gurich Опубліковано: 11 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 У меня стоит бойлер косвенного нагрева Дражице с циркуляцией. Имею проблему - в самой дальней точке разбора очень быстро из горячего крана начинает бежать холодная вода. Если кран закрыть на 10-15 секунд, а потом открыть, то секунд 10-15 вода горячая. При этом бойлер показывает от 40 до 50 градусов температуру и в точках разбора, которые находятся ближе к бойлеру, вода горячая. В чем может быть дело? Уже голову сломал Заранее благодарю за помощь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 11 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 У меня стоит бойлер косвенного нагрева Дражице с циркуляцией. Имею проблему - в самой дальней точке разбора очень быстро из горячего крана начинает бежать холодная вода. Если кран закрыть на 10-15 секунд, а потом открыть, то секунд 10-15 вода горячая. При этом бойлер показывает от 40 до 50 градусов температуру и в точках разбора, которые находятся ближе к бойлеру, вода горячая. В чем может быть дело? Уже голову сломал Заранее благодарю за помощь Насос циркуляции ГВС стрелочкой В бойлер установлен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 11 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 Насос циркуляции ГВС стрелочкой В бойлер установлен? да. установлен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jarik_k Опубліковано: 11 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 схемку або фото киньте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 11 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 У меня стоит бойлер косвенного нагрева Дражице с циркуляцией. Имею проблему - в самой дальней точке разбора очень быстро из горячего крана начинает бежать холодная вода. Если кран закрыть на 10-15 секунд, а потом открыть, то секунд 10-15 вода горячая. При этом бойлер показывает от 40 до 50 градусов температуру и в точках разбора, которые находятся ближе к бойлеру, вода горячая. В чем может быть дело? Уже голову сломал Заранее благодарю за помощь Добавлю информации. Насос циркуляционный стоит перед самым бойлером. К контуру ГВС подключены 4 точки разбора + 3 полотенцесуша с трубкой перемычки каждый (для отключения полотенцесуша). Может и лишнее, но решил написать Добавлено через 1 минуту схемку або фото киньте! Схемы нет. Все уже с полу и стенах. Фото могу только бойлера сделать. Поможет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 11 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 да. установлен Еще раз спрошу: куда стрелочка на насосе указывает? В бойлер, или от него? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 11 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 Еще раз спрошу: куда стрелочка на насосе указывает? В бойлер, или от него? нет на нем стрелочки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 11 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 (змінено) нет на нем стрелочки. Маловероятно.. Но ок, в каком направлении качает насос? Если насос задает направление циркуляции "от бойлера", то нужно это исправить - перевернув насос на 180 градусов Змінено 11 листопада 2012 користувачем ts3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 11 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 Маловероятно.. Но ок, в каком направлении качает насос? Если насос задает направление циркуляции "от бойлера", то нужно это исправить - перевернув насос на 180 градусов Насос на трубе циркуляции, рядом с бойлером и качает в бойлер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 11 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2012 Насос на трубе циркуляции, рядом с бойлером и качает в бойлер. Система новая? Попробуйте вот что сделать: Перекройте горячую воду на выходе из бака ГВС и краник до или после насоса циркуляции ГВС тоже перекройте. Теперь откройте кран горячей воды (тот самый, в дальней точке). Холодная вода бежит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Система новая? Попробуйте вот что сделать: Перекройте горячую воду на выходе из бака ГВС и краник до или после насоса циркуляции ГВС тоже перекройте. Теперь откройте кран горячей воды (тот самый, в дальней точке). Холодная вода бежит? Не бежит никакая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Не бежит никакая. Это хорошо. Значит с трубами все ок.. 1). Как Вы убедились, что насос качает именно в бак? Обратный клапан после насоса есть? 2). Нарисуйте схематически систему ГВС. Укажите кран, из которого бежит холодная вода.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Это хорошо. Значит с трубами все ок.. 1). Как Вы убедились, что насос качает именно в бак? Обратный клапан после насоса есть? 2). Нарисуйте схематически систему ГВС. Укажите кран, из которого бежит холодная вода.. 1)нашел стрелочку Обратного клапана нет. А на что это может повлиять? 2)я завтра попробую это сделать и выложу скан рисунка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 1)нашел стрелочку Обратного клапана нет. А на что это может повлиять? В одну сторону работает, а в другую нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 В одну сторону работает, а в другую нет. так насос работает постоянно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 так насос работает постоянно. Если клапан стоит не так, то я ему (насосу) сочувствую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Если клапан стоит не так, то я ему (насосу) сочувствую. клапана нет. может у Вас есть идеи по моему вопросу? Буду благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 клапана нет. может у Вас есть идеи по моему вопросу? Буду благодарен. Если насос Z 15 а, то там встроеный клапан ... А по существу, если трубы не перепутаны (закрыть выход из бойлера теплой воды на дом, то в кранах не должно быть теплой водички) то все должно работать. Или если на последних точкан нет цыркуляции, то через несколько минут должно продавливать теплой. Вообще дайте фото подключения бойлера.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Если насос Z 15 а, то там встроеный клапан ... Есть и абсолютно "голые". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Есть и абсолютно "голые". Z15 "А" и голые ? это как ? без "А" голый, с "А", бедут голый если монтажник комплект выбросит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Уже голову сломал Проверьте смеситель на предмет дырки между хол. и гор. водой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 13 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Проверьте смеситель на предмет дырки между хол. и гор. водой. В самой дальней точке разбора два смесителя (ванна и умывальник). На обоих такая беда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 В самой дальней точке разбора два смесителя (ванна и умывальник). На обоих такая беда. Смесители то рядом. :D Снимите, проверьте, делов то. Я раз с таким сталкивался, поначалу тож не мог догнать. Такое было сразу или появилось само? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gurich Опубліковано: 13 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Смесители то рядом. :D Снимите, проверьте, делов то. Я раз с таким сталкивался, поначалу тож не мог догнать. Такое было сразу или появилось само? Заметили это не сразу. Т.к. вселились в дом летом, а летом это не так быстро происходит. Могу добавить, что такая проблема проявляется и во втором с/у. Правда не так быстро, поэтому и не заметна (только когда ванну набираем). Сегодня сделаю фото подключения бойлера и попробую нарисовать и выложить схему ГВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
south Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 gurich,попробуйте перекрыть холодную воду к проблемным смесителям,если возможно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...