carambassy

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

 

Пожалуйста прокомментируйте принципиальные схемы отопления в приложении.

 

За эту неделю должен воплотить ее в жизнь своими руками. Среди указанного не куплен только газовый котел, так как пока не могу запустить газ, но обвязать хочу все сейчас.

Электирический котел уже висит, твердотопливный успешно спущен в подвал:D

Насосно-смесительные узлы MEIBES MK с сервоприводами.

Все фитинги, трубки, краны уже предварительно разложены.

После полуторалетнего штудирования форума и технической документации было решено производить монтаж самому - уж больно интересно и руки чешутся...

 

Может кто-то из профессионалов окажет услугу шеф монтажа?

Оплату гарантирую.

Русановские сады

т. 050-913-33-40 Максим

871775244_1.thumb.png.66e4db9dbd39e9b72c7f14476cfdf51e.png

1705980331_2.thumb.png.a56771fa00b4ec37a315e6e8e76eb289.png

Змінено користувачем carambassy
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мой дом на 33 линии, а мост на 26-27 линиях.

Вложения пересохранил в PDF

Схема 1.pdf

Схема 2.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем Вам на радиаторы МК ? Достаточно УК. Если гидрострелка Мейбасовская, то деаэратор и шламоудалитель не нужны. При монтаже ихних быстрых соединений, особое внимание обращайте на наружные резьбы, из двух половинок. Там два ушка тоненьких, которые зацепляются друг за друга, сильно охотно ломаются при затяжке, если

это произойдет, будет течь.

P3150656.JPG.f5c4cdecd9eef722882de2dafc7526e8.JPG

 

А зачем два газовых котла? Это так по необходимости?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мой дом на 33 линии, а мост на 26-27 линиях.

Вложения пересохранил в PDF

 

Ну это не схема а так себе, насосы Альфа 2 неплохие но толку от них у нас небудет,дальше с твердотопливным котлом надо смотреть по групе безопасности, также есть вопросы по ГВС их на схеме нет.

 

P.S. А зря что не на 26-27.:)

 

Добавлено через 13 минут

А зачем Вам на радиаторы МК ? Достаточно УК.

Потому-что твёрдотопливный котёл и избежать высокой температуры.

А зачем два газовых котла? Это так по необходимости?
Второй Солида это твердотопливный.

 

35a525fcc8.jpg

#

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем Вам на радиаторы МК ? Достаточно УК. Если гидрострелка Мейбасовская, то деаэратор и шламоудалитель не нужны. При монтаже ихних быстрых соединений, особое внимание обращайте на наружные резьбы, из двух половинок. Там два ушка тоненьких, которые зацепляются друг за друга, сильно охотно ломаются при затяжке, если

это произойдет, будет течь.

[ATTACH]223042[/ATTACH]

 

А зачем два газовых котла? Это так по необходимости?

 

Электрический и газовый котел - альтернативные, пока на время, основным будет газовый.

Все управление хочу повесить на погодозависимый контроллер Kromschroeder Elfaterm E8.634. Потому и МК на радиаторный контур.

Гидрострелка с коллектором сделали на заказ из нержавейки.

 

Добавлено через 8 минут

Ну это не схема а так себе, насосы Альфа 2 неплохие но толку от них у нас небудет,дальше с твердотопливным котлом надо смотреть по групе безопасности, также есть вопросы по ГВС их на схеме нет.

 

P.S. А зря что не на 26-27.:)

 

Добавлено через 13 минут

Второй Солида это твердотопливный.

 

35a525fcc8.jpg

#

 

Есть какие-то серьезные недостатки в схеме? Разница в двух схемах была в том, что во втором варианте на каждый котел поставлен сеточный фильтр и обратный клапан.

Сейчас буду делать только отопление, на коллекторе есть выход под бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией через полотенцесушители.

 

Группу безопасности на твердотопливный котел Вы имели ввиду:

- охлаждающий теплообменник, как на клоне Будерусе;

- клапан с подачей холодной воды в обратку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электрический и газовый котел - альтернативные, пока на время, основным будет газовый.

Все управление хочу повесить на погодозависимый контроллер Kromschroeder Elfaterm E8.634. Потому и МК на радиаторный контур.

Гидрострелка с коллектором сделали на заказ из нержавейки.

 

Добавлено через 8 минут

 

 

Есть какие-то серьезные недостатки в схеме? Разница в двух схемах была в том, что во втором варианте на каждый котел поставлен сеточный фильтр и обратный клапан.

Сейчас буду делать только отопление, на коллекторе есть выход под бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией через полотенцесушители.

 

Группу безопасности на твердотопливный котел Вы имели ввиду:

- охлаждающий теплообменник, как на клоне Будерусе;

- клапан с подачей холодной воды в обратку.

Давайте начнём с начала.Какой площади у вас котельное помещение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте начнём сначала.Какой площади у вас котельное помещение?

Согласен.

Площадь котельной 19,23 м кв. Котельная находится в цокольном этаже. В котельной есть 3 окна и 2 двери.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласен.

Площадь котельной 19,23 м кв. Котельная находится в цокольном этаже. В котельной есть 3 окна и 2 двери.

Супер ! Как говорил Сергей 31 мечта сантехника или теплотехника.

Сбросте мне на электронку план котельной со всеми дымоходами и окнами, завтра посмотрю и предложу свой вариант.:beer:

bavs@i.ua

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Супер ! Как говорил Сергей 31 мечта сантехника или теплотехника.

Ну да, сегодня когда повесил электрический котел на стену - аж тепло стало. А когда смотришь на гребенку с гидрострелкой и насосно-смесительные узлы, краны, дешламатор, деаэратор, тяжелючий твердотопливник - так настроение поднимается. Сразу хочется взяться за горелку и пать, паять и еще раз паять:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну да, сегодня когда повесил электрический котел на стену - аж тепло стало. А когда смотришь на гребенку с гидрострелкой и насосно-смесительные узлы, краны, дешламатор, деаэратор, тяжелючий твердотопливник - так настроение поднимается. Сразу хочется взяться за горелку и пать, паять и еще раз паять:lol:

Ну зря вы так смеётесь, сердце частного дома это кухня и котельная а всё остальное это печень и лёгкие.:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Супер ! Как говорил Сергей 31 мечта сантехника или теплотехника.

Сбросте мне на электронку план котельной со всеми дымоходами и окнами, завтра посмотрю и предложу свой вариант.:beer:

bavs@i.ua

 

В автокаде чертеж подойдет или в каком-то более удобоваримом формате?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где то вот так я вижу вашу схему котельной.

Фильтр поставить один на обратку,также расширительный бак на систему отопления тоже поставить один,насосы на котлы поставить обыкновенные так как там расход будет постоянным, на смесительные узлы можно поставить и Альфа 2.

Дешламатор и дэаэратор вам ненужен так как эту функцию выполнит гидрострелка

Также для охлаждающего теплообменника ТТ котла поставить обязательно свой гидроакумулятор и чтобы он был изолирован обратным клапаном.

Можно былобы подумать над схемой с теплоаккумулятором и встроенным бойлером ГВС но ТТ котёл у вас слабоват да и уже куплен,а так было-бы неплохо,электрокотёл мог-бы ночью накапливать тепло по низкому тарифу да и к ТТ котлу меньше-бы подходили да и сама надёжность от закипания возросла.

1546010763_.thumb.png.2c88a5db68b4adb68029382b3005d78f.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где то вот так я вижу вашу схему котельной.

Фильтр поставить один на обратку,также расширительный бак на систему отопления тоже поставить один,насосы на котлы поставить обыкновенные так как там расход будет постоянным, на смесительные узлы можно поставить и Альфа 2.

Дешламатор и дэаэратор вам ненужен так как эту функцию выполнит гидрострелка

Также для охлаждающего теплообменника ТТ котла поставить обязательно свой гидроакумулятор и чтобы он был изолирован обратным клапаном.

Можно былобы подумать над схемой с теплоаккумулятором и встроенным бойлером ГВС но ТТ котёл у вас слабоват да и уже куплен,а так было-бы неплохо,электрокотёл мог-бы ночью накапливать тепло по низкому тарифу да и к ТТ котлу меньше-бы подходили да и сама надёжность от закипания возросла.

Огромное спасибо за анализ моего видения схемы и Ваши рекомендации.

Насосы, деаэратор, дешламатор уже куплены и ждут своего часа.

Я думал ставить на каждый котел свой расширительный бак только из-за того, что котлы в паре или тройке работать не будут, и соответственно вода циркулировать через неработающие котлы не должна.

Охлаждающего теплообменника для котла пока нет, не вижу его в продаже, может плохо смотрю.

 

Спасибо за внимание, если не прав - поправьте, пожалуйста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думал ставить на каждый котел свой расширительный бак только из-за того, что котлы в паре или тройке работать не будут, и соответственно вода циркулировать через неработающие котлы не должна.

 

Что расширитель, что расширители будут с одинаковым успехом компенсировать расширение воды во ВСЕЙ системе (разве только вы не работающие будете перекрывать и с подачи и с обратки).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что расширитель, что расширители будут с одинаковым успехом компенсировать расширение воды во ВСЕЙ системе (разве только вы не работающие будете перекрывать и с подачи и с обратки).

 

Да, именно так и предполагаю перекрывать. А что, сликом радикально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, именно так и предполагаю перекрывать. А что, сликом радикально?

 

Та не нормально, если собираетесь жить рядом с ним, алгоритм:

6.00 отключить електро + перекрыть краны

6.01 открыть краны ТТ + растопить

8.00 (уход на работу) включить електро + открыть краны

- но закрыть краны на ТТ и заглушить оный

= в любой последовательности = и смысл во всем этом?

 

И при этом 1-н оставшийся расширитель должен компенсировать процентов 80 объема системы отопления, т е по объемам расширителей у Вас в 2,4 раза больше чем нужно и на это-же количество меньше свободного места.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Охлаждающего теплообменника для котла пока нет, не вижу его в продаже, может плохо смотрю.

У BIASI есть охлаждающие теплообменники двух размеров,посмотрите(ссылка устарела) может подойдёт к вашему котлу.

1121.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насосно-смесительные узлы MEIBES MK с сервоприводами.

MEIBES по-богатому.

Дарю, два насоса на три котла. Один насос отопление, другой ГВС. Первое фото тригода назад Т.Т. и электрокотел. Второе фото месяц назад, просто добавили газ. котел.

Придумают ядерный коллайдер добавлю четвертым, а насосов останется два.

29102009778.thumb.JPG.e7c43c8327497d51bd1bee892089ff15.JPG

IMG_0686.thumb.JPG.a134c5a4db98116419e2c25537190e21.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MEIBES по-богатому.

Дарю, два насоса на три котла. Один насос отопление, другой ГВС. Первое фото тригода назад Т.Т. и электрокотел. Второе фото месяц назад, просто добавили газ. котел.

Придумают ядерный коллайдер добавлю четвертым, а насосов останется два.

 

Не могу с Вами спорить, т. к. не одном уровне знаний в области сантехники и систем отопления.

Думал в моем случае, только теплого пола 13 контуров(8 на первом этаже и 5 на втором) и еще 13 радиаторов на 2-х этажах), на отопление 1 насоса будет мало.

Просто подход к построению системы был иной - хочу все управление повесить на погодозависимый контроллер. Количество котлов обусловлено только возможностью альтернативы. Основным будет газовый.

Сейчас в дом не заселяюсь - не сделаны: отделка, скважина, септик(ЛОС) и еще много чего. Хочу запустить отопление чтобы можно было сохранить штукатурку и продолжить отделку в доме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.П. конечно свой насос. В котле КЛОМ погодозависимость есть.

Вариантов обвязки трех котлов довольно много. Ваш вариант один из самых дорогих, мой самый дешевый. А разницы в работе почти никакой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.П. конечно свой насос. В котле КЛОМ погодозависимость есть.

Вариантов обвязки трех котлов довольно много. Ваш вариант один из самых дорогих, мой самый дешевый. А разницы в работе почти никакой.

Вы же сами знаете, аппетит приходит во время еды. Кстати о КЛОМе, модуляция в нем это только маркетинговый ход? А что вообще "эффективнее" модуляция или 2-х ступенчатая горелка, где мельше расход газа при одинаковой мощности?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне кажется Вы путаете два котла медветь КЛОМ и энергонезависимый PLO.

Я сейчас особо не пивязывался к производителю котлов, просто в КЛОМе есть модуляция.

 

Меня интересует в общем, какой из вариантов котлов лучше(меньше расход газа при одинаковой мощности):

- с модуляцией;

- с 2-ух ступенчатой горелкой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.П. конечно свой насос. В котле КЛОМ погодозависимость есть.

Вариантов обвязки трех котлов довольно много. Ваш вариант один из самых дорогих, мой самый дешевый. А разницы в работе почти никакой.

Да оно действительно так что можно сделать дешевле, но топик уже накупил насосы по сумсшедшей цене, закупил гидрострелку и разные там дешламаторы деаэраторы и по всей видимости отступать от выбранного пути небудет.

 

Добавлено через 5 минут

Я сейчас особо не пивязывался к производителю котлов, просто в КЛОМе есть модуляция.

 

Меня интересует в общем, какой из вариантов котлов лучше(меньше расход газа при одинаковой мощности):

- с модуляцией;

- с 2-ух ступенчатой горелкой.

Большой экономии небудет но с модуляцией вроде-бы как лучше.

Модулируещая автоматика намного лучше себья показывает в настенных котлах а вот для чугунного котла достаточно и двухступенчатой.ИМХО

  • Лайк 1