bgt Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Заметили это не сразу. Т.к. вселились в дом летом, а летом это не так быстро происходит. Могу добавить, что такая проблема проявляется и во втором с/у. Правда не так быстро, поэтому и не заметна (только когда ванну набираем). Сегодня сделаю фото подключения бойлера и попробую нарисовать и выложить схему ГВС. В проблемном с/у перекройте краники холодной воды под умывальником и проверьте еще разок... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Сегодня сделаю фото подключения бойлера и попробую нарисовать и выложить схему ГВС. Проверить 2 смесителя - это 15-20 минут. Снимите, и при закрытых кранах продуйте, перетока быть не должно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 13 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Проверить 2 смесителя - это 15-20 минут. Снимите, и при закрытых кранах продуйте, перетока быть не должно. 15-20 минут - это для людей с прямыми руками Я проверю, конечно. Все пункты проверять буду. Но если дело в смесителях, почему это проявляется не сразу, а минут через 10? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Проверьте смеситель на предмет дырки между хол. и гор. водой. Если бы проблема была в смесителях, то вот этот эксперимент проявил бы эту проблему: Система новая? Попробуйте вот что сделать: Перекройте горячую воду на выходе из бака ГВС и краник до или после насоса циркуляции ГВС тоже перекройте. Теперь откройте кран горячей воды (тот самый, в дальней точке). Холодная вода бежит? Однако, ТС пишет, что ничего не бежит.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Однако, ТС пишет, что ничего не бежит.. Не бежит никакая - пойми тут. :D Главное шоб ТС не пропал и отписался. :D:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 13 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Здесь я. только добрался до компа выложил фото насоса и бойлера. Насос на трубе циркуляции. Бойлер справа от насоса. На бойлере: 1.забор горячей воды. 2 и 4. К/от теплообменника бойлера. 3. циркуляция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 13 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Не бежит никакая - пойми тут. :D Главное шоб ТС не пропал и отписался. :D:beer: Я поясню Если выключить насос циркуляции и отсечь бойлер перекрытием двух кранов, то из смесителя, при открытии крана горячей воды, не бежит вода вообще. Ни горячая, ни холодная. Я готов пояснять все непонятные свои выражения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Я поясню Если выключить насос циркуляции и отсечь бойлер перекрытием двух кранов, то из смесителя, при открытии крана горячей воды, не бежит вода вообще. Ни горячая, ни холодная. Я готов пояснять все непонятные свои выражения Попрошу Вас еще один эксперимент провести: Перекройте только кран 3 (выключив перед этим насос) и проверьте - проблема осталась? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 13 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Попрошу Вас еще один эксперимент провести: Перекройте только кран 3 (выключив перед этим насос) и проверьте - проблема осталась? Завтра попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Завтра попробую. gurich, завтра уже кончается. Ну шо там? :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 gurich, завтра уже кончается. Ну шо там? :D Тоже что-то волнуюсь за систему gurichа, как за свой собственный объект:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 Надо обратный клапан все-таки поставить, между насосом и емкостью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 21 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Попрошу Вас еще один эксперимент провести: Перекройте только кран 3 (выключив перед этим насос) и проверьте - проблема осталась? Проблема осталась Добавлено через 3 минуты Тоже что-то волнуюсь за систему gurichа, как за свой собственный объект:D Искренне благодарен за волнение Добавлено через 4 минуты Тут выяснился еще один факт. Когда вода уже идет холодная из горячего крана, можно на минутку выключить воду. После включения воды в крайнем положении в сторону горячей с маленьким напором, вода бежит почти горячая. Выяснил вчера набирая ванну. Есть мысли по поводу того, в чем может быть дело? Добавлено через 53 секунды Надо обратный клапан все-таки поставить, между насосом и емкостью Если насос работает без остановки, зачем клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей27 Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Тут выяснился еще один факт. Когда вода уже идет холодная из горячего крана, можно на минутку выключить воду. После включения воды в крайнем положении в сторону горячей с маленьким напором, вода бежит почти горячая. Выяснил вчера набирая ванну. Можно вопрос? Какой водонагреватель (модель), и какой у вас котел стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 21 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Можно вопрос? Какой водонагреватель (модель), и какой у вас котел стоит? Котел Ferroli HF 32. Бойлер Дражице OKC 200 NTRR/BP. Подключен верхний контур обогрева. Вчера еще заметил такое - вода из горячего крана идет холодная, труба ГВС на выходе из бойлера горячая, а труба циркуляции холодная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей27 Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 (змінено) Во первых, если подключаете только один источник тепла, то нужно использовать нижний теплообменник, а лучше 2 сразу последовательно!во вторых обратный клапан между насосом и водонагревателем! то, что вы заметили пришло в голову в первую очередь вода у вас идет через рециркуляцию т.к. там меньше сопротивление, и теперь еще вопрос... как осуществлена связь котел-бойлер? и какие параметры на котле установлены? Змінено 21 листопада 2012 користувачем Алексей27 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 21 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Во первых, если подключаете только один источник тепла, то нужно использовать нижний теплообменник, а лучше 2 сразу последовательно!во вторых обратный клапан между насосом и водонагревателем! то, что вы заметили пришло в голову в первую очередь вода у вас идет через рециркуляцию т.к. там меньше сопротивление, и теперь еще вопрос... как осуществлена связь котел-бойлер? По первому пункту понял. Котел не пострадает если его мощность 32, а 2 теплообменника получатся 48? По второму вопросу поясните, пожалуйста. Вы считаете что при разборе воды она уходит не через выход ГВС, а продавливает насос циркуляции и забирает не нагретую воду со среднего уровня бойлера? Третье - датчик температуры в бойлере подключен к соответствующему разъему в котле. Единственное изменение было сделано мастером, который решил что реле в бойлере не работает, удалил его и поставил реле в котел. Т.е. не из бойлера идет команда на включение, а котел снимает температуру с бойлера и сам переключается на нагрев воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей27 Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 По первому пункту понял. Котел не пострадает если его мощность 32, а 2 теплообменника получатся 48? нет котел не пострадает, теплообменник медный у него, и тут не критично! вообще рекомендуют чтоб теплообменник в бойлере был больше чем в котле! По второму вопросу поясните, пожалуйста. Вы считаете что при разборе воды она уходит не через выход ГВС, а продавливает насос циркуляции и забирает не нагретую воду со среднего уровня бойлера? Кажется именно так!)) а в ближних точках водоразбора другое сопротивление и по этому там все ок! Третье - датчик температуры в бойлере подключен к соответствующему разъему в котле. Единственное изменение было сделано мастером, который решил что реле в бойлере не работает, удалил его и поставил реле в котел. Т.е. не из бойлера идет команда на включение, а котел снимает температуру с бойлера и сам переключается на нагрев воды. Что за реле удалили??)) Котел сам и должен принимать решение. сигналом служит сигнал от датчика температуры! я бы еще проверил правильно ли он расположен. то есть полностью погружен в гильзу. П.С. Еще труба от подачи котла должна приходить на патрубок №2 согластно вашему фото! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 21 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 нет котел не пострадает, теплообменник медный у него, и тут не критично! вообще рекомендуют чтоб теплообменник в бойлере был больше чем в котле! Ок. Спасибо! Кажется именно так!)) а в ближних точках водоразбора другое сопротивление и по этому там все ок! А если увеличить мощность насоса? он работает на минимум, а есть еще 2 положения для увеличения мощности. Хотя я пробовал это и без результата И почему это не сразу проявляется , а минут через 10 разбора воды? Что за реле удалили??)) Котел сам и должен принимать решение. сигналом служит сигнал от датчика температуры! я бы еще проверил правильно ли он расположен. то есть полностью погружен в гильзу Вызову еще раз мастера для проверки рорректности подключения. Может у кого есть хорошие спецы по Ферроли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей27 Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 А если увеличить мощность насоса? он работает на минимум, а есть еще 2 положения для увеличения мощности. Это не даст никакого эфекта, напор у насоса маленький. И почему это не сразу проявляется , а минут через 10 разбора воды? за 10 мин вы выливаете 70-120л гор. воды (смотря на сколько у вас прожорливый смеситель стоит)! Где-то такой и будет ресурс у водонагревателя при неправильном подключении! Я конечно не ручаюсь, что все именно так, но по моему вы уже все остальные варианты перебрали! остался самый простой) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 21 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Это не даст никакого эфекта, напор у насоса маленький. за 10 мин вы выливаете 70-120л гор. воды (смотря на сколько у вас прожорливый смеситель стоит)! Где-то такой и будет ресурс у водонагревателя при неправильном подключении! Я конечно не ручаюсь, что все именно так, но по моему вы уже все остальные варианты перебрали! остался самый простой) дело в отсутствии обратного клапана или не правильного подключения бойлера к котлу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 дело в отсутствии обратного клапана или не правильного подключения бойлера к котлу? Я правильно понял, что Вы выключили насос циркуляции, перекрыли кран до или после него и все-равно из горячего крана вода побежала холодная? Если бы проблема в этом случае решилась, то обратный клапан стал бы решением.. А так... П.С. Где Вы находитесь? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 21 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Я правильно понял, что Вы выключили насос циркуляции, перекрыли кран до или после него и все-равно из горячего крана вода побежала холодная? Если бы проблема в этом случае решилась, то обратный клапан стал бы решением.. А так... П.С. Где Вы находитесь? Я в Днепропетровске нахожусь. Сегодня еще раз попробую Ваш рецепт. В прошлый раз я перекрыл циркуляцию не сразу. Не правильно понял цель эксперимента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Я в Днепропетровске нахожусь. Сегодня еще раз попробую Ваш рецепт. В прошлый раз я перекрыл циркуляцию не сразу. Не правильно понял цель эксперимента. Вот оно что, усложняете нам задачу... :D Когда будете экспериментировать - щупайте трубу горячей воды на выходе из бойлера - тоже важный показатель П.С. Днепр.. А я уже хотел напроситься к Вам в гости:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 21 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Вот оно что, усложняете нам задачу... :D Когда будете экспериментировать - щупайте трубу горячей воды на выходе из бойлера - тоже важный показатель П.С. Днепр.. А я уже хотел напроситься к Вам в гости:D Пардон за усложнения. Я не спец в этом деле и не сразу понял цель эксперимента. Все пишут что сделать нужно, но мало поясняют цель. Вот и лажаю... Это я не с наездом, а с просьбой указывать цель экспериментов трубы щупал. труба забор при включенной циркуляции. Выход ГВС горячая, а циркуляция - холодная и из горячего крана холодная. Минут через 40 детей в ванную загоню и отпишусь по результату Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...