pptv Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Любой роутер поддерживающий usb-модемы, просто вставляете свой модем в порт, прописываете настройки и он вам интернет раздает. Не говорите что любой любой. покатит только тот у которого в прошивке имеються драйвера вашего модема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2012 вот удивитесь...но из коробки ни 3220 ни 3420 с многими модемами типа 150х 175х не коннектится с сетью сдма.... такая уж вот фигня. там перешивать нужно, но версией которая была весной выпущена (кажется 17я) на ихним же типилинковском сайте. или альтернативную, но ну ее в пень альтернативную, заморочек много, а скорость реально не возрастает, хотя в инете на форумах об это много копей сломано. я знаю эту проблему по одной единственной причине - все пробую, а кто ни разу не пробовал, тот вводит других в заблуждение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kharlashkin Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 У меня вот этот стоит: www.asus.ua/Networks/Wireless_Routers/RTN16/ Все что мне от него надо - есть, два провайдера (один основной кабель, второй 3G), торрентокачалка на нем, фалопомойка, DLNA-сервер. Дороговат - но можете поверить стоит того. Добавлено через 7 минут Для сигнализации существует кабель Alarm. Поубивал бы этих монтажников с витой парой Буду так же отстреливаться ;) Никогда в жизни не видел правильной, жесткой и "красивой" разводки кабелем аларм. Ну не существует для этого кабеля плинтов, разветвителей, грозозащиты как для витой пары. Нельзя будет один раз завести в плинт жилы и скроссировать чтобы потом 25 лет не беспокоиться о контакте. Кабель должен быть жестко закреплен - разъемами с обеих сторон, одно из основных правил всегда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 один раз завести в плинт жилы и скроссировать чтобы потом 25 лет не беспокоиться о контакте. Ради справедливости стоит отметить, что шлейфы охрано-пожарной сигнализации не допускается подключать через плинты или соединители, только ПАЙКа! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Никогда в жизни не видел правильной, жесткой и "красивой" разводки кабелем аларм. Ну не существует для этого кабеля плинтов, разветвителей, грозозащиты как для витой пары. Нельзя будет один раз завести в плинт жилы и скроссировать чтобы потом 25 лет не беспокоиться о контакте.. можно. Даже не требую верить, нормальные монтажники все паяют, так как это и требуется на самом деле при монтаже сигнализаций. паяются все скрутки, все концы под клемы и т.д... Вы тоже паяете витую пару, нет? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Ради справедливости стоит отметить, что шлейфы охрано-пожарной сигнализации не допускается подключать через плинты или соединители, только ПАЙКа! +1 Я даже пару минут сидел и думал: а куда же в сигналке я могу запхать плинт? Ну и не придумал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kharlashkin Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Ради справедливости стоит отметить, что шлейфы охрано-пожарной сигнализации не допускается подключать через плинты или соединители, только ПАЙКа! Источник? Дайте пожалуйста ссылку, так как я знаю только вот это - СНиП 3.05.07-85, пункт 3.94. Добавлено через 1 час 6 минут +1 Я даже пару минут сидел и думал: а куда же в сигналке я могу запхать плинт? Ну и не придумал. Рядом с ППК вешается бокс, где разводятся все кабели от помещений на плинты - а от бокса на ППК ведется кабель с необходимым количеством пар (10-20-100). К тому же на ППК часто используется болтовое или клемное соединение и удобнее разводить все моножильными парами, а не луженными многожильными кабелями в большом количестве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Рядом с ППК вешается бокс, где разводятся все кабели от помещений на плинты - а от бокса на ППК ведется кабель с необходимым количеством пар (10-20-100). К тому же на ППК часто используется болтовое или клемное соединение и удобнее разводить все моножильными парами, а не луженными многожильными кабелями в большом количестве. ни в коем случае.... даже обьснять не буду почему, вам уже похоже никто здесь не обьяснит. идите работать монтажником ппк в серьезную контору - вам все обьяснять и покажут. себе можете делать, я разрешаю, но никому больше такое не советуйте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Сигнализация - сигнализации рознь. Я говорю о профессиональном подходе, а не о "юнном технике" или сисадминах настраивающих серваки под линухом и делающие сигнализацию по указанию руководства. Так вот: 1. Источник по поводу не приемлемости использования всяких кроссов и плинтов при профессиональном монтаже, согласно ГОСТ Р 50776-95 (СИСТЕМЫ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Часть 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Раздел 4. РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ) "6.2 Выполнение контактных соединений Контактные соединения электропроводок должны проходить испытания на электрическую прочность изоляции и иметь механическую защиту от повреждений. Соединения допускается осуществлять только стандартными методами: с помощью распаечных коробок, розеток, вилок и т.п." P.S. Представьте систуацию в банке (отделении), где возле ппк стоит бокс с плинтами. Вы думаете в ППК зря датчик "саботажа на вскытие" ставят? Зато на ваших плинтах легко "зарядить" резистор и "выкоротить" охраняемую зону. Никто ничего и знать не будет, что таким образом ( а там еще по идее и маркировка и схема должны быть?) помещение остается на ночь без охраны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_! Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Представьте систуацию в банке... Так установите датчик открытия в бокс с плинтами и подключите на круглосуточную зону (как и тамперы вскрытия датчиков). PS:Сигнализацию делаем многожильным малоточным (сигнализационным) кабелем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 А в случае "чего" и по пальцам настучат, за такие "конструкторы". А с вероятностью 99,9% такую смонтированую сигнализацию не примет пульт наблюдения. На "автономке" можно ставить, что угодно. Полет фантазии не ограничен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друже Бобер Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 По требованиям ДСО в банках,ювелирках еще и решетки в стенах надо вмуровывать,ну и вибро датчики. Паять надо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 даже на автономную не советую никаких плинтов!! вы себе делаете или кому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_! Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Я писал о том, что я использую плинты или же о том, как блокировать доступ к плинтам? Добавлено через 9 минут Зато на ... плинтах легко "зарядить" резистор и "выкоротить" охраняемую зону. Что это за довод такой? Клемные колодки вы не используете? А на клеммной колодке сложнее "зарядить" резистор? PS: Ни twisted pair, ни плинты в охранке я не использую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tryrtyyy Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Здравствуйте! Кто может подсказать решение проблемы с сигнализацией на даче Симптомы: После каждой постановки сигнализации (Орион 8ТМ1) на охрану через 5.. 6 часов ложно срабатывает шлейф 6. После до момента снятия ложных срабатываней нет. Проблемы с консолью нет так как если переставить эту линию на другой шлейф то история повториться только фонить будет новый шлейф! Кто-то может что-то посоветовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Необходимо выяснить причину сработки. Если резистор поставить вместо шлейфа, тоже срабатывать будет эта зона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Я писал о том, что я использую плинты или же о том, как блокировать доступ к плинтам?.............. PS: Ни twisted pair, ни плинты в охранке я не использую! капец.. а зачем другим советуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tryrtyyy Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 нет резистор не при чем! пробовал по разному! Фонит конкретная зона! В зоне один датчик движения! Характерная оссобенность что ложное срабатывание происходит только один раз ( часов через 5 после постановки на охрану ) ! Этот феномен больше всего запутывает. Может кто-то с таким всречался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 нет резистор не при чем! Так, я не понял, если выкоротить датчики и в прибор поставить резистор, ложная сработка будет? Фонит конкретная зона! Это как? Светится в темноте? В зоне один датчик движения! Так поменяйте на другой датчик, что бы исключить неисправность датчика. Этот феномен больше всего запутывает. Может кто-то с таким всречался? Так это нормально. Система работает. Надо только понять, что вызывает сработку: 1. прибор? 2. шлейф? 3. датчик? ( если датчик, то он неисправен или есть фактор влияющий на сработку, например кондиционер включается или вентиляция, солнце начинает светить в определенный момент или со стороны улицы прожектор освещения) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tryrtyyy Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Спасибо попробую перебрать все варианты. Скажите. А может ли причиной срабатывания быть переключения питания с сетевого на батарею (когда пропадает электричество в доме)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Спасибо попробую перебрать все варианты. Скажите. А может ли причиной срабатывания быть переключения питания с сетевого на батарею (когда пропадает электричество в доме)? может. замените батарею если она старше 2 лет. и проверьте систему с отключенными проводами зоны, но вкл резистор на входе зоныкак здесь советуют. если сработает - это неисправна централь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_! Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 капец.. а зачем другим советуете? Я советовал ставить плинты или витую пару? Ув. Diver перечитайте посты! Добавлено через 21 минуту Здравствуйте! Кто может подсказать решение проблемы с сигнализацией на даче Симптомы: После каждой постановки сигнализации (Орион 8ТМ1) на охрану через 5.. 6 часов ложно срабатывает шлейф 6. После до момента снятия ложных срабатываней нет. Проблемы с консолью нет так как если переставить эту линию на другой шлейф то история повториться только фонить будет новый шлейф! Кто-то может что-то посоветовать - Замените датчик - он может быть не исправен - Проверьте правильность установки (размещения) датчика. - Если это датчик движения, то сработка может быть банально из-за таракана или паука на датчике. Наличие грызунов? - Какой тип датчика? - Что за объект? - Сработки бывают только во время пропадания напряжения в сети??? Дело не в АКБ точно - так как вы определили, что срабатывает конкретный шлейф. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tryrtyyy Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Спасибо Всем за советы! Принял решение последовательно проверять по таким пунктам: -Замените на другой датчик -Замените резистор если не поможет -попробывать перекинуть на другую зону вообщем методом перебора и исключения думаю истина восторжествует! когда определюсь с проблемой обязательно отпишусь (симптомы - решение) ближайшие 2 недели не смогу отписываться в форуме т.к. буду вне нашей любимой родине. ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ С П А С И Б О Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_! Опубліковано: 10 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2012 3) витой парой сигнализацию не проводят. Спрашивал у нескольких монтажников - солидный опыт, монтируют как для своего пульта, так и для сдачи объекта под ГСО (ДСО). Монтируют биметальным кабелем Alarm (из-за низкой стоимости кабеля). Говорят: многожильной витой парой тоже можно. Витая пара, в ряде случаев, обладает даже большей гибкостью, чем сигнализационный кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2012 Спрашивал у нескольких монтажников - биметаллом многожилкой аларм почти все монтируют, не проблема. проблема в том, что витую пару да еще цельную советуют. это зло однозначно ее не используют в сигнализационных системах, причин много - итог качество, при очень сомнительной экономии. известно кто платит дважды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...