Slavk0 Опубліковано: 24 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 Только что залиты вертикальные фундаментные стены, время к зиме идет посоветуйте эффективную гидроизоляцию с последующей приклейкой экст. пенополистирола. Желательно по мокрому, не дожидаясь полного высыхания бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 Только что залиты вертикальные фундаментные стены, время к зиме идет посоветуйте эффективную гидроизоляцию с последующей приклейкой экст. пенополистирола. Желательно по мокрому, не дожидаясь полного высыхания бетона. Только гидроизоляция : - на цементной основе - битумные или битумно-полимерные эмульсии (они на водной основе). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 24 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 Только что залиты вертикальные фундаментные стены, время к зиме идет посоветуйте эффективную гидроизоляцию у вас есть подвал или грунтовые воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slavk0 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 у вас есть подвал или грунтовые воды? Да, близко грунтовые воды. Добавлено через 1 минуту Только гидроизоляция : - на цементной основе - битумные или битумно-полимерные эмульсии (они на водной основе). Что из них посоветуете? Сам как то больше склоняюсь к - " битумно-полимерные эмульсии (они на водной основе)" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2012 (змінено) По влажному бетону в условиях осени для дома с подвалом. Смотрите рисунок. 1. Особое внимание холодному шву (где стена садится на подошву). Там желательно применять эластичную гидроизоляцию с армированием. 2. Стена. - Аквамат-Пенетрат. Цементная гидроизоляция проникающего (объемного) действия. Недостаток - заращивает поры и трещины с раскрытием не более 0,4 мм. Если на стене появятся усадочные трещины, превышающие эти 0,4 мм, то ... - Аквамат-Флекс. Полимерцементная ограниченно эластичная гидроизоляция. - Аквамат-Эластик. Полимерцементная эластичная гидроизоляция. - Изопаст - Эластик. Высокоэластичная битумно-латексная гидроизоляция. Один из плюсов гидроизоляции на цементной основе - срок службы равен сроку службы конструкции. Потому как она минеральная и будет стареть со скоростью старения бетона, кирпича и т.д. О материалах здесь : (ссылка устарела) От цен, указанных на сайте отнимайте 15% строимдомовских. На мой взгляд эффективный (цена-качество) вариант : 1. Аквамат - Эластик (расход = 1 кг на 1 мп периметра) 2. Аквамат - Флекс (расход = 2,5...3 кг на 1 м кв площади стены) Змінено 26 жовтня 2012 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slavk0 Опубліковано: 26 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2012 Спасибо за совет, появилась пища для размышлений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 (змінено) Только что залиты вертикальные фундаментные стены, время к зиме идет посоветуйте эффективную гидроизоляцию с последующей приклейкой экст. пенополистирола. Желательно по мокрому, не дожидаясь полного высыхания бетона. Я так само нещодавно залив вертикальні стіни фундаменту, і ось що придумав для мокрих стін, вибір зробив в епіцентрі на користь бітумно-каучукової мастики ABIZOL ST. Спочатку двічі прогрунтував стіни Disprobit Primer Concentrat у пропорції спочатку 1:8 потім через день 1:4. після цього в 2 шари пройшов обмазочною гідроізоляцією ABIZOL ST. при нанесенні звичайною кистю-макловицею розхід 0,360 кг на м2 на 1 шар при щедрому нанесенні. хоча це доволі суперечливі цифри, бо у мене фундамент рівний, а при нерівностях або наявності раковин розхід відповідно збільшиться. потім після двошарового нанесення тим самим ABIZOL ST приклеїти екструдований пінополістирол ЄППС. ще у мене зараз пінопласт не приклеїний, отже ніяких особливостей сказати не можу. Змінено 28 жовтня 2012 користувачем NikolayII Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 Я так само нещодавно залив вертикальні стіни фундаменту, і ось що придумав для мокрих стін, вибір зробив в епіцентрі на користь бітумно-каучукової мастики ABIZOL ST. Спочатку двічі прогрунтував стіни Disprobit Primer Concentrat у пропорції спочатку 1:8 потім через день 1:4. після цього в 2 шари пройшов обмазочною гідроізоляцією ABIZOL ST. при нанесенні звичайною кистю-макловицею розхід 0,360 кг на м2 на 1 шар при щедрому нанесенні. хоча це доволі суперечливі цифри, бо у мене фундамент рівний, а при нерівностях або наявності раковин розхід відповідно збільшиться. потім після двошарового нанесення тим самим ABIZOL ST приклеїти екструдований пінополістирол ЄППС. ще у мене зараз пінопласт не приклеїний, отже ніяких особливостей сказати не можу. Этот материал на водной основе, поэтому плотность его около 1. При расходе в 0,36 кг на 1 м кв толщина пленки составит 0,36 мм. "Щедрое нанесение" - чисто субъективное мнение. За два слоя получим ну пусть 0,75 мм. Это очень мало. Это не долговечно. Все на Земле со временем деградирует. Чем толще материал,тем дольше идет процесс. Тем дольше служит покрытие. Не стоит на этом экономить, все-таки производитель рекомендует минимум 2 кг на 1 м кв. www.selena-ukraina.com.ua/cms/?__page_id=3933&sid= Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 Этот материал на водной основе, поэтому плотность его около 1. При расходе в 0,36 кг на 1 м кв толщина пленки составит 0,36 мм. "Щедрое нанесение" - чисто субъективное мнение. За два слоя получим ну пусть 0,75 мм. Это очень мало. Это не долговечно. Все на Земле со временем деградирует. Чем толще материал,тем дольше идет процесс. Тем дольше служит покрытие. Не стоит на этом экономить, все-таки производитель рекомендует минимум 2 кг на 1 м кв. www.selena-ukraina.com.ua/cms/?__page_id=3933&sid= виробник і рекомендує, щоб більше продати))) якщо дуже кортить можна покрити трьома слоями, але я не бачу сенсу, адже поверх цього буде ЕППС, який і так є ГІ. також можна промазати тоненькою кисточкою стики плит. а можна питання? скільки часу пройде, поки здеградує шар товщиною о.75 мм? я зможу покрити і товстішми шаром. Спасибі!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 виробник і рекомендує, щоб більше продати))) якщо дуже кортить можна покрити трьома слоями, але я не бачу сенсу, адже поверх цього буде ЕППС, який і так є ГІ. також можна промазати тоненькою кисточкою стики плит. а можна питання? скільки часу пройде, поки здеградує шар товщиною о.75 мм? я зможу покрити і товстішми шаром. Спасибі!!! На Ваш вопрос не отвечу. Зависит от рецептуры материала. А её знает только производитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...