Сергей 31 Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Результат большого желания сделать котельную самому Результат ожидаемый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Результат большого желания сделать котельную самому Вы молодец!! Неплохо получилось. Есть правда мелкие недочеты, есть и более серьезные нарушения ( 2 заметил) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 есть и более серьезные нарушения ( 2 заметил) 1. Т.Т. при эсбе и с работой на гидрострелку тепла в систему не дает, а перегорает в своем котловом контуре. 2. ТС 131 приколько сбросить воду с системы на пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 1. Т.Т. при эсбе и с работой на гидрострелку тепла в систему не дает, а перегорает в своем котловом контуре. 2. ТС 131 приколько сбросить воду с системы на пол. По первому, ну....спорно, я делал такие варинты, не видел ничего критичного, работает нормально. По второму-однозначно косячек. И третье- место установки расширителя Добавлено через 19 минут Ну а главный косячек (сразу смотрел по мелочи и не заметил глобального)-это использование смесительной группы на радиаторы с погодозависимым управлением. В весенне-осенний период вы неоднократно закипятите ТТ котел.... Такая схема допускаетсятолько при установке ТА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 По первому, ну....спорно, я делал такие варинты, не видел ничего критичного, работает нормально. Это не с пор, а аксиома.При работе на гидрострелку эсбе не ставится. Эсбе 60 на обратке, сколько должно быть в нижней части гидрострелки (отбор тепла постоянный), что бы Т.Т. котел не молотил постоянно в своем котловом контуре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 1. 100% что эта деталь лишняя в этой схеме. 2.А это серьёзный косяк,если привысится температура и то что вода польется на пол это понятно,но зачем сбрасывать теплоноситель,это для того чтобы образовалась воздушная пробка и усугубилась ситуация с циркуляцией. По телику как-то показывали последствия таких действий, истопник при закипании котла сбросил теплоноситель и при этом получил взрыв всей котельной. Этот предохранительный клапан должен при перегреве не сбрасывать воду из системы а подавать холодную воду в охладительный теплообменник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Этот предохранительный клапан должен при перегреве не сбрасывать воду из системы а подавать холодную воду в охладительный теплообменник. к нему обязательно поставить теплообменник, а пока что его заглушить. без него сейчас безопасней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Не, незя глушить предахранительный. Он настроен на давление, а ТС 131 на температуру. Полезней просто исправить схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Не, незя глушить предахранительный. Он настроен на давление, а ТС 131 на температуру. Полезней просто исправить схему. Серег, прочти внимательно 2 последних наших сообщения. Причем там предохранительный на давление? Подсказка: речь ведем о ТС131....он тоже предохранительный клапан;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Серег, прочти внимательно 2 последних наших сообщения. Некогда мне читать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...