pej Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Уважаемые эксперты, пишу новую темку ибо в поиске не нашел. Итак: частный дом. В одной из комнат сделал новые розетки. Они спаренные. Подключил через автомат. Авомат подключил так: нижний провод автомата на ноль, верхний - к автомату, стоявшему ранее (к его верхней клеме). Этот верхний -фаза (я так понимаю). Индикатором ткнул -фаза есть, второй контакт в розетке не светится. Включил дрель в розетку- бах! кз. Выбило УЗО дома. Включил УЗО, сижу думаю где лажа. Может подскажете чего. Фото сделать не могу. Я нынче в Киеве. Заранее всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Нарисуйте схему или сфоткайте щиток.Где то ноль соединили с заземлением, ищите где провода соединяются, возможно по цветам, возможно прозвонкой. Хотя если КЗ, то ищите косяк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Либо в розетке земляной провод дали на клемму нейтрали, либо перепутали на щитке, пропустив через диф землю. Потыкайте в розетку другую нагрузку - чайник, лампу. Если отшибает аналогичным образом - точно так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pej Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Добавил фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voffka1624737141 Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Авомат подключил так: нижний провод автомата на ноль, верхний - к автомату, стоявшему ранее (к его верхней клеме). Этот верхний -фаза (я так понимаю). А слона никто не заметил ... Вы тупо закоротили ноль и фазу ... Ноль к автомату не подключается (если это не УЗО или диф.автомат)!!! Автомат ставится в разрыв фазного провода ... Схема: Фазный провод от верхнего автомата - новый автомат - фазный провод к розетке ... Ноль от розетки к нулю в щиток ... Земля от розетки к земле в щиток ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Тогда бы он просто автомат не включил, а так выбивает после вкл. нагрузки. Интересно, а куда нижние трёхфазные автоматы? И сечение перемычек, я бы сделал хотя бы 4-кой. 2,5 на 32 ампера, как то маловато Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pej Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Да, не правильно я написал. Подключено именно так- в разрыв фазного провода. Ноль от розетки на общую нулевую шину. Я так думаю, что перепутаны провода ноль и земля электриком в коробке. Нижние автоматы слева на розетки, свет первого этажа. Широкие - котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Однозначно меняйте подводящие перемычки на котел. Я бы полностью перемычку питания(с верху автоматов) 6 делал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pej Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Тонковаты ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 12 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 Сравните приходящие, пусть это даже алюминий 16, и перемычки раздающие питание на остальные автоматы. Замените на 6, купите метр ВВГ 5*6 и распустите его, еще и останется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pej Опубліковано: 24 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2012 Докладываю, догорие камрады: таки были перепутаны провода фаза и ноль. Устранил, подключил, балдею. Всем спасибо за участие!:drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз