faraon Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 а это так, фотки, просто посмотреть, как выглядела труба перед демонтажем и со снятой крышкой..... 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 а это так, фотки, просто посмотреть, как выглядела труба во время и после "вскрытия".....асистировал Владимир В..... фотки продолжения будут...а именно что же там внутри всё таки было..... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 а это так, фотки, просто посмотреть, по просьбе.....знающих.... последнее фото - это ТЕ три автомата (холодильник, розетки и бойлер), которые не сработали...ну типа ТАМ короткие замыкания...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 а это так, фотки, просто посмотреть, провода выложены ТАК как они были до пожара, согласно ИХ длинам и проходящих балок перекрытия.... самое близкое расстояние до трубы (спереди на фото) - 25-30см..., но на этих проводах нет короткого замыкания....., образцы брались с других мест.... справа расстояние 40см... 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 а это так, фотки, просто посмотреть, что же было внутри трубы....нууууу чуть чуть того что было.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 Сорри, если про фотку№8, то последние три автомата - это периметр, стиралка и кухня - судя по надписям на нижней клемме... А почему они должны были сработать? Периметр электрик развёл через чердак? Или я что-то перепутал? Фотку, автоматы, надписи, трассу................? По щиту - автоматы достойные, монтаж - бюджетный... Жаль, что электрик "съэкономил на гильзах"- и несколько проводов под один винт на клемме и на шинах РЕ и N - очень фигово, тем паче, что мест свободных полно. Но чего-то особо опасного и криминального на фотках щита не увидел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 Спасибо ВСЕМ, кто был, кто помог, кто участвовал и ВСЕМ ТЕМ, кто морально поддерживал.... Добавлено через 2 минуты Сорри, если про фотку№8, то последние три автомата - это периметр, стиралка и кухня - судя по надписям на нижней клемме... я включил ТЕ автоматы, которые должны были сработать....именно на этих линиях брались образцы....на которых якобы было КЗ..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skisils Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 продолжения будут...а именно что же там внутри всё таки было..... А Вы не хотите произвести альтернативную экспертизу в связи с так сказать "вновь открывшимися обстоятельствами", присоединив к авторитетному мнению (КЗ) экспертного учреждения, даные фотографии, а лучше сам образец. И вообще, а ЧТО думает сам произвадитель данного изделия? ...Может даже это будет интересно посмотреть каким-нибудь сертифицирующим и контролирующим органам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 несколько проводов под один винт на клемме и на шинах РЕ и N - очень фигово Хм... Ради справедливости: ты мне говорил, что два (не больше!) провода под один винт - это по феншую. На фото больше двух не увидел. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 я включил ТЕ автоматы, которые должны были сработать....именно на этих линиях брались образцы....на которых якобы было КЗ..... Спасибо, а то я упёрся в крайние справа в ряду.... По "образцам и линиям" ... ну вот как ещё доходчиво пояснить... ТС задал КОНКРЕТНЫЕ вопросы и экспертиза дала на них конкретные ответы.... Можно не отвечать на сей пост......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 А Вы не хотите произвести альтернативную экспертизу в связи с так сказать "вновь открывшимися обстоятельствами"..... честно - нет объясню: любая экспертиза - это 4-6 тыс.грн. что она даст? - очередную бюрократическую бумажку?....., а кому легче станет от неё? мне? - нет Мне достаточно ТОГО, что я ЭТО увидел!!!! МНЕ ЭТО ДОСТАТОЧНО!!! для себя я определился, что я буду делать...и как поступать... а про остальных...........я знаю одно - земля круглая.... а так 4-6 тыс грн это: 4-6 куб.м. пиломатериала или полный комплект проводов на этот дом или кровельный материал на этот дом или фасадный материал на этот дом или стоимость трубы Шидель или ........я могу долго продолжать писать альтернативу ПРОСТО БУМАЖКАМ, стоимость которых те же 4-6 тыс грн., потому лично я считаю, что не стоит. 21 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 Хм... Ради справедливости: ты мне говорил, что два (не больше!) провода под один винт - это по феншую. На фото больше двух не увидел. И спорить не буду -говорили в контексте "равного сечения", время поправило - заблуждался, кстати у тебя мы ж вроде все опрессовали... посмотри - я просто уже не помню, но ежели чо - конечно подъеду и поправлю - и тебе и мне спокойнее будет.. Добавлено через 4 минуты полный комплект проводов на этот дом А давайте-ка я помогу Вам в вопросе закупки кабелюк - вдруг дешевле выйдет? Тем паче при той схеме дома - точно съэкономим пару копеечек... 