GeoTeplo Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 Пару лет назад назад, по соседству в Рославичах, на один из участков зашла буровая машина для бурения под геотермальные зонды. Предложили соседям помощь в установке и свое оборудование. Нам мягко отказали. Две недели назад, через знакомых знакомых, нас попросили посмотреть на очредной не работающий тепловой насос. И этот тепловой насос оказался как раз в Рославичах. Приехали посмотрели, ужаснулись. Раскопали. Опять ужаснулись. Ввод воды в дом, красная труба, лежит прямо над трубами первичного контура. Распределительный коллектор собранный на компрессионных фитингах с кранами закопан прямо в земле. Над двумя скважинами сделан небольшой декоративный водоем. Еще одна скважина выполнена под крыльцом. Продолжение следует....... P.S. Спасибо REYDER'y за идею названия темы. 22 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 28 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 Продолжаем.... В тепловом узле, на деревянном поддоне установлен DAIKIN'овский чиллер, с функцией "тепловой насос". Ввод в котельную двумя магистральными трубами выполнен полиэтиленовой трубой, далее идет переход ч\з компрессионный фитинг на полипропелен. Вся обвязка выполнена ППР d32х4,0мм. Далее на фото..... Продолжение следует. 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 GeoTeplo, да... вот так и бывает когда Заказчик доверяет монтаж и проектирование "спецам" начитавшихся рекламы. Печально но факт. ((( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 круто насосик закреплен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 29 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Система первичного контура (земляной контур) была заправлена каким то непонятным солевым раствором, который якобы не замерзает. И для заполнения этой системы сделали подпитку обычной водой. Система подтекала, давление падало, и систему подпитывали открывая этот краник, т.е. добавляя просто воды. В конечном итоге это могло привести к тому, что весь первичный контур оказался бы заполнен водой и в один прекрасный момент замерз и лопнул бы теплообменник испарителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 29 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 (змінено) Внутри котельной установлен "бак в баке" самопального производства. От теплового насоса пошла магистраль на "бак в баке". Что характерно, провод 220V натянут как струна. На этот же бак в баке запитан электрокотел. Змінено 29 жовтня 2012 користувачем GeoTeplo 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дед марос Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 а основные проблемки этого обьекта можно описать? Что не работает,какие температуры по рассолу,до скольки разгоняется ТН и т.д? так как часто попадаются еще и не такие обьекты умудряющиеся проработать сезон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 29 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 а основные проблемки этого обьекта можно описать? Что не работает,какие температуры по рассолу,до скольки разгоняется ТН и т.д? так как часто попадаются еще и не такие обьекты умудряющиеся проработать сезон. Основная проблема, со слов заказчика - НЕ РАБОТАЕТ. Холодно зимой, и жарко летом, а так же нет горячей воды. Компания инсталлятор пропала. Как правило, заказчик не вдается в подробности, что ему установили, какими диаметрами и каким материалом выполнена разводка, что залито в первичный контур, почему постоянно падает давление в системе и пр. Заказчика в основном интересует цена инсталляции и что бы было тепло в доме зимой и прохладно летом, а также ГВС круглогодично. В данном случае заказчик "повелся" на так называемую "именитость" лица руководившего процессом. Как никак это целый декан, одного из наших институтов, который еще и студентов обучает. Ну и на цену конечно же. Что касается температур, то мы не видели, т.к. умер циркуляционник из-за повышенного содержания солей. Но со слов заказчика, все трубы были в инее. И это не удивительно, когда "вскрыли" сами скважины, то визуально наблюдали, что зонд просто висит в воздухе. Нет тампонажного материала, соответственно нет теплопередачи м\у стенкой скважины и самим зондом. Все просто, скважину пробурили, зонд опустили, земелькой сверху присыпали - и так сойдет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a123 Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 даже если совсем не иметь опыта в установке, но знать школьный курс физики, такое трудно будет сделать. А для инженера это вообще позор. Видимо декан делал проект для диссертации. Нужен был не результат, а видимость результата. да, провод 220 вольт натянут прямо из стены - попытка сэкономить гривну на 15см провода, или просто плевать на конечный результат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Нужен был не результат, а видимость результата. наверное так и есть (( эксперименты... обычно "кубик" ставят для ультра удешевления но предупреждая заказчика о энергоэффективности так как у него СОР малый в сравнении со стандартным ТН. Серийник видно вот и посмотрим кто покупал... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Как никак это целый декан, одного из наших институтов, который еще и студентов обучает. А завтра эти студенты станут магистрами теплотехниками, после придут на работу в разные представительства именитых фирм, нацепят бейджики "Эксперт", и будут нам здесь рассказывать, как правильно создавать экономичные и эффективные системы! 