Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Гидроудар при выключении циркуляционного насоса загрузки бойлера

Calibra

Рекомендовані повідомлення

Всем добрый день. Помогите побороть проблему: при выключении насоса загрузки бойлера (Buderus Logalux) начинается вибрация и грохот (очень похоже на гидроудар). Воздуха в этом тракт нет. Пытался уменьшить скорость циркуляционного насосы - ничего не помогает. В чем может быть проблема?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточните при выключении или включении насоса. Есть ли после насоса обратный клапан? При выключении насоса ГВС включается ли другой насос? Есть ли у бойлера блок безопасность или расшир. бак. Каким давлением подается вода в бойлер?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточните при выключении или включении насоса. Есть ли после насоса обратный клапан? При выключении насоса ГВС включается ли другой насос? Есть ли у бойлера блок безопасность или расшир. бак. Каким давлением подается вода в бойлер?

 

Гидроудар возникает при выключени насоса загрузки бойера

Обратный клапан стоит после насоса

Насос циркуляции отопления включается через 30 сек после выключения насоса загрузки бойлерв

Блок безопсности есть

Расширит бак есть (давл 1,5 бар)

Давление в тракте загрузки бойлера 2 бара

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю причина в давлении гидроаккумулятора и расширительном бачке бойлера.

2 бара это давление включения насоса или выключения? Объем бойлера и объем расширительного бачка бойлера?

Давление Г.А. тут. (ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что такое "насос загрузки бойлера"?

Фотографию бы посмотреть, а то из объяснения не все понятно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что такое "насос загрузки бойлера"?

Фотографию бы посмотреть, а то из объяснения не все понятно.

 

Насос загрузки бойлера: насос гоняющий теплоноситель для нагрева в бойлере косвенного нагрева горячей воды.

 

Бойлер 200 л, Расширительный бак 50 л (на ветку отопления и на ветку нагрева бойлера) он один.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю причина в давлении гидроаккумулятора и расширительном бачке бойлера.

2 бара это давление включения насоса или выключения? Объем бойлера и объем расширительного бачка бойлера?

Давление Г.А. тут. (ссылка устарела)

 

Насос нагрева бойлера включается по температуре, а не по давлению. давление в системе одинаково - 2 бара

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что бы дать какой либо ответ нужно видеть схему или фото. Где установлен расширительный бак, где насос, где клапан, как сделаны подключения к ветке отопления и как.Знать объем системы отопления, какой котел. На пальцах трудно что либо советовать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем добрый день. Помогите побороть проблему: при выключении насоса загрузки бойлера (Buderus Logalux) начинается вибрация и грохот (очень похоже на гидроудар). Воздуха в этом тракт нет. Пытался уменьшить скорость циркуляционного насосы - ничего не помогает. В чем может быть проблема?

Вибрация бойлера в 200л:o? А от чего загрузка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...