Homeowner Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Санузел совмещенный 7 м.кв. на втором этаже есть естественная вентиляция (ОК поставлю), в этот же канал заведена вентиляция гардеробной (горизонтальный участок 2м, с ОК) и будет заведена вытяжка санузла на 1 эт (1,2 м.кв., принудительная вентиляция с горизонтальным участком 2,5м) Хочу поставить в совмещенный санузел дополнительно тихий канальник Soler & Palau c выходом в отдельный стояк и включением по датчику влажности. а в потоке поставить щелевые решетки, например Madel. НПокритикуйте, пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
may3ep Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 не надо объединять туалет с гардеробом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 а в потоке поставить щелевые решетки, например Madel. критикую - вам нечего делать щели пихать в сан.уел? я бы поставил обыкновенный вентсовский вентилятор типа такого или ищите Майко, если некуда деть денег. Но если щели в санузле вам морально удовлетворяют, тогда... Сорри за сарказм, просто мое ИМХО вы перегнули. Уже не говорю о совмещении вентиляции. Для адекватных рекомендаций лучше покажите картинки и распишите что вы хотите получить в итоге. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 11 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 не надо объединять туалет с гардеробом а как? обратный клапан на гардероб не спасет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 11 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 ...я бы поставил обыкновенный вентсовский вентилятор типа такого или ищите Майкою... видел этот вентс в эпицентре... смотрел Майки... но с моим люблю попариться под такие размеры санузла нужен вентилятор производительностью под 380 кубов в час (доверился в расчетах он-лайн калькулятору) Но если щели в санузле вам морально удовлетворяют, тогда... таки да, морально очень даже удовлетворяют Сорри за сарказм, просто мое ИМХО вы перегнули. Уже не говорю о совмещении вентиляции. Для адекватных рекомендаций лучше покажите картинки и распишите что вы хотите получить в итоге. картинка постом выше примечание к картинке - зеленеький вентвыход на крышу Ф125 Vilpe Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
may3ep Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 под такие размеры санузла нужен вентилятор производительностью под 380 кубов в час эт на 7 квадратов то? незнаю чо у вас там за калькуляторы (хотя еще нужно понимать порядок использования), но не нужен вам в санузле 18 кратный воздухообмен. хотя тут тоже есть тонкости - по нормам 90 кубов, но это если постоянно(ЕВ). если по мере необходимости (в случае с вентилятором) тут уже каждый сам заказывает музыку, но тоже до определенных границ по кратности и шуму. а как? обратный клапан на гардероб не спасет? никаких клапанов. только раздельные системы. но это если правильно. а если запах туалета в гардеробе не смущает - тогда пожалуста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 доверился в расчетах он-лайн калькулятору и зря! таки да, морально очень даже удовлетворяют так щелевая решетка или щелевой диффузор? если решетка то все ок. картинка постом выше если возможно, поподробней картинку я ее не понял ((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 12 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2012 ну, люблю я попариться... а чуйка мне подсказывает, что справиться с таким кол-вом пара сможет только канальник. В квартире, по крайней мере, настенный не справляется, причем санузел в доме будет размерами побольше. Еще нужно учитывать, что выход из санузла прямо в спальню. на картинке то, что по этому поводу насчитали буржуи По картинке: Это второй этаж, слева - гардеробная, справа - санузел. В гардеробной под потолком две решетки, с них гофрой (голубеньким цветом) Ф100 через тройник ввод в стояк. на первом этаже у нас под гардеробной туалет 1,2м.кв. под санузлом - топочная, по соседству с топочной гараж, но я уже не буду пихать его в единственный оставшийся канал (всего три канала - вентиляция топочной (фиолетовый), фановая (красный), и, собственно, канал, о котором речь (голубой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 12 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2012 а чуйка мне подсказывает, что справиться с таким кол-вом пара сможет только канальник. чуйка то правильная... но если вы хотите устроить в гардеробе гладильный пост тогда вам нужен местный отсос. А если парилку в с. у. тогда вы правы. 10 крат надо, что бы парилку превратить в с. у. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 12 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2012 да нет, гладильный пост в гардеробе не поместить. а что если, вентиляцию гардероба вывести в зеленую дырку но уже после канальника, естественно не забыв поставить ОК? Ведь канальник будет работать не постоянно и за это время в гардеробе никто не задохнется а в санузле оставить естественную вентиляцию, опять же с ОК - ведь с туалета на 1 эт мы будем принудительно выдувать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз