Юля Билецкая Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Доброго времени суток! Регистрация на форуме на имя жены, так что не девочка я) Да и нельзя их подпускать к вопросам строительства! Теперь к сути вопроса, строю гараж- мастерскую, в сложных полевых условиях, строю капитально -второй этаж будет жилым ! Выгнал коробку первого этажа, вылили армопояс -собираюсь успеть, до снега, перекрыть плитами пк 90-15-8 (размеры 8980х1490х220) всего мне нужно уложить 3 шт. вдоль всей постройки, общая днинна наружных стен 7 м. и 2 метра плиты планирую выпустить под балкон-опиратся он будет на залитые в фундамент профильные трубы 100Х100 и с верху приварю швеллер П12 - на него и ляжет выпуск плит!!! Строюсь в первые по собственному проэкту, все решения принимаю сам ! Подскажите пожалуйста -можно ли выпускать пустолелые плиты перекрытия на 2-метра с п -образной подпоркой ? Заранее всем большое спасибо! Для понимания ситуации выкладываю фото! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юля Билецкая Опубліковано: 6 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Вот как должна выглядеть постройка по эскизу , и так она выглятит на данный момент! Подскадите можно ли так перекрывать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Подскажите пожалуйста -можно ли выпускать пустолелые плиты перекрытия на 2-метра с п -образной подпоркой ? Заранее всем большое спасибо! Для понимания ситуации выкладываю фото! я бы вам не рекомендовал выпускать плиты, так как они не рассчитаны на такую работу. Лучше балкон выполните в монолите, или же в сборняке но не зависимо. в вашем случае как вы хотите сделать плита будет как не разрезная балка, повторюсь, данное изделие не рассчитано на такую работу, что соответственно может треснуть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юля Билецкая Опубліковано: 7 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 я бы вам не рекомендовал выпускать плиты, так как они не рассчитаны на такую работу. Лучше балкон выполните в монолите, или же в сборняке но не зависимо. в вашем случае как вы хотите сделать плита будет как не разрезная балка, повторюсь, данное изделие не рассчитано на такую работу, что соответственно может треснуть Я это сам придумал, и весь проэкт делал под размер этих плит! Есть вариант в дальнейшем -замуровать терассу под балконом и сделать там котельную ! Я понимаю, что плита не расщитана на такую работу, но разве подпорка не будет помогать снимать напряжение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 не пойму, зачем вы изобретаете велосипед. какое напряжение вы собираетесь снять подпоркой? в вашем случая плита будет лежать на трех опорах при этом еще и будет защемлена на средней опоре (плита не рассчитана на такую работу), а не на двух, при этом у вас будут разные осадки фундаментов, что приведет к нежелательным деформациям. Тогда напрашивается вопрос, зачем делать изначально не правильно? Добавлено через 3 минуты если же вы настаивате на своем варианте, то средняя стена у вас не должна касаться ни сверху ни сниху плиты перекрытия, а так же должен быть зазор с низу для прогиба 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Все правильно - плита должна лежать на двух опорах. В консоль выпускать нельзя. "Балкон" лейте монолитом с теплоизоляционной отсечкой от ПК - иначе будет отличный мост холода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Встречался и другой вариант - в выступающей части плиты замонолитить пустоты. Выступающая часть разумеется еще со всех сторон теплоизолируется, например ЭППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 решение спорное, но имеет место быть. Итак: консоль не больше 1.5м со всех сторон теплоизолирована замоноличены пустоты более 3.5м.. А можно: монолит 2м теплоизоляционная отсечка по торцу ПК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Встречался и другой вариант - в выступающей части плиты замонолитить пустоты. Выступающая часть разумеется еще со всех сторон теплоизолируется, например ЭППС. решению быть в том случее если делать балкон, у нас тут другая ситуация. мне просто непонятно, зачем выдумывать велосипед? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 консоль не больше 1.5м Это если консоль, но ТС хочет там еще П образную подпорку поставить, так что и 2 метра вполне может выдержать. По сути это получается монолитный участок и не нарушается работа преднапряженной арматуры в оставшейся части плиты. Лично мне не нравится такое решение, но похоже это вполне реальный вариант. Хотя лучше всеж плиту ПК использовать без всякого кулибинства, а балкон сделать монолитом. ИМХО конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юля Билецкая Опубліковано: 7 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Спасибо большое за совет, он стал ключевым в принятии решения, забыл я совсем про мост холода!!! Добавлено через 9 минут Встречался и другой вариант - в выступающей части плиты замонолитить пустоты. Выступающая часть разумеется еще со всех сторон теплоизолируется, например ЭППС. Скажите пожалуйста, если я отказываюсь от 9-ти метровых плит и перекрываю 7-ми метровыми, то как потом правильно сделать балкон? Можно ли как на рисунке вогнать в пустоты швеллера ? Узнав цены на 7-ми метровые, они оказались намного дешевле, что не может не радовать, мне главное перекрыть до зимы, а балконом можно и весной заняться! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 можно перекрыть как в доль так и в поперек, все зависит как у вас сделан фундамент, не забывайте чем меньше пролет, тем меньше нагрузка на стены. то как потом правильно сделать балкон? у вас есть стойки, они могут быть опорами. а дальше выполнить монолит как по месту, так и на земле а потом смонтировать или заказать готовую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юля Билецкая Опубліковано: 7 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 можно перекрыть как в доль так и в поперек, все зависит как у вас сделан фундамент, не забывайте чем меньше пролет, тем меньше нагрузка на стены. Кстати, тоже вариант хороший -поперек, может и плиты есть готовые в размере!!! узнаю. что сколько стоит! Фундамент я залил как для гаража, думаю, что более чем достаточный у меня 120см.х40см в земле и 40х40 над землей сплошной монолит залит с миксера 18.5 кубов ушло! у вас есть стойки, они могут быть опорами. а дальше выполнить монолит как по месту, так и на земле а потом смонтировать или заказать готовую Не очень понял, как это? Можно ли арматуру и швеллера завести в отверстия в плитах? Большое спасибо вам за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 ? Можно ли арматуру и швеллера завести в отверстия в плитах? зачем? не вижу смысла так делать дайте план гаража нарисую перекрытие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юля Билецкая Опубліковано: 7 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 зачем? не вижу смысла так делать дайте план гаража нарисую перекрытие Буду очень благодарен! Уже рещил, что буду перекрывать плитами такого размера (6850х1490х220) Нашел такие размеры у Ковальской!!! ложатся хорошо, и еще остается по 10см. что бы перекрыть торцы плит кирпичем! На картинке в приложении, я нарисовал как они лягут! а вот как лучше сделать потом балкон -пока не знаю!dom_m_plan.pdfdom_m_plan1.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 написал вам маркировки плит для 3 вариантов, на первом варианте показаны плиты которые отличаются от ваших, вы немного не правильно подобрали марку плит. мне больше нравится 2 и 3 вариант, так как на фундамент прийдет меньше нагрузка на 1м/п что же касается лестницы на второй эт, то я бы сделал бы по другому, да и немного не понял как вы собирались ее выполнить в пустотной плите перекрытия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 да и второй бы этаж не перекрывал бы плитами а сделал бы деревянное покрытие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юля Билецкая Опубліковано: 8 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 написал вам маркировки плит для 3 вариантов, на первом варианте показаны плиты которые отличаются от ваших, вы немного не правильно подобрали марку плит. мне больше нравится 2 и 3 вариант, так как на фундамент прийдет меньше нагрузка на 1м/п что же касается лестницы на второй эт, то я бы сделал бы по другому, да и немного не понял как вы собирались ее выполнить в пустотной плите перекрытия?[/quote Очень вам благодарен, за такой ответственный подход к постороннему человеку! По балкону мне стало абсолютно понятно, может даже сделаю так как вы показали , но потностью деревянным!С перекрытием второго этажа -согласен, буду делать деревянным!!! Хватит плит, устал я от них уже! По расскладке плит тоже очень понятно, но есть вопроссы? Вариант №1 -где они лежат в длинну, получается, что они не лежат вообще на боковых стенах и весь вес приходится только на торцы? А у меня это не очень хорошо, так как с одной стороны у меня длинное окно , а с другой вьезные ворота и совсем недавно отлили перемычки! И лучше наверное не давать там полную нагрузку? Так как центральная плита будет давить четко на центр проемов! С лестницей на второй этаж я вообще не знаю как поступить!!! изначально она планировалась внутри -вырезать кусок плиты и сделать проем) Но потом я отказался от этого, так как это отнимает очень много места на двух этажах! Думаю, сделать его с улицы, там под балконом! Очень важный вопрос -где вы брали такие размеры плит перекрытия? У Ковальской, где я собирался брать, нет ни отного совпадающего!!! Мне очень понравился вариант 2, 3 -так как в этих вариантах максимально снимается нагрузка с проемов над окном и воротами! И достаточный ли заход по вашим расскладкам заход на армопояс? и как правильно потом закладывать тот остаток где не лежит плита? Я так понимаю, что все торцы плит по периметру закрываются кирпичем? Вы мне очень помогли, и я бы хотел вас отблагодарить,, если можно телефон или номер карточки в личку! Большое спасибо ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 написал вам маркировки плит для 3 вариантов, на первом варианте показаны плиты которые отличаются от ваших, вы немного не правильно подобрали марку плит. мне больше нравится 2 и 3 вариант, так как на фундамент прийдет меньше нагрузка на 1м/п что же касается лестницы на второй эт, то я бы сделал бы по другому, да и немного не понял как вы собирались ее выполнить в пустотной плите перекрытия?[/quote Очень вам благодарен, за такой ответственный подход к постороннему человеку! По балкону мне стало абсолютно понятно, может даже сделаю так как вы показали , но потностью деревянным!С перекрытием второго этажа -согласен, буду делать деревянным!!! Хватит плит, устал я от них уже! По расскладке плит тоже очень понятно, но есть вопроссы? Вариант №1 -где они лежат в длинну, получается, что они не лежат вообще на боковых стенах и весь вес приходится только на торцы? А у меня это не очень хорошо, так как с одной стороны у меня длинное окно , а с другой вьезные ворота и совсем недавно отлили перемычки! И лучше наверное не давать там полную нагрузку? Так как центральная плита будет давить четко на центр проемов! С лестницей на второй этаж я вообще не знаю как поступить!!! изначально она планировалась внутри -вырезать кусок плиты и сделать проем) Но потом я отказался от этого, так как это отнимает очень много места на двух этажах! Думаю, сделать его с улицы, там под балконом! Очень важный вопрос -где вы брали такие размеры плит перекрытия? У Ковальской, где я собирался брать, нет ни отного совпадающего!!! Мне очень понравился вариант 2, 3 -так как в этих вариантах максимально снимается нагрузка с проемов над окном и воротами! И достаточный ли заход по вашим расскладкам заход на армопояс? и как правильно потом закладывать тот остаток где не лежит плита? Я так понимаю, что все торцы плит по периметру закрываются кирпичем? Вы мне очень помогли, и я бы хотел вас отблагодарить,, если можно телефон или номер карточки в личку! Большое спасибо ! прикольно у меня подобная конструкция ))(только поболее размером ) только из собственного опыта не берите плиты шире 1.20 лутчше 1м и лутьчше не вдоль а поперек! очень сильно гуляют ! вот мой маленький балкончик и вариант с лестницей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юля Билецкая Опубліковано: 12 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2012 прикольно у меня подобная конструкция ))(только поболее размером ) только из собственного опыта не берите плиты шире 1.20 лутчше 1м и лутьчше не вдоль а поперек! очень сильно гуляют ! вот мой маленький балкончик и вариант с лестницей Да,совсем немножко больше) Но направление одно! Спасибо за фото , хорошее решение-лестница с торца балкона! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Буду очень благодарен! Уже рещил, что буду перекрывать плитами такого размера (6850х1490х220) Нашел такие размеры у Ковальской!!! ложатся хорошо, и еще остается по 10см. что бы перекрыть торцы плит кирпичем! На картинке в приложении, я нарисовал как они лягут! а вот как лучше сделать потом балкон -пока не знаю! хочу вас отговорить . Такие плиты весят более 4х тонн , и не смотря на то что на кране может быть написано 25 тонн , он их может положить только под себя , а на полной стреле - менее тонны (!) . и ему нужно опереться на грунт , коий может провалиться под ним . посему подумайте о метровых плитах или 0,8 м по ширине . Я тоже купил полутораметровые думая что будет лучше , хорошо крановщик был опытный успел сбросить на стены начав заваливаться ( весна , грунт мягкий ) . И хорошо что побил не много при этом - пару кирпичин. Или посветуйтесь с крановщиком . Ему нужно метров 8 . Становиться жопой к месту укладки . И если он станет по длинной стороне здания тогда проблемы нет . А если по короткой , задумайтесь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 хочу вас отговорить . Такие плиты весят более 4х тонн плита ПК 68.5-15-8 весит 2,48 т это точно не больше 4т ТС решил применить плиты ПК 40-15-8 - 1,92т и ПК 40-12-8 - 1,48т а разбивать на более узкие, нет необходимости, так как это удорожание перекрытия за счет монтажа, тем более здание одноэтажное и не большое, так что плиты ПК 68.5-15-8 монтируются на ура Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 плита ПК 68.5-15-8 весит 2,48 т это точно не больше 4т Вага приблизно 3200кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юля Билецкая Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Спасибо большое всем за советы по перекрытию, а особенно - Drosselbeere! Этот этап закончен -вот как получилось! Балкон решил делать отдельно, сварю каркас и обошью деревом, но это уже весной, -если переживем конец света -всеми обещанный) Спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юля Билецкая Опубліковано: 23 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Вот такой дали, паспорт качества на плиты перекрытия на заводе! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...