Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Оцените схему

carambassy

Рекомендовані повідомлення

Результат большого желания сделать котельную самому

Результат ожидаемый.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Результат большого желания сделать котельную самому

 

 

Вы молодец!! Неплохо получилось. Есть правда мелкие недочеты, есть и более серьезные нарушения ( 2 заметил)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть и более серьезные нарушения ( 2 заметил)

1. Т.Т. при эсбе и с работой на гидрострелку тепла в систему не дает, а перегорает в своем котловом контуре.

2. ТС 131 приколько сбросить воду с системы на пол.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Т.Т. при эсбе и с работой на гидрострелку тепла в систему не дает, а перегорает в своем котловом контуре.

2. ТС 131 приколько сбросить воду с системы на пол.

 

По первому, ну....спорно, я делал такие варинты, не видел ничего критичного, работает нормально.

 

По второму-однозначно косячек.

 

И третье- место установки расширителя

 

Добавлено через 19 минут

Ну а главный косячек (сразу смотрел по мелочи и не заметил глобального)-это использование смесительной группы на радиаторы с погодозависимым управлением. В весенне-осенний период вы неоднократно закипятите ТТ котел.... Такая схема допускаетсятолько при установке ТА

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По первому, ну....спорно, я делал такие варинты, не видел ничего критичного, работает нормально.

Это не с пор, а аксиома.При работе на гидрострелку эсбе не ставится.

Эсбе 60 на обратке, сколько должно быть в нижней части гидрострелки (отбор тепла постоянный), что бы Т.Т. котел не молотил постоянно в своем котловом контуре.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. 100% что эта деталь лишняя в этой схеме.

 

2.А это серьёзный косяк,если привысится температура и то что вода польется на пол это понятно,но зачем сбрасывать теплоноситель,это для того чтобы образовалась воздушная пробка и усугубилась ситуация с циркуляцией.

По телику как-то показывали последствия таких действий, истопник при закипании котла сбросил теплоноситель и при этом получил взрыв всей котельной.

 

Этот предохранительный клапан должен при перегреве не сбрасывать воду из системы а подавать холодную воду в охладительный теплообменник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этот предохранительный клапан должен при перегреве не сбрасывать воду из системы а подавать холодную воду в охладительный теплообменник.

 

 

к нему обязательно поставить теплообменник, а пока что его заглушить. без него сейчас безопасней

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не, незя глушить предахранительный. Он настроен на давление, а ТС 131 на температуру.

Полезней просто исправить схему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не, незя глушить предахранительный. Он настроен на давление, а ТС 131 на температуру.

Полезней просто исправить схему.

 

 

Серег, прочти внимательно 2 последних наших сообщения. Причем там предохранительный на давление?

 

Подсказка: речь ведем о ТС131....он тоже предохранительный клапан;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Серег, прочти внимательно 2 последних наших сообщения.

Некогда мне читать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...