gemba Опубліковано: 16 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2012 Инспектор РЭС заставил менять автомат вводной трёхполюсной (трёхфазный) на 25А, а у меня установлен 50А. Может кому-то нужно наоборот? Они у меня фирмы АВВ, а сейчас цена на АВВ - 250 грн. Жалко. А тут ещё оказалось, что за распломбировку надо 200 грн. заплатить. Облэнерго наживаются на населении и предприятиях не хило. У меня ещё есть один на 63А могу поменять и его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 за распломбировку надо 200 грн. заплатить давно опломбирован? А какая мощность по договору? Акт-требование уже выписали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 Инспектор РЭС заставил менять автомат вводной трёхполюсной (трёхфазный) на 25А, а у меня установлен 50А. Может кому-то нужно наоборот? Я бы на вашем месте купил бы АВВ 25/3 и поменял бы только первую "секцию" и было бы у Вас запас по мощности по двум фазам. Вот здесь обсуждалось www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=87469&page=8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 17 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 (змінено) А какая мощность по договору? Акт-требование уже выписали? мощность 10 кВт. Предписание уже получил и 200 грн. заплатил. Добавлено через 1 минуту Я бы на вашем месте купил бы АВВ 25/3 и поменял бы И я бы так сделал, но жаба давит. 250 грн. + 200 грн. А у меня потребление всего то на 50 грн. в месяц. Экономим:D Это я почти годовой трафик из-за этого предписания съем. Змінено 17 жовтня 2012 користувачем gemba Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 17 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 50 грн. в месяц енто как? Бабушка там живет одна что-ли? Вам и 25А забагато будет. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 17 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 енто как? Бабушка там живет одна что-ли? Вам и 25А забагато будет. Бабушка в офисе? Оригинально. Там работают компьютеры и горит свет. Ну и чайник один раз в день кипит, и микроволновка одну минуту в день работает. Я же говорю - экономим. Тариф то 1,17 грн. за 1кВтЧ Да ещё и предоплату надо на 500 кВтЧ сделать. 25А это инспектор от своих щедрот. На самом деле, если включить всю технику одновременно, то как раз 20-25 А и надо. Т.к. есть ещё и приточно-вытяжная вентиляция с калорифером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Бабушка в офисе? Оригинально. Т.к. есть ещё и приточно-вытяжная вентиляция с калорифером. И 50кВт, что то Вы не договариваете Купите Хагер 25/3 до 150грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 18 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 (змінено) И 50кВт, что то Вы не договариваете Купите Хагер 25/3 до 150грн. Местные электрики посоветовали Курский автомат. Говорят, что наши РЭСовцы проверяли новую линейку Курска на стенде и эти недорогие приборы показывали отличные результаты по скорости и току. Есть у кого-то замечания к этим приборам? (ссылка устарела) Или к этим? (ссылка устарела) Змінено 18 жовтня 2012 користувачем gemba Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 19 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2012 Курский автомат:D Курск и Китай Дальше комментарии нужны? Это рубильник а не автомат по внутреннему содержанию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 21 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 Дальше комментарии нужны? Конечно нужны. Мне бы с цифрами и примерами. Типа: вот мы вчера поставили курский автомат и сунули в розетку скрепку, скрепка сгорела, а автомат не пошевелился. Или: поставили автомат на 5А, но это не помешало закипеть двухкиловаттному чайнику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...