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 а это так, фотки, просто посмотреть, как выглядела труба во время и после "вскрытия".....асистировал Владимир В..... фотки продолжения будут...а именно что же там внутри всё таки было..... экономят на базальтовой вате . интересно у производителя бы узнать, чем набивали сэндвич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей1106 Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 а это так, фотки, просто посмотреть, как выглядела труба перед демонтажем и со снятой крышкой..... На этих фото трубы видно, что труба капитально перегревалась. Винт, которым крепили трубу к стропилу сделан еще хуже чем я думал - он головкой упирается в трубу. На трубе, внутренней, следы сгоревшей смолы - как она туда попала при сварной трубе? По внешнему виду вата выдерживает 400-600 градусов, в принципе с ней ничего не произошло. Винт этот при перегреве трубы стропило сухое зажгет гарантировано. Трубу такую в деревянном доме на камин ставить нельзя. Еще вызывает вопрос материал трубы - по моему это обычная сталь. Срок службы такой трубы на моих обогревателях от полугода. Но тут более жесткая эксплуатация. Когда они эту трубу ставили, то о чем думали? 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andreytext Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 интересно у производителя бы узнать, чем набивали сэндвич. Производителю-халтурщику этот сендвич... из него самого надо сэндвич сделать. Когда они эту трубу ставили, то о чем думали? Не о чем, а чем. Понятно, что не головой. Фараон, респект за Вашу позицию. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 экономят на базальтовой вате . интересно у производителя бы узнать, чем набивали сэндвич. Этот абсолютно правильный интерес изначально обязан проявлять установщик камина и дымохода. Красно-рыжая точка над верхнем хомутом крепления трубы показывает точку возникновения пожара. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 По внешнему виду вата выдерживает 400-600 градусов, в принципе с ней ничего не произошло. По внешнему виду вроде бы вата, а на "ощупь" Юнизол" ... в принципе с ней ничего не произошло В общем да ... Но вот фрагмент "спёкшейся коржом" ваты "1" и по "закону подлости" он находился именно в самом "стрёмном" месте "2" .... : 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 По внешнему виду вроде бы вата, а на "ощупь" Юнизол" ... В общем да ... Но вот фрагмент "спёкшейся коржом" ваты "1" и по "закону подлости" он находился именно в самом "стрёмном" месте "2" .... : Бств 1000 градусов держит. ну частично спеклось бы. но не настолько. боюсь, что большинство пихают вату, которая с фенолами и не выдержит высокую температуру. имхо, сендвич самообман. тестируйте набивку даже обычной зажигалкой - не должны волокна спекаться. максимум верхний шар чуть подплавится. в местах прохождения стропилки не пожадничайте на рулон бств... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К@стян Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Сори если уже была инфа, просто нереально перечитывать весь топик снова. Какую фирму представляет этот каминщик, просьба ответить хотя бы в личку, дабы избежать вероятного с ними контакта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Какую фирму представляет этот каминщик, просьба ответить хотя бы в личку, дабы избежать вероятного с ними контакта. А разве приговор суда уже вступил в законную силу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-=Белка=- Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 А разве приговор суда уже вступил в законную силу? Так в ЧС у нас без приговора темы размещают, не?... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К@стян Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 А разве приговор суда уже вступил в законную силу? Это я лично для себя спрашиваю, в свой личный ЧС внести чтоб. А если всем скажут, дык думаю пользы будет не меньше. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nubira Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Это я лично для себя спрашиваю, в свой личный ЧС внести чтоб. А если всем скажут, дык думаю пользы будет не меньше. kievkamin.com.ua/my-files/_home/home.php Я тоже думаю, его надо в черный список - с фотографиями. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Это я лично для себя спрашиваю, в свой личный ЧС внести чтоб. А если всем скажут, дык думаю пользы будет не меньше. И заодно можно установщика топки архитектора проекта (за каркасник с сендвич дымоходом) коминвентовский сендвич-дымоход подрядчика с электриком и ТС как кочегара 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smelakamin Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 Не в обиду! Нанимайте проверенных,не самых дешёвых специалистов и не будет ни каких проблем!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення