично, ТТ -> насос на подаче , параллель с ЭК, контур первого этажа, контур второго этажп, обратка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Еще вопросик, насос, который будет подключен к контроллеру, отключается после окончания горения в котле или он маслает постоянно? Если постоянно- то будет забирать теплую воду, нагретую ЕК и обогревать ТТ котел? При отключенном может же быть тоже самое, т.е. появится перерасход електроенергии для обогрева ТТ котла- или я ошибаюсь? Где можно купить температурный предохранительный клапан? я предпочитаю ставить термостат с регулировкой 50-300 градусов...Датсчик прислоняю к дымоходу....Насос начинает работать при нагреве дымохода и выключается при остывании ниже 100 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...