Нужен совет ОТОПЛЕНИЕ На АВТОМОЙКЕ

kom-servise

Рекомендовані повідомлення

нужен совет. Нужно на автомойке (два бокса через стенку) придумать чем отапливать боксы. Центрального отопления нет, вариант газ,дизель - не подходит по тех условиям. Есть 380,220 - есть возле бокса небольшое(15м)хоз.помещенье. Как вариант електро котел,тепловая пушка,електроконвектор,обогреватель вентилятор ...???Господа что посоветуете поекономней и менее гаморно. Буду благодарен совету.:beer::beer::beer:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поэкономней не выйдет.

 

Варианты :

 

1. котел + тепловентиляторы в морском или нержавеющем исполнении корпуса. Есть у Frico, стоят взросло.

 

2. Сеть ИК обогревателей на потолке типа уфо, но в 56м исполнении - для моек обкатанный вариант. Тоже не шибко дешево.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужен совет. Нужно на автомойке (два бокса через стенку) придумать чем отапливать боксы. Центрального отопления нет, вариант газ,дизель - не подходит по тех условиям. Есть 380,220 - есть возле бокса небольшое(15м)хоз.помещенье. Как вариант електро котел,тепловая пушка,електроконвектор,обогреватель вентилятор ...???Господа что посоветуете поекономней и менее гаморно. Буду благодарен совету.:beer::beer::beer:

 

Хорошо бы походить по автомойкам в округе и поглядеть, КАК они решили этот вопрос.

Часто вижу предложенный Сергеем 31 вариант:

конвекторы из труб+электрокотел

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

1. котел + тепловентиляторы в морском или нержавеющем исполнении корпуса.

 

такой вариант скорее всего будет лучше чем теплые полы. Учитывая что автомойка это почти постоянно открытые ворота то и завесы там не помешают

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

такой вариант скорее всего будет лучше чем теплые полы. Учитывая что автомойка это почти постоянно открытые ворота то и завесы там не помешают

 

:) У Вас есть машина ? Вы моете ее на мойке ? При вкл пистолета, столько пыли (воды) что электро конвектора, завесы.... пойдут гулять лесом.

 

Стватье регистры, разводка ппром по наруже (можно всегда заменить) и электрокотел в подсобке. Дешего и сердито. Но дорого по комуналке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо бы походить по автомойкам в округе и поглядеть, КАК они решили этот вопрос.

Часто вижу предложенный Сергеем 31 вариант:

конвекторы из труб+электрокотел

 

Да в том то и дело что уже смотрели, у большинства котлы на отработке, на дровах, пушки тепловые с газовым балоном - но все это не подходит по пожарным нормам. У нас автомойка на автопаркинге и есть возможность только електричеством и что бы подешевле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас автомойка на автопаркинге и есть возможность только електричеством и что бы подешевле.

 

Т.е. практически фиксированная плюсовая температура?

Обратите внимание на тепловой насос "воздух-воздух"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

kom-servise, обогрев вентиляцией с перекрестным рекуператором + байпасный канал и камера смешивания - подвесная наборная установка. Самое простое и дешевое решение. Когда нету моек на рециркуляции, когда без интенсивной вентиляции через перекрестник, для продува временный прямоток. Тут главное правильная автоматика.

 

Почему так? без нормальной вентиляции это не мойка - значит должна быть, рекуператор и камера смешивания дадут серьезную экономию на эксплуатации. А для обогрева вы чуть больше калорифер из НЖ поставите. Ну и автоматика даст правильный алгоритм работы с завязкой на гигростат и датчик открытия ворот.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. практически фиксированная плюсовая температура?

Обратите внимание на тепловой насос "воздух-воздух"

 

Человеку важно прямо сейчас вложить минимум, что бы максимально быстро отбить свои деньги и выйти на точку безубыточности.. А уже потом, когда будет понимание перспектив (в том числе и по прибыльности). Бытует мнение, что тепловой насос - это адски дорого.. Поэтому сбросьте примерный бюджет ТС в личку - пусть приценится... Вариант хорош еще тем, что пусть и минимально, но еще и осушителем будет работать

 

kom-servise, у Вас не так много вариантов:

 

  1. Сергей 31 первым же сообщением ответил - ЭК+регистры из стальных труб.
  2. Тепловой насос (улучшенный кондиционер) воздух-воздух

 

Перый вариант - дешевле по кап.вложениям, второй -по ежемесячным расходам

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. практически фиксированная плюсовая температура?

Обратите внимание на тепловой насос "воздух-воздух"

+1 с обогревом через фанкоилы .

 

Добавлено через 6 минут

Человеку важно прямо сейчас вложить минимум, что бы максимально быстро отбить свои деньги и выйти на точку безубыточности.

Вот именно...а с затратами на чистое электроотопление- этот срок отодвинется до следущей весны как минимум.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 роки потому...
Если автомойка, то тут идеальный вариант тепловентиляторы Volcano. Нормальные агрегаты, которые по мощности выдают нужные показатели и электроэнергию не сильно жрут, короче, это как вариант. Но, для них нужен отдельный водяной отвод, потому что теплоноситель работает по принципу водного отопления.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Самый экономный вариант по отоплению автомойки:

 

закрыть ее на зиму, а весной открыть.