Vikctor Опубліковано: 13 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2012 Добрый день. На участке установлена опора,на которую повешен счётчик. Из последнего выходит 3-метровый СИП провод для дальнейших подключений. Строительство намечено на весну, участок не охраняется, по-этому не хочется заранее вешать антивандальный ящик с автоматами и розетками(до весны могут не дожить.)Сейчас хочу спилить деревья на участке электропилой. Можно ли временно (на день) подключить розетку прямо к СИП проводу(ноль и любая из 3 фаз), либо сначала автомат, а затем розетку? Ни чего не сгорит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 13 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2012 Добрый день. На участке установлена опора,на которую повешен счётчик. Из последнего выходит 3-метровый СИП провод для дальнейших подключений. ... Можно ли временно (на день) подключить розетку прямо к СИП проводу(ноль и любая из 3 фаз), либо сначала автомат, а затем розетку? Ни чего не сгорит? У Вас в ящике со счетчиком по идее уже должен стоять автомат... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 13 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2012 У Вас в ящике со счетчиком по идее уже должен стоять автомат... Стоит конечно. От него и отходит СИП провод. Но там стоит 3-фазный автомат, а пила у меня 1-фазная. В моём представлении вполне можно взять любую из фаз и ноль и подключить розетку для разового действия(спилить деревья.)Если спецы не остановят, так и сделаю в понедельник... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 13 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2012 По хорошему автомат на 16А и УЗО. Но работать будет хоть на скрутках. У меня внутри счетчика на столбе изначально стоял помимо 3х фазного еще и однофазник на 16А и розетка на дин рейке. Я добавил еще и УЗО и на этом выгнал коробку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Domovoy911 Опубліковано: 13 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2012 Добрый день. На участке установлена опора,на которую повешен счётчик. Из последнего выходит 3-метровый СИП провод для дальнейших подключений. Строительство намечено на весну, участок не охраняется, по-этому не хочется заранее вешать антивандальный ящик с автоматами и розетками(до весны могут не дожить.)Сейчас хочу спилить деревья на участке электропилой. Можно ли временно (на день) подключить розетку прямо к СИП проводу(ноль и любая из 3 фаз), либо сначала автомат, а затем розетку? Ни чего не сгорит? Конечно можно, но через автомат 10 -16A во первых сип трудно подключить к розетке, во вторых вдруг чего с пилой, а на столбе китайский может и не сработать(бывает) А сгореть ничего не сгорит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 Спасибо, именно таких ответов и ожидал. Успокоили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 14 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 во первых сип трудно подключить к розетке, Через клеммник, в который войдет сип. И промежуточный провод 2.5-4мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 14 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 Через клеммник, в который войдет сип. И промежуточный провод 2.5-4мм Или купите розетку на DIN рейку. У таких розеток контакты позволяют всунуть и нормально затянуть провод большого сечения. У меня в такую ((ссылка устарела)) заведено две жилы от кабеля ввода эл-ва в дом (ВВГ 4х16, нормального щитка кроме того, что на улице со счетчиком и автоматом, пока тоже нет). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2012 Или купите розетку на DIN рейку. Такую и купил. В приобретённый уже антивандальный ящик только такую и можно корректно вставить. Мне должен был электрик этот ящичек повесить, но что-то затягивает, а мне уже невтерпёж участок облагораживать начать(да и передумал я ящичек до весны вешать.) Вот и решил сам поизвращаться. Почитав немного теории, понял что без ДИФ автомата перед розеткой спокойно работать не получится. Будем ставить P.S.: а электрик сказал что достаточно однополюсного автомата перед розеткой...Не жалеют спецы заказчиков... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...