Зима и фундамент

С.И.

Рекомендовані повідомлення

Так случилось, дотянули, фундамент сегодня заливают щас строители... и не остается времени до морозов дабы строить, а они обещаются через 7- 9 дней морозы, оставляем фундамент на зиму.

Подскажите такой нюанс, стоит ли фундамент лента накрыть лентой по всему периметру на зиму? учитывая то, что его только сегодня заливают с 2 миксеров...

или может стоит засыпать чем нибудь, травой или опилками и накрыть пленкой? подскажите пожалуйста....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто знает подскажите еще такой нюанс, строители наделали пипец...получается там где перегородки комнат и т.п. залили так, что осб опалубки, получается похоронен внутри, это не страшно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите такой нюанс, стоит ли фундамент лента накрыть лентой по всему периметру на зиму?

Нормально залитые ж/б фундаменты не нужно дополнительно чем-то накрывать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понято....

 

Пипец в том, что в некоторых комнтаха они залили сразу же пол и получается что залит пол и сама лента в опалубке из осб и внутрення часть опалубки получается внутри бетона осталась....тобишь похоронена в бетоне....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понято....

 

Пипец в том, что в некоторых комнтаха они залили сразу же пол и получается что залит пол и сама лента в опалубке из осб и внутрення часть опалубки получается внутри бетона осталась....тобишь похоронена в бетоне....

 

Ну умерла так умерла:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так случилось, дотянули, фундамент сегодня заливают щас строители... и не остается времени до морозов дабы строить, а они обещаются через 7- 9 дней морозы, оставляем фундамент на зиму.

Всегда возникал вопрос, почему не перенисли на весну ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так как планировалсь осенью стены выгнать, а по тупости строителей, собственной торзмознутости не успеваем, так как летом дом сдать в эксплуатацию нужно, а так если весной потеплеет, сразу можно стены гнать, а не ждать месяц, пока бетон станет прочным..а там пока до минусов не дошло, он щас укрепнет.

А так планировалось все на осенЬ )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

wipe, Алексей я так же слежу за этой темой

Интересно ,что скажут умные люди?

Сама хочу в следующем году делать только фундамент и черный пол чтобы можно было потом завозить и ставить газоблок Вот вычитала что люди на зиму засыпали пол щебнем и не бетонировали

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так как планировалсь осенью стены выгнать, а по тупости строителей, собственной торзмознутости не успеваем, так как летом дом сдать в эксплуатацию нужно, а так если весной потеплеет, сразу можно стены гнать, а не ждать месяц, пока бетон станет прочным..а там пока до минусов не дошло, он щас укрепнет.

А так планировалось все на осенЬ )

 

кладку вы бы могли начинать и при не 100% прочности бетона. бетону плохо если вы укладывали его в мороз, так как в таком случае надо его греть, что бы поддержать естественно и равномерное застывание

 

Нормально залитые ж/б фундаменты не нужно дополнительно чем-то накрывать.

 

+100500

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та то, что мои строители наделали хреновые строители... сорри за тафтолог....

он крепкий будет точно, но он не нормальный, кривой в прямом смысле как в горизонте, так и в вертикале...

 

Касаемо если делать кладку, то все равно же фундаменту хотябы дней 8 - 10 надо постоять как я понимаю.... не через два дня ж кладку делать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему 5-10 дней, вы можите начать кладку через 3 дня, пока положите пару рядов пройдет день, потом еще пару рядов еще день.

Тут уже на форуме много раз написано, нагружать фундамент 100% запроектированной нагрузкой (стены, перекрытие, крыша,) можно после набора фундаментом 100% запроектированной прочности.

Обычный срок - 3-5 дней.

А что бы вам ответили на остальные вопросы - прикрепите фото того что вышло, а то тут народ на пальцах гадает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычный срок - 3-5 дней.

это

100% запроектированной прочности

 

я правильно вас понял?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сама хочу в следующем году делать только фундамент и черный пол чтобы можно было потом завозить и ставить газоблок Вот вычитала что люди на зиму засыпали пол щебнем и не бетонировали

Ну если все выполненно по технологии, то можно и на зиму оставлять фундамент, хотя я ярый сторонник этого не делать.

 

Добавлено через 2 минуты

можно после набора фундаментом 100% запроектированной прочности.

Обычный срок - 3-5 дней.

 

нагружать фундамент 100% запроектированной нагрузкой (стены, перекрытие, крыша,)

Если вы через 3-5 дней нагрузите фундамент полным обьемом стен и крышей с перекрытиями, дом рухнет, не смешите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это

 

я правильно вас понял?

 

Через 3- 5 дней можно начинать кладку.

100% нагрузку можно дать только по истечению 28 дней.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вы через 3-5 дней нагрузите фундамент полным обьемом стен и крышей с перекрытиями, дом рухнет, не смешите.

 

за 3-5 дней вы не сможете его нагрузить даже на треть от расчетных нагрузок, да и как вы себе представляете это разрушение? вернее "рухнет".

не нужно пугать народ.

 

 

 

он крепкий будет точно
да, если выполнили все проектные решения(класс бетона, армирование) а так же технологию выполнения работ.

 

 

 

но он не нормальный, кривой в прямом смысле как в горизонте, так и в вертикале...

 

зачастую, псевдо строители всегда льют криво как горизонтально (не ставили маяки, видимо на глаз все) так и вертикально(не правильно раскрепили опалубку, это зачастую), а так не беда, просто кривизна разная бывает, например пизанская башня, тоже не ровная)))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В том году залил фундамент в августе.Фундамент ленточный 70 см цоколь.Затем снял опалубку (это нужно делать обязательно иначе в местах где дерево осталось в бетоне обязательно порвёт бетон)ну в сентябре засыпал песком щебнем и залил по уровню цоколя черновой пол .никаких мер не принимал.Перезимовало всё без единой трещинки по ленте фундамента.Так что я не вижу проблемы заливки с осени -просто до больших морозов всё должно набрать заводскую прочность.Так что чего вы паникуете в Украине ближайшее время морозами не пахнет а изморозь не в счёт.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Drosselbeere, Вы совершенно верно описали, сделано на глаз, водяной уровень там не присутствовал и тому подобное, на глазок, кривизна есть, но не такая как пъезанская башня конечно :)))

начиная от траншеи и до заливки с маркой бетона, да, выполнено четко, не считая корявой опалубки и заливки... ()

 

ФОТО постараюсь выложить, так как мне прислали фотки хренового качества и мало "боков" изобразили...

 

3 -5 дней первый ряд...просто учитывая то, что есть волны на горизонте фундамента, надо доделывать будет...дабы выйти в ноль или хоть в "еденицу" + кладка будет из газобетона, а тут я думаю можно гнать и более чем 1 ряд всего... так как мне сказали достаточно для газбетона 7 дней постоять фундаменту и можно гнать без остановки...

 

Кстати я с Украины, глянул прогноз, что уже морозов не будет...синоптики как обычно)

 

Прост минус, газ.бетон через неделю может приехать только в город, а там его своим путем и силами вести на проект...

а у меня так надо не 100 штук, а почти 1100 газблоков.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С.И....Так случилось, дотянули, фундамент сегодня заливают щас строители... и не остается времени до морозов дабы строить, а они обещаются через 7- 9 дней морозы, оставляем фундамент на зиму.

Подскажите такой нюанс, стоит ли фундамент лента накрыть лентой по всему периметру на зиму? учитывая то, что его только сегодня заливают с 2 миксеров...

или может стоит засыпать чем нибудь, травой или опилками и накрыть пленкой? подскажите пожалуйста....

 

______________________________________________

 

 

 

Фундамент ничем накрывать не нужно, только обратите внимание что-бы окрестные дождевые воды не стекались на фундамент. Это наш дом ; фундамент залили а через две недели были заморозки. Весной нужно было расширить котлован , трактор ездил по бетону и всё выдержало (даже кромки на углах не ломались под тяжестью колёс).

Наш дом : Дом в Иванково

231.thumb.jpg.1545cc92708353f9d66a04d743ffed50.jpg

261.thumb.JPG.43435297869677489a75a15dc6f470f5.JPG

255.thumb.JPG.66fc2dabfe32a49ca5c49e3c54ab0153.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В том году залил фундамент в августе.Фундамент ленточный 70 см цоколь.Затем снял опалубку (это нужно делать обязательно иначе в местах где дерево осталось в бетоне обязательно порвёт бетон)ну в сентябре засыпал песком щебнем и залил по уровню цоколя черновой пол .никаких мер не принимал.Перезимовало всё без единой трещинки по ленте фундамента.Так что я не вижу проблемы заливки с осени -просто до больших морозов всё должно набрать заводскую прочность.Так что чего вы паникуете в Украине ближайшее время морозами не пахнет а изморозь не в счёт.

 

Еще веселее.

Не заводскую (проектную или конечную), а критическую.

Это около М50.

После набора этой прочности бетон можно морозить. Процесс набора прочность уже запущен.

В периоды оттепели он будет продолжать набирать прочность.

К весне будет как огурец.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не заводскую (проектную или конечную), а критическую

 

марочная прочность

 

 

 

В периоды оттепели он будет продолжать набирать прочность.

 

набирать прочность будет и не только при оттепели, холодная температура влияет только на скорость достижения марочной прочности.

 

 

 

 

После набора этой прочности бетон можно морозить.

 

не совсем верно

 

 

 

ВЫДЕРЖИВАНИЕ И УХОД ЗА БЕТОНОМ

 

2.15. В начальный период твердения бетон необходимо защищать от

попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в последующем

поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий,

обеспечивающих нарастание его прочности.

 

 

 

вот немного ликбеза по бетону, думаю будет интересно:

330578896_.jpg.785ad30632bb9c0a4bf38df4dc573a13.jpg

672050050_.jpg.aef232d3c6b777562a4ab558200e6a75.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

еще немного ликбеза, выдержка из СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ"

 

ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ РАБОТ

ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА

 

2.5З. Настоящие правила выполняются в период производства бе-

тонных работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного

воздуха ниже 5 гр.С и минимальной суточной температуре ниже 0

гр.С.

2.54. Приготовление бетонной смеси следует производить в обог-

реваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую во-

ду, оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получе-

ние бетонной смеси с температурой не ниже требуемой по расчету.

Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не содер-

жащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом продолжи-

тельность перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не

менее чем на 25% по сравнению с летними условиями.

2.55. Способы и средства транспортирования должны обеспечи-

вать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже

требуемой по расчету.

2.56. Состояние основания, на которое укладывается бетонная

смесь, а также температура основания и способ укладки должны ис-

ключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основа-

нием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при

Стр.14 СНиП 3.03.01-87

 

предварительном разогреве бетонной смеси, а также при примене-

нии бетона с противоморозными добавками допускается укладывать

смесь на неотогретое непучинистое основание или старый бетон,

если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного перио-

да выдерживания бетона не произойдет его замерзания. При темпе-

ратуре воздуха ниже минус 10 гр.С бетонирование густоармирован-

ных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, арматурой из

жестких прокатных профилей или с крупными металлическими заклад-

ными частями следует выполнять с предварительным отогревом ме-

талла до положительной температуры или местным вибрированием

смеси в приарматурной и опалубочной зонах, за исключением слу-

чаев укладки предварительно разогретых бетонных смесей (при тем-

пературе смеси выше 45 гр.С). Продолжительность вибрирования бе-

тонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по срав-

нению с летними условиями.

2.57. При бетонировании элементов каркасных и рамных конструк-

ций в сооружениях с жестким сопряжением узлов (опор) необходи-

мость устройства разрывов в пролетах в зависимости от температу-

ры тепловой обработки, с учетом возникающих температурных напря-

жений, следует согласовывать с проектной организацией. Неопалуб-

ленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплои-

золяционными материалами непосредственно по окончании бетониро-

вания.

Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть ук-

рыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м.

2.58. Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности

полостей стыков сборных железобетонных элементов должны быть

очищены от снега и наледи.

2.59. Бетонирование конструкций на вечномерзлых грунтах сле-

дует производить в соответствии со СНиП II-18-76.

Ускорение твердения бетона при бетонировании монолитных буро-

набивных свай и замоноличивании буроопускных следует достигать

путем введения в бетонную смесь комплексных противоморозных до-

бавок, не снижающих прочность смерзания бетона с вечномерзлым

грунтом.

2.60. Выбор способа выдерживания бетона при зимнем бетонирова-

нии монолитных конструкций следует производить в соответствии с

рекомендуемым приложением 9.

2.61. Контроль прочности бетона следует осуществлять, как пра-

вило, испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетон-

ной смеси. Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием над-

лежит выдерживать 2-4 ч при температуре 15-20 гр.С.

Допускается контроль прочности производить по температуре бе-

тона в процессе его выдерживания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень занимательно и поучительно, спасибо почитаем...

 

Сегодня или завтра выложу фотографии фундамента более менее понятные, жду фоток от безрукого бригадира.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

за 3-5 дней вы не сможете его нагрузить даже на треть от расчетных нагрузок, да и как вы себе представляете это разрушение? вернее "рухнет".

не нужно пугать народ.

Никто ни кого не пугает, мало вероятно успеть за 3-5 дней вознести на фундамент все стены и крышу, но в сообщении е откоментировал, именно так и писалось, я лишь указал о вероятной ошибке, как и оказалось, человек написал не то о чем думал, бывает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

набирать прочность будет и не только при оттепели, холодная температура влияет только на скорость достижения марочной прочности.

 

"холодная температура" - штука более поэтическая , чем техническая.

1. Замарозки - переход воды в лед.

2. Оттепель - переход льда в воду.

 

В случае 1. гидратация цемента прекращается, так как вода в твердом состоянии не реагирует с цементом. Для понятия процесса попробуйте приготовить при -10С сахарный сироп смешивая сахар и лед.

В случае 2. лед становится водой и процесс пошел.

 

не совсем верно

 

Огромное спасибо за ссылки на литературу (я про две отсканированные странички), но они никакого отношения к зимнему бетонированию и одной из важнейших "отправных точек" процесса как КРИТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ бетона не имеют. Все равно спасибо.

 

Не поленитесь введите в поиске "критическая прочность бетона".

Если лень могу сбросить "странички" бетоноведческой литературы для почитать.

 

Еще раз : при достижении бетоном прочности не ниже 50 кг на 1 см кв бетон можно замораживать и его конечная прочность может в этом случае снизиться в допустимых пределах. До 10 %.