tollyn Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 гелиосистема завязана на бак ГВС и ТА. Что такое "бойлер бытовых нужд"? Перефразирую Какая температура выды в баке ГВС(минимальная маскимальная)? А бойлер бытовых нужд я имел ввиду обычный бойлер который используют для кухни и ванной для гарячей воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 А вот с кранами вы не правы. Их нельзя ставить. Это придумал не я. Ткните носом, please. Перефразирую Какая температура выды в баке ГВС(минимальная маскимальная)? А бойлер бытовых нужд я имел ввиду обычный бойлер который используют для кухни и ванной для гарячей воды. t на входе +5*С - +15*С на выходе +45*С - +65*С Т.е. бак для ГВС, или бак косвенного нагрева, он же бак для приготовления горячей бытовой воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Так как я пишу самбурно и трудно увидеть смысл в моих словах. Золотые слова. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 покажите кто. Это я уже слышал много раз. И не на одном месте. Пример. www.muratordom.com.ua/ustanovka-i-oborudovanie/kotly-i-avtomatika/ne-igrajte-s-kotlom,115_26930.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Это я уже слышал много раз. И не на одном месте. Пример. www.muratordom.com.ua/ustanovka-i-oborudovanie/kotly-i-avtomatika/ne-igrajte-s-kotlom,115_26930.html все, больше аргументов нету ))):lol::lol::lol: простите, ничего личного. совет, вдемчивей и детальней рассматривайте инженерные решения, схемы, картинки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 t на входе +5*С - +15*С на выходе +45*С - +65*С Т.е. бак для ГВС, или бак косвенного нагрева, он же бак для приготовления горячей бытовой воды? Вот к чему я вел. Что именно в этом месте золотая середина. Попытка увеличить СОР что вполне естественно при отоплении ТН призведет к уменьшению температуры воды подаваемой в бойлер . А вот хватит ли этой температуры для бытовых нужд, бывает теплой воды маловато. Хочется погарячее. Добавлено через 7 минут все, больше аргументов нету ))) простите, ничего личного. совет, вдемчивей и детальней рассматривайте инженерные решения, схемы, картинки... Я поиском специально не занимался. Если надо я найду и посерьезнее. Но резон то в этом есть, без крана можна сто раз обойтись в нем функции ноль(для демонтажа он не особо нужен), а вдруг кому-то вздумается его перекрыть всяко бывает и он же уменьшает проходное отверстие . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Это я уже слышал много раз. И не на одном месте. Пример. www.muratordom.com.ua/ustanovka-i-oborudovanie/kotly-i-avtomatika/ne-igrajte-s-kotlom,115_26930.html журналисты, они такие журналисты. Очень часто приходиться переписывать и редактировать статьи о тепловых насосах, которые пишут в журналах и отдают нам для редактирования. А вот хватит ли этой температуры для бытовых нужд, бывает теплой воды маловато. Хочется погарячее. . Я очень сомневаюсь, что водой, с температурой в +40 - +43*С вам будет комфортно принимать ванну. Добавлено через 2 минуты а вдруг кому-то вздумается его перекрыть всяко бывает и он же уменьшает проходное отверстие . А вдруг кому то вздумается перекрыть подачу от ТТ котла или обратку. Или устроить диверсию на обьекте, перекрыв группу безопасности? А о полнопроходной запорной арматуре не слышали? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 GeoTeplo, не кипятись, это синдром интернета. Я поиском специально не занимался. Если надо я найду и посерьезнее. займитесь, найдите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Очень часто приходиться переписывать и редактировать статьи о тепловых насосах, которые пишут в журналах и отдают нам для редактирования. А че там такого в тех насосах? Это как в медицине и футболе, всем все понятно. Саня, этот четвегр и пятница на Вишенках все заканчиваю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Я очень сомневаюсь, что водой, с температурой в +40 - +43*С вам будет комфортно принимать ванну. Это все детали. Если клиента устраивает то пожалуйста. Для меня лично это недостаточно. В любом случае в ванной ставятся термосмесители или обычные. А ванную я набираю как раз 40 градусов ровно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deniys Опубліковано: 17 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 Господа, всем добро пожаловать назад в эту ветку. Юра передает привет Олегу (экотепло).. Тепловой насос запустили, пробовали разные режимы, батарею подключены не все на объекте, так как много работ - постоянно одни снимаются, другие включаются и т.д. Тепловой насос при его лучших температурах выдавал 20кВт за ночь, и за день 30кВт. Суммарно около 50кВт. Повторюсь это дом, в котором еще стены не нагреты, откосы не утеплены и щели есть в некоторых местах на улицу. Тепловой аккумулятор и камин будут подключаться в систему на этой недели, гибридные солнечные коллектора подключаться еще позже. В доме сделали четыре ветки отопления, две верхние регулируются вверху независимо от низа с помощью двух терморегуляторов (брали самые простые по 80грн). Внизу тоже отдельный от Зубадановского регулятор на кухне. В топочной реализовали гидрострелку с четырьмя зонами, это видно отлично на фото. На каждую ветку Юра поставил датчик температуры, конечно понимаю, что он может быть с небольшой погрешностью, но это дает понимание картины целиком, видно температуру раздачи и обратки на каждой ветке. Кроме этого на каждый насос поставили светодиод, чтобы видеть работу водяных насосов. Электрика на фото смотирована временно, т.к. электрик занятой у меня на другой работе, Юре пришлось делать самому. Вот пока такие успехи... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 Вот пока такие успехи... "крутой" у вас термогидравлический распределитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deniys Опубліковано: 17 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 "крутой" у вас термогидравлический распределитель. маемо те, що маемо :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deniys Опубліковано: 24 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2014 проходит почти год, на объекте ничего не изменилось. SOS ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 25 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2014 проходит почти год, на объекте ничего не изменилось. SOS ! Какая помощь нужна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 26 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 проходит почти год, на объекте ничего не изменилось. SOS ! В плане??? Что случилось-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deniys Опубліковано: 5 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 (змінено) К сожалению, мне так и не смогли наладить и завершить проект: Тепловой насос - Тепловой Аккумулятор - Топка - Коллектора с фотоэлементами - Электро-нагреватель. В прошлом году списывался с некоторыми из местных спецов, относительно аудита и помощи, но мой "инженер" убедил, что все сделает, как надо. К сожалению, так и не закончив совсем немного... В доме живем, но тратим в сутки 130-160квт, не пользуемся очень многими плюсами системы, т.к. она не связана и не отлажена. По сути, работы намного меньше, чем в ней разбираться. Меня предупреждали, чтобы человек который делает имел опыт установки таких систем, но его у него не было, а теоретик он оказался очень хорошим, в отличии от практика. Что необходимо сделать: 1. Вывести воду от Топки напрямую в систему отопления. Сейчас горячая вода из топки идет в ТА, а потом выходит только на систему водоснабжения, а не отопления. Я палю дрова грея парафин в тепловом аккумуляторе (ТА) - получая почти нулевое КПД. В итоге, вместо того, чтобы дать в батареи 65-80градусов от топки, в -27 на улице, я топился Тепловым Насосом. Потребление было до 200квт в сутки (!). Благо дом очень утеплен, иначе это было бы намного больше. 2. Водонакопитель на крыше установлен, но не запущен. Назначение его, давать воду в ряд точек, когда нет света + давать "комнатную" воду, а не родниковой температуры. 3. Необходимо врезать проточный водонагреватель электрический после ТА, чтобы не пускать ТН в турборежим в холодное время на нагрев воды, от этого намного хуже КПД на выходе. 4. Установить Водяные коллектора с фотоэлементами и подключить в систему (они закуплены уже как полгода). Аккумуляторы, отдельный щит АВР установлен, инвертор установлен. 5. Наладить систему на пуск и работу согласно трех-зонному счетчику. Змінено 5 березня 2014 користувачем deniys Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 коллектора у вас вакуумные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 6 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2014 deniys, ви краще заплатіть раз, але спеціалісту. Вам раніше ж говорили як зробити, а ви всеодно якісь фантазіі знову творите. для довідки: зазвичай спеціаліст вартує в районі 200$ день. Аналіз фанатазій від 200$. Додайте матеріали та інше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 7 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2014 а сколько стоит подсобник у специалиста? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deniys Опубліковано: 17 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 deniys, ви краще заплатіть раз, але спеціалісту. Вам раніше ж говорили як зробити, а ви всеодно якісь фантазіі знову творите. для довідки: зазвичай спеціаліст вартує в районі 200$ день. Аналіз фанатазій від 200$. Додайте матеріали та інше. Уже год жду того "специалиста", знал и уже обсуждал вопрос год назад, что нужна помощь. Но все спецы заняты ... В реальности очень нужен специалист, который приедет и сделает все, и чтобы не с концами уехал. Мне нужен человек, который доведет начатое до ума, если есть возможность, прошу порекомендовать кого-то, либо сообщить, есть ли желание самому разобраться в этой работе ? Заранее благодарен за дельный ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex@K Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Уже год жду того "специалиста", знал и уже обсуждал вопрос год назад, что нужна помощь. Но все спецы заняты ... В реальности очень нужен специалист, который приедет и сделает все, и чтобы не с концами уехал. Мне нужен человек, который доведет начатое до ума, если есть возможность, прошу порекомендовать кого-то, либо сообщить, есть ли желание самому разобраться в этой работе ? Заранее благодарен за дельный ответ. День добрый! Ну что что то изменилось в системе? Я просто только сейчас увидел эту тему, очень много ошибок в идеологии. Парафиновые акб ( считано) и так далее. Я через это прошел. приведу свою систему. Она работает. Чего стоило , отдельная песня. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deniys Опубліковано: 16 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 День добрый! Ну что что то изменилось в системе? Я просто только сейчас увидел эту тему, очень много ошибок в идеологии. Парафиновые акб ( считано) и так далее. Я через это прошел. приведу свою систему. Она работает. Чего стоило , отдельная песня. К сожалению, ничего не изменилось, стало только хуже. Сейчас ищу того, кто переделает Добавлено через 11 минут День добрый! Ну что что то изменилось в системе? Я просто только сейчас увидел эту тему, очень много ошибок в идеологии. Парафиновые акб ( считано) и так далее. Я через это прошел. приведу свою систему. Она работает. Чего стоило , отдельная песня. Есть вопросы по вашей схеме: 1. Крышный коллектор и солнечные батареи, в чем их отличие. 2. Справа внизу схемы это ГВС, т.е. крышный коллектор дает воду на ГВС напрямую, а солнечные батареи через ТА? между крышным коллектором и ГВС есть теплообменник? 3. Что такое температурный барьер? для снижения температуры, в случае критичных температур? 4. в каком городе это реализовано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex@K Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 К сожалению, ничего не изменилось, стало только хуже. Сейчас ищу того, кто переделает Добавлено через 11 минут Есть вопросы по вашей схеме: 1. Крышный коллектор и солнечные батареи, в чем их отличие. 2. Справа внизу схемы это ГВС, т.е. крышный коллектор дает воду на ГВС напрямую, а солнечные батареи через ТА? между крышным коллектором и ГВС есть теплообменник? 3. Что такое температурный барьер? для снижения температуры, в случае критичных температур? 4. в каком городе это реализовано? Добрый день 1) Солнечные батареи обычные синтсолар 4 шт. Крышный коллектор трубка проложенная под черепицей по южному скату и частично по восточному и западному. Последняя дает много низкотемпературного тепла для земляного ТА. 2) гвс реализовано отдельным бойлером между ТН и камином. Теплообменников НЕТ нигде. В таких схемах теплообменники не работают. 3) температурный барьер это трубочки проложенные в толще стены и крыши по которым идет низкотемпературное тепло с земляного АКБ. очень сильно экономят высокотемпературное тепло с камина. 4) под Киевом. Еще несколько кометрариев. А) основным источником является камин. ТН очень редко когда сильно холодно. Б) СК зают тепла столько что в солнечную погоду отапливается дом от них. В) дом 170 кв. Из которых жилой 120 и сверху технологический этаж. Пирог стены 40 пенобетон и 20 твердая минвата. Г) парафин выбросил. Он не работает. По нему отдельно нужно говорить. Д) это не блок схема а картинка с монитора для управления системой. То есть каждый значек это устройство. Нажимаешь и высвечиваются параметрцы которые можно регулировать. Также цифирки показывают текущее состояние температуры и работы системы. Есть графики и записи за последние пол года до 1 сек. Это позволяет регулировать систему. Где то так. Буду рад ответить на вопросы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex@K Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Но вообще то мы не о том. Моя система это моя система а мы говорим о Вашей. Я просто был в той же ситуации и понимаю Вас. Итак, есть несколько моментов в реализации: 1) господа которые заходили в эту ветку Вам не нужны. Они теоретики не понимающие о чем идет речь. ( спорить по этом вопросу не буду, так как за два года ничего вменяемого на 9 страницах не произнесено, а это их бизнес) 2) Вы должны написать ТЗ. Я писал завышенное, потом корректировал по ходу. 3) нужно описать для себя какие параметры работы каждого прибора. 4) нарисовать общий алгоритм(ы) работы систем ( ы) и потом стыковочные алгоритмы работы всех частей. Это за Вас не сделает никто. 5) для реализации проекта нужно: один сантехник могущий посчитать всякие нагрузки и умеющий работать с материалами выбраными для реализации и один АВТОМАТЧИК. Схема такого уровня не может работать только на стыковке параметров каждого из устройств. Автоматчик это главное. Сантехник это просто руки ( чем меньше они будут знать академических схем с проспектов именитых фирм, тел легче. В Харькове достаточно сильная школа автоматчиков. Я думаю вы сможете подобрать человечека для реализации. Да, и парафиновые акб НЕ работают в этих схемах. Это не их тепловой режим. Парафин имеет смысл только на фазовом преходе. То что Вам впарили у меня тоже есть в лайтовом варианте. Сечас думаю его встроить только в другую систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...