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 на деревянном поддоне установлен DAIKIN'овский чиллер, с функцией "тепловой насос". итак, проверил информацию и оказывается этот "кубик" без низкотемпературной опции на -10 С. И если со слов Зака там был иней на трубах то ковыряли заправку фреоном или игрались расходом на испарителе. При нормативных показателях расхода на испарителе ниже +5 С на выходе эта модель не даст. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 На первом и втором фото распределительные коллектора: верхние - фанкойлы нижние - теплые полы Сразу вспомнились слова из песни: "...я тебя слепила из того, что было..." на последних двух фото: разводка ХВС по дому. Что интересно, выполнено той же самой трубой, что и на теплые полы. Маркировка стоит SDR10, выполнено по ТУ ***** номер не помню. SDR 11 знаю, SDR 13.6 знаю, но кто такой SDR 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a123 Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 (змінено) Ну просто пародия какаято :D - это про внешний вид и компоновку Насчет расхода - тоненькая трубочка 32 с внутренним отверстием меньше 25мм заходит на 'гребенку' из такой же трубы, где расходится по направлениям Это ж какая скороть потока и мощность насосов должна быть, чтобы обеспечить передачу тепла в низкотемпературной системе! Эту ветку нужно закрепить на видном месте чтобы фотки смотрели все в обязательном порядке! Змінено 30 жовтня 2012 користувачем a123 оошибка 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пепечкин Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 В данном случае заказчик "повелся" на так называемую "именитость" лица руководившего процессом. Как никак это целый декан, одного из наших институтов, который еще и студентов обучает. Имя героя - в студию пожалуйста. Стране надо знать своих героев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дед марос Опубліковано: 31 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 Возникает подозрение что "это" делали студенты-первокурсники на халяву с подачи этого же декана, ну и чиллера вероятно этот же дядько прикупил, чтоб подешевле)). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 31 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 Стране надо знать своих героев. увы... импортер отказался назвать имя "героя" к большому сожалению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 круто насосик закреплен Да там все через опу, этож шо за безрукие делали? Как по мне, то выкинуть все нафиг, и переделать как положено. РС я б за такую работу и копейки б не дал. РРС вот что шара делает..., а потом спрашивают почему так дорого монтаж розетки стоит :www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=110216... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 Тем не менее - 2 года работало? Или люди на другом тепле сидели. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 Тем не менее - 2 года работало? Или люди на другом тепле сидели. --- Оно работает до тех пор, покуда не замёрзнет. Где обмерзает через два года, где делает это немного позже. Низкопотенциальное тепло, которое отнимает система теплообмена, накапливалось в грунте веками, а используется быстро и сразу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дед марос Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Звиняюсь, но это заблуждение. То что морозим ТНом, отогревается еще вначале лета с первыми паводками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 А мне ведро понравилось.:D Саша, сори за ОФФ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Звиняюсь, но это заблуждение. То что морозим ТНом, отогревается еще вначале лета с первыми паводками. с первыми паводками... не верю! Скажите вы в Украине ставили ТН? нет. Вы наш грунт знаете? нет. Только не надо что он везде одинаков и так дале... Да если у вас нагрузка на зонд в 35-45 ват на м.п. то и перебора там никакого нету и интенсификации. А если монтажник удешевляя сделал расчет на 70-80 Вт/м.п. то каждый год при входе в отопительный период вы будете иметь понижение и 100%. и так до 3-5 лет. После Т грунта выравнивается более менее. Вы же производитель, у вас должны быть наблюдения с вашего оборудования. Хотя вы никогда не говорите об этом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 3 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Тем не менее - 2 года работало? Или люди на другом тепле сидели. Там ТТ котел и э\котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
дед марос Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 не верю! Скажите вы в Украине ставили ТН? нет. Вы наш грунт знаете? нет. Только не надо что он везде одинаков и так дале... Да если у вас нагрузка на зонд в 35-45 ват на м.п. то и перебора там никакого нету и интенсификации. А если монтажник удешевляя сделал расчет на 70-80 Вт/м.п. то каждый год при входе в отопительный период вы будете иметь понижение и 100%. и так до 3-5 лет. После Т грунта выравнивается более менее. Вы же производитель, у вас должны быть наблюдения с вашего оборудования. Хотя вы никогда не говорите об этом.У нас в сибирском климате, отопительный сезон длиньше и среднегодовая температура грунта ниже чем в Украине. При мониторинге горизонта и вертикали контуров, загоняем их периодически в минус 8..и отогреваются. Не пишу про опыт- а вы не спрашиваете. Спорить и много рассуждать не планирую,не позволяет весовая категория ) да и исписано много и копий сломано на другом форуме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...