Поставили кухню, купил технику и заимел проблему, в которой не могу разобраться. Завтра прийдёт сервисмэн, но хотелось бы предварительно знать откуда ноги растут.

Итак, 3 года как стоит стабилизатор Вольтер 11.

После него на кухню стоит УЗО 32 и автомат 25.

Проводка 3*2,5.

Мощность электродуховки 3,5 кВт.

В момент включения любого режима, в котором задействованы тэны, стабилизатор отключает питание всего дома. Режимы освещения, разморозки идут без косяков.

 

Хотелось бы уяснить до прихода мастера причины.

Пока для себя вижу 2 варианта.

1. Вычитал где-то что в момент запуска, так сказать старта тента или гриля, мощность возрастает в 3 раза. Соотвественно, 3,5кВт *3 = 10,5кВт. И мой 11кВт Вольтер с оптимальным режимом 7 кВт включает внутреннюю защиту. В таком случае мне предстоит или менять стабилизатор на более мощный или кухню запускать помимо стабилизатора.

2. Что-то таки не так в самой электродуховке, а именно в подключении ТЭНов.

 

Как уже говорил жду завтра мастера из сервиса, сам ничего не кручу - гарантия и 14 дней еще не прошли для отказа и возврата.

Но помогите сложить картину. Что может быть?

Заранее благодарю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какое напряжение на входе? при пониженном напряжении стаб работает действительно на 30% меньше мощности( там есть кривая зависимости)

ТЭНы включали все или какую-то часть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какое напряжение на входе? при пониженном напряжении стаб работает действительно на 30% меньше мощности( там есть кривая зависимости)

 

при покупке дома показания реле напряжения доходили и 260, почему и поставили стабилизатор. В последнее время (год) показания прыгают около 235, ниже 230 за все время ни разу не видел, так что говорить о пониженном нет оснований.

Правильно ли я понимаю, что если нет пониженного напряжения, то стаб должен отрабатывать свои 11 кВт без проблем?

 

ТЭНы включали все или какую-то часть?

 

При любых вариантах (включение обоих, включение только верхнего или включение только нижнего) моментально отключается стаб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При любых вариантах (включение обоих, включение только верхнего или включение только нижнего) моментально отключается стаб.

 

А в режиме транзит на стабе, не пробовали?

Интересно чем духовка размораживает, если теми же тенами то какая то фигня с самой духовкой.

Если духовка безмозглая то можно ее включить мимо стаба, или как вариант мозги через стаб, на тены мимо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в режиме транзит на стабе, не пробовали?

 

Пробовал и транзит и другие цепи, результат тот же. Похоже встроенная защита стабилизатора работает и на транзите.

 

Интересно чем духовка размораживает, если теми же тенами то какая то фигня с самой духовкой.

Если духовка безмозглая то можно ее включить мимо стаба, или как вариант мозги через стаб, на тены мимо.

 

Включает просто вентилятор, тем и размораживает.

Можно все, но не хотелось бы, не понимая причины сработки. По большому счету стаба должно хватать даже на 3-х кратный кратковременный старт при отсутствии пониженного входного напряжения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пробовал и транзит и другие цепи, результат тот же. Похоже встроенная защита стабилизатора работает и на транзите.

 

 

 

Включает просто вентилятор, тем и размораживает.

Можно все, но не хотелось бы, не понимая причины сработки. По большому счету стаба должно хватать даже на 3-х кратный кратковременный старт при отсутствии пониженного входного напряжения.

 

Ну да по идее в транзите только стаб обходится, если честно не вникал.

Тогда причина похоже в духовке, тут только вскрытие поможет.

Отпишитесь по итогу де песик порывся...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В момент включения любого режима, в котором задействованы тэны

Есть вероятность короткого в схеме питания ТЭНов. При включении их не бывает пускового тока, не двигатели же.

Возможно ли как-то исключить полностью из схемы стабилизатор и подключить без него?

Другие автоматы, кроме тех, что на стабе, выбивают?

ВВодной например?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно ли как-то исключить полностью из схемы стабилизатор и подключить без него?

 

Ну, временно конечно можно. Чем чревато, если проблема в самой духовке? Ухайдохать духовку таким способом.

 

Другие автоматы, кроме тех, что на стабе, выбивают?

ВВодной например?

 

Ничего более, ни автомат линии кухни, ни вышестоящий над ним УЗО.

Стабилизатор перед отключением переходит по показаниям из 235В на светодиод 250В и вырубается. Через 3 сек пытается включиться снова, при этом в духовке уже слышны щелчки. Где именно не понятно, разбирать не хочу - гарантия. Дождусь представителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В момент включения любого режима, в котором задействованы тэны, стабилизатор отключает питание всего дома.

Что может быть?

Заранее благодарю.

 

Хочу уточнить - именно стабилизатор уходит в защиту, когда духовку подключать через сеть к нему.

Если же включать духовку в розетку кухни, то выбивает УЗО, которое стоит на этой линии.

Пробовал подключить одновременно в розетки кухни потребители общей мощностью равной мощности духовки - все работает без выбиваний.

Подключение нескольких потребителей, превышающих в полтора раза мощность духовки тоже не вызвало никаких выключений и срабатываний.

 

Проблема таки в духовке, если при её включении срабатывает УЗО?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема однозначно в ТЭНах духового шкафа.

Если срабатывает УЗО на линии - ищите утечку в шкафу.

Если АВ - короткое замыкание...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вычитал где-то что в момент запуска, так сказать старта тента или гриля, мощность возрастает в 3 раза

 

Это при запуске асинхронников такое бывает

А померять ток есть возможность ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это при запуске асинхронников такое бывает

А померять ток есть возможность ?

 

К дому уже доберусь завтра вместе с бошевским представителем.

Еще там не живём. Тестер в хозяйстве имеется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу уточнить - именно стабилизатор уходит в защиту, когда духовку подключать через сеть к нему.

 

Что значит "уходит в защиту"?

1.Выбивает на нем автомат.

2.Отключает выход на время порядка 6сек с последующим включением.

3.Отключает выход и включает при отключении плиты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что значит "уходит в защиту"?

1.Выбивает на нем автомат.

2.Отключает выход на время порядка 6сек с последующим включением.

3.Отключает выход и включает при отключении плиты.

 

Автомат на нём не выбивает, отключает выход, через сек 5 пробует снова включиться, но если духовой шкаф оставить на включенном режиме, то включение стабилизатора не происходит, и снова 5 сек и снова 5 сек, пока не отключишь духовку - тогда стабилизатор включает выход.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автомат на нём не выбивает, отключает выход, через сек 5 пробует снова включиться, но если духовой шкаф оставить на включенном режиме, то включение стабилизатора не происходит, и снова 5 сек и снова 5 сек, пока не отключишь духовку - тогда стабилизатор включает выход.

 

Ок. А при Транзите что происходит? Также или выбивате автомат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Холодная спираль тена имеет меньшее сопротивление чем горячая, так что пусковой ток имеет место быть. Что касается момента что выбивает узо то как выше писали вероятность неисправности тенов крайне велика
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ок. А при Транзите что происходит? Также или выбивате автомат.

 

Стабилизатор что на транзите, что на режиме стабилизации, отключает выход при подключении духовки к розетке, которая стоит в цепи напрямую в стабилизатору.

Если подключать духовой шкаф к розетке кухни, в цепи которой стоит автомат, затем УЗО, затем только стабилизатор - выбивает УЗО.

 

Добавлено через 5 минут

Холодная спираль тена имеет меньшее сопротивление чем горячая, так что пусковой ток имеет место быть. Что касается момента что выбивает узо то как выше писали вероятность неисправности тенов крайне велика

 

С утра звонили с сервиса Боша, сказали что мы не одиноки, тобишь таких вызовов много и проблема с ТЭНами имеет место быть.

Очень неприятно, что заплатив полную стоимость духовки, получив товар, теперь мы вынуждены будем недели 2 ждать ремонта в гарантийном сервисе.

Поменять духовку просто так - гемор тот еще, необходимо заключение гарантийки, что девайс ремонту не подлежит, тогда можно обменять на такой же или другой. Само собой, что такое заключение никто не даст, а стало быть - денежку забрали, теперь и духовку заберут и, дай Бог, чтобы поремонтировали нормально и далее духовка бы служила верой и правдой без всяческих косяков.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стабилизатор что на транзите, что на режиме стабилизации, отключает выход при подключении духовки к розетке, которая стоит в цепи напрямую в стабилизатору.

Если подключать духовой шкаф к розетке кухни, в цепи которой стоит автомат, затем УЗО, затем только стабилизатор - выбивает УЗО.

 

Блин, не стыковка, нечему в стабилизаторе в ТРАНЗИТЕ отключать выход с последующим самовключением, может выбить только автомат.

Надобно еще разок попробовать.

 

Вероятней, что всетаки проблема не в стабе а в плите, а может даже в розетке, может ноль с землей перепутан. Поскольку это смахивает на защиту по входному перенапряжению, но все же происходит при включении нагрузки а не при выключении, отсюда и непонятка.

 

Для начала проверьте подключение тенов к вилке, ну и еще разок на режим ТРАНЗИТ на стабилизаторе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Вероятней, что всетаки проблема не в стабе а в плите, а может даже в розетке, может ноль с землей перепутан. Поскольку это смахивает на защиту по входному перенапряжению, но все же происходит при включении нагрузки а не при выключении, отсюда и непонятка.

 

Будь проблема бы в розетке, аналогичным образом происходила бы сработка при включении в розетку электрочайника. Но другие потребители работают нормально.

Подключение чайника, пылесоса, фрезера и перфоратора общей мощностью 5кВт подключенных одновременно не привело ни к каким отключениям.

 

Добавлено через 2 минуты

Для начала проверьте подключение тенов к вилке, ну и еще разок на режим ТРАНЗИТ на стабилизаторе.

 

Никаких разборок духового шкафа до прибытия мастера с гарантийки я делать не собираюсь, Вы же понимаете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Будь проблема бы в розетке, аналогичным образом происходила бы сработка при включении в розетку электрочайника. Но другие потребители работают нормально.

Подключение чайника, пылесоса, фрезера и перфоратора общей мощностью 5кВт подключенных одновременно не привело ни к каким отключениям.

 

Я не про розетку, я про соединение тен-клемник духовки-шнур питания-вилка, вероятно где-то чето перепутано.

 

Для продолжения дебатов проверьте еще раз режