Vitaliy67 Опубліковано: 20 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2012 Стена ж-б монолит обработана бетонконтактом. Локально забухтела штукатурка (ротбант). Отрыв происходит между бетонконтактом и штукатуркой. Интересно, в чём причина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 1. Розведення бетоконтакту водою більше 10%. (Я ніколи не розбавляю) 2. Економне нанесення (розмазуванння малої кількості БК на велику площу). Перший варіант використовують, щоб досягнути другого - порушенння технології. 3. Між грунтуваннням і нанесенням штукатурки пройшов час і стіна запилилась знову. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 21 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 Бетонконтакт не разбавлялся. Расход совпадает с инструкцией. Пыль тоже сесть не успела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення