День добрый!

сейчас возводится опалубка под монолитное перекрытие. Ориентировочно на субботу планируем заливку. Но в субботу уже обещают заморозки.

как поступить? отложить заливку? или с морозостойкой добавкой при температуре -2 с бетоном ничего не будет?

Немного инфы: монолитная плита 4,6м*9м., толщина 16 см. Будет 6,5м.куб. бетона.

Бетон присхватывании сам по себе греется. Достаточно ли этого тепла противостоять морозу?

Если решусь заливать, планирую дождаться пока бетон более менее схватиться чтоб по нему можно было ходить, накрыть все пленкой и сверху услать опилками.

Подскажите, при таких условиях можно не бояться прогнозируемых морозов до -5 ?

Всем заранее спасибо за ответ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вообще на заводе при снижении температуры обязаны добавить противоморозные добавки , с ними пообщайтесь .
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вообще на заводе при снижении температуры обязаны добавить противоморозные добавки , с ними пообщайтесь .

 

общался, подтвердили что добавляют.

Но также уточнили что она действует на время укладки бетона. Бетон с ней быстрее схватывается.

Но вода же в бетоне все равно будет присутствовать. Как она себя поведет, не замерзнет ли и тем самым "полущит" бетон.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

общался, подтвердили что добавляют.

Но также уточнили что она действует на время укладки бетона. Бетон с ней быстрее схватывается.

Но вода же в бетоне все равно будет присутствовать. Как она себя поведет, не замерзнет ли и тем самым "полущит" бетон.

 

до -5 обычно бетону без присадок ничего не бывает . Но тут есть ньюанс - у вас большой и тонкий объект . За фундамент я бы даже не думал . И может полущить верхнее молочко , вглубь - врядли .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При застывании бетона происходит хим реакция с выделением тепла, он сам себя греет. Это не те заморозки пока.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. На всякий закажите все-таки бетон хотя бы -5С. Обычно, кроме добавки противоморозки в него кладут чуть больше цемента.

2. На всякий сделайте термос. То есть, не дайте теплу, которое "генерируется" в бетоне греть воздух попусту, а работать на набор прочности.Критической прочности в первую очередь. Тем более у Вас плита, а значит площадь теплопотерь немалая.

Внизу график, который покажет Вам основные скачки генерирования тепла в бетона, привязанные ко времени после заливки бетона.

Просто класть пленку - это даже вредно. Летом - другое дело. Между пленкой и бетоном должен быть какой-то утеплитель. Сено, развернутые картонные коробки. Ну если есть потом куда деть, то рулонный вспененные полиэтилен.

3. Если водитель по приезду скажет, что бетон густоват и надо добавить воды унизьте его словами "Да, Вы, батенька не в себе! Окститесь! Мы же цивилизованные люди!"

4. Ну и с распалубкой не торопитесь. Перед распалубкой на всякий проверьте прочность бетона.

ConcreteHeat.thumb.jpg.cea3b59ebb689de5d559df01d00ed8d9.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 дней назад залили перекрытие. Тоже хотел заказать с добавкой, считаю всегда лучше перебдеть, чем недобдеть. На Ковальской сказали "вы первый кто спросил про добавку в этом сезоне". Ночью кок раз было до -4С. Залез в справочники - успокоился. Для набора критической прочности бетону достаточно три дня при среднесуточной температуре +5, а она сейчас не меньше. После набора - бетону уже ничего не страшно. Но опалубку не снимайте дней 10, доп. стойки оставьте на месяц.
  • Лайк 1