Сергей 31 Опубліковано: 24 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 - с модуляцией; Да, с модуляцией. но топик уже накупил насосы по сумсшедшей цене, закупил и по всей видимости отступать от выбранного пути небудет. Я и не призываю менять подход. Сам имею слабость перед котельными которые напоминают подводную лодку. А пишу с одной целью: имея несколько вариантов человек осознанно выбирает свой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
carambassy Опубліковано: 24 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 Подскажите из Вашего коллосального опыта, какому газовому котлу (дымоходному напольному с чугунным теплообменником и модулированной горелкой) отдать предпочтнение: -Protherm Медведь КЛОМ 30; -BAXI Slim 1.300. В моей ситуации у каждого из них есть свои плюсы: * протерм, один сервис на два котла; * ВАХІ, компактный в плане(основании). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Эти два котла похожи. Если Вам котел нужен прямо сейчас, то ВАХІ, КЛОМ нет в продаже, на заводе чугун кончился. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
carambassy Опубліковано: 25 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 При очередном анализе смонтированного теплого пола выяснилось:D, что он у меня перекрывает 2/3 теплопотерь дома при температуре подачи 40 градусов. Теперь думаю о конденсационном котле, но сразу возникает ряд вопросов: - бойлер косвенного нагрева буде подключаться через коллектор с гидрострелкой, так как есть еще 2 котла (этектро и твердотопливный), а я как погляжу у конденсационных котлов 1-но контурных встроенный 3-х ходовой клапан и подключать бойлер надо напрямую к котлу; - как работает конденсационный котел в режиме приготовления горячей воды, у Вайланта пишут "Система Aqua-Kondens для использования теплоты конденсации при приготовлении горячей воды". Подскажите может с первым вопросом не все так печально и возможно подключение бойлера к коллектору? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Конденсационник нагревает бойлер + в бойлере электротен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
carambassy Опубліковано: 25 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Конденсационник нагревает бойлер + в бойлере электротен. Значит есть конденсационные котлы без трехходового клапана на бойлер косвенного нагрева? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Значит есть конденсационные котлы без трехходового клапана на бойлер косвенного нагрева? Так а кто Вам запрещает использовать только два выхода из котла (подача/обратка на отопление)?;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Значит есть конденсационные котлы без трехходового клапана на бойлер косвенного нагрева? Есть конечно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
carambassy Опубліковано: 25 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Есть конечно. А можно Вас попросить привести пример такого котла, мощностью 24-28 кВт. Буду очень благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 А можно Вас попросить привести пример такого котла, мощностью 24-28 кВт. Буду очень благодарен GB112........ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
carambassy Опубліковано: 25 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Так а кто Вам запрещает использовать только два выхода из котла (подача/обратка на отопление)?;) Не спорю, можно и так. Но как-то неинтеллектуально получается. Есть пример www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=106267 Добавлено через 2 минуты GB112........ Большое спасибо. Я сразу посмотрел (ссылка устарела) - получается, то же самое приоритет ГВС через 3-х ходовой клапан. Может я что-то не понимаю, либо смотрю не туда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Не спорю, можно и так. Но как-то неинтеллектуально получается. Есть пример www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=106267 Ну отключать трехходовой не нужно.. Просто не подключать датчик бойлера ГВС и все. Что бы какое-то интеллектуальное решение выдать - нужно "видеть" всю остальную часть системы. Как планируется управлять насосом радиаторного контура, насосом загрузки бойлера, когда газовый котел будет выключен? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
carambassy Опубліковано: 25 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Ну отключать трехходовой не нужно.. Просто не подключать датчик бойлера ГВС и все. Что бы какое-то интеллектуальное решение выдать - нужно "видеть" всю остальную часть системы. Как планируется управлять насосом радиаторного контура, насосом загрузки бойлера, когда газовый котел будет выключен? Схема отопительной системы в начале темы. Управление насосами будет производить контроллер Kromschroeder E8.0634 или Merlin E8.5064 исходя из температуры "котла" термодатчик будет в гидрострелке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Схема отопительной системы в начале темы. Управление насосами будет производить контроллер Kromschroeder E8.0634 или Merlin E8.5064 исходя из температуры "котла" термодатчик будет в гидрострелке. Ну бака ГВС, например, я вообще на схеме не вижу.. Фильтры в другую сторону разверните. На ТТ котел обязательно поставьте Контроллер наверняка имеет возможность погодозависимого управления? Тогда подключаете, как я и говорил, котел к гребенке. Про выход из котла на бойлер ГВС - забываете. Ставите температуру на конденсационном котле на максимум. Контроллер измеряет температуру на выходе конденсационного и температуру "за бортом" и управляя горелкой и временем включения/выключения регулирует температуру на выходе котла по температуре на улице. В режиме нагрева ГВС котроллер просто пускает котел "во все копыта" и котел работает на максимальную мощность. Мы вот так и сделали - твердотопливный котел+конденсационный 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
carambassy Опубліковано: 25 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Ну бака ГВС, например, я вообще на схеме не вижу.. Фильтры в другую сторону разверните. На ТТ котел обязательно поставьте Контроллер наверняка имеет возможность погодозависимого управления? Тогда подключаете, как я и говорил, котел к гребенке. Про выход из котла на бойлер ГВС - забываете. Ставите температуру на конденсационном котле на максимум. Контроллер измеряет температуру на выходе конденсационного и температуру "за бортом" и управляя горелкой и временем включения/выключения регулирует температуру на выходе котла по температуре на улице. В режиме нагрева ГВС котроллер просто пускает котел "во все копыта" и котел работает на максимальную мощность. Мы вот так и сделали - твердотопливный котел+конденсационный Я делал схему только того, что буду монтировать сейчас, бойлер наверное уже летом. Да, контроллер имеет погодозависимую автоматику. Тоесть любой конденсационный котел в режиме приготовления горячей воды становится обычным? Смотря на фото возник вопрос, как "дружит" Honeywell Smile c Vaillantом или только по датчику температуры? Кстати еще хотел спросить, я уже купил дешламатор и буду его устанавливать, нужны ли мне грязевики? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Я делал схему только того, что буду монтировать сейчас, бойлер наверное уже летом. Да, контроллер имеет погодозависимую автоматику. Тоесть любой конденсационный котел в режиме приготовления горячей воды становится обычным? Смотря на фото возник вопрос, как "дружит" Honeywell Smile c Vaillantом или только по датчику температуры? Кстати еще хотел спросить, я уже купил дешламатор и буду его устанавливать, нужны ли мне грязевики? Хорошо дружат:D Проверено временем Возможно, Вайлант там и навыдумывал что-то(нагрев воды в два этапа), но все остальные котлы стараются нагреть воду максимально быстро, а для этого нужна максимальная температура на выходе из котла. Дешламатор такой? Если да, то фильтры не обязательны, но если установите - меньше вопросов будут задавать сервисники, когда будете ставить котлы на гарантию. По ТТ котлу: 1. Поддержание температуры обратки не ниже 55градусов 2. Просто подрывной клапан может не сработать. Обязательно перестра***тесь (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
carambassy Опубліковано: 25 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Хорошо дружат:D Проверено временем Возможно, Вайлант там и навыдумывал что-то(нагрев воды в два этапа), но все остальные котлы стараются нагреть воду максимально быстро, а для этого нужна максимальная температура на выходе из котла. Дешламатор (ссылка устарела)? Если да, то фильтры не обязательны, но если установите - меньше вопросов будут задавать сервисники, когда будете ставить котлы на гарантию. По ТТ котлу: 1. Поддержание температуры обратки не ниже 55градусов 2. Просто подрывной клапан может не сработать. Обязательно перестра***тесь (ссылка устарела) Дешламатор вот такой www.giacomini.com/ru/prodotti/P_7/index.html?liv=4&posizFigura=00100&figura=R146D&sottocap=00010&descsottocap=%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F+%3F%3F%3F+%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F+%3F+%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F+%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F Деаэратор вот такой (ссылка устарела) Меня почему-то идеологически смущяет такой клапан безопасности - холодная вода в перегретый чугунный котел, не лопнет ли? Посмотрел некоторые Ваши работы и увидел изделия ГидроЛОГО, что можете сказать? Свою систему делал по принципу ГидроЛОГО Юнивер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Дешламатор вот такой (ссылка устарела) Деаэратор вот такой (ссылка устарела) Меня почему-то идеологически смущяет такой клапан безопасности - холодная вода в перегретый чугунный котел, не лопнет ли? Ваш дешламатор еще и функцию дэаератора выполняет. Клапана не смущайтесь. ОН РАБОТАЕТ. При пусконаладке специально выводили котел в контролируемый перегрев, что бы проверить его работу. Если все смонтируете согласно схеме, которая к нему прилагается - все будет в порядке. На поддержание температуры обратки также обратите внимание. Вот что-то наподобие такого клапан Вам нужно Неважно что будет написано на гидрострелке, лишь бы правила первично-вторичных колец соблюдались (срочно требовалось дать тепло, электропроводка позже была спрятана в короба) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
carambassy Опубліковано: 26 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2012 Сегодня купил котел Protherm Пантера 25ККО. Теперь схема выгдядит несколько иначе Клапан поддержания температуры обратки ТТ котла поставлю, а клапан безопасности пока не могу в доме пока нет водоснабжения.cxema.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 26 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2012 Сегодня купил котел Protherm Пантера 25ККО. Теперь схема выгдядит несколько иначе Клапан поддержания температуры обратки ТТ котла поставлю, а клапан безопасности пока не могу в доме пока нет водоснабжения. Ну вот а теперь есть вам над чем подумать есть-ли смысл ставить погодозависимую автоматику на два смесительных узла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
carambassy Опубліковано: 5 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Ну вот а теперь есть вам над чем подумать есть-ли смысл ставить погодозависимую автоматику на два смесительных узла. И вот очередное обновление схемы, в части безопасности ТТ котла. А что Вы имели в виду касательно погодозависимой автоматики на 2 смесительных узла (в связи с покупкой конденсационного котла)?cxema.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 И вот очередное обновление схемы, в части безопасности ТТ котла. А что Вы имели в виду касательно погодозависимой автоматики на 2 смесительных узла (в связи с покупкой конденсационного котла)? Интересно а вы сможете обьяснить как у вас будет работать схема безопастности ТТ котла. если вы по такой схеме сделаете то у вас точно будет какой смысл от погодозависимого контроллера если в газ котле уже есть погодозависимая автоматика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
carambassy Опубліковано: 5 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Интересно а вы сможете обьяснить как у вас будет работать схема безопастности ТТ котла. если вы по такой схеме сделаете то у вас точно будет какой смысл от погодозависимого контроллера если в газ котле уже есть погодозависимая автоматика. Я думал, что клапан безопасности будет сбрасывать воду при температуре больше 97 градусов. Просто пока не могу организовать постоянную подачу воды в дом. Контроллер думал поставить чтобы регулировать температуру в радиаторном контуре и контуре теплого пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Я думал, что клапан безопасности будет сбрасывать воду при температуре больше 97 градусов. Просто пока не могу организовать постоянную подачу воды в дом. Тоисть по вашему предохранительный клапан будет сбрасывать гарячую воду с системы отопления , при этом остановится циркуляция в контуре отопления так как воды уже небудет-по вашему это и есть защита Контроллер думал поставить чтобы регулировать температуру в радиаторном контуре и контуре теплого пола. В котле есть автоматика которая будет регулировать температуру теплоносителя, на ТП стоит трёхходовой клапан с термоголовкой который тоже будет регулировать температуру теплоносителя,на радиаторный контур таже истрия что и на ТП только режим температуры другой. В комнатах поставить комнатный термостат который будет отключать котёл и насос на радиаторы. Разве что можно поставить какой-то простой контроллер без погодозависимой автоматики так как она уже есть в котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
carambassy Опубліковано: 29 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2012 Результат большого желания сделать котельную самому 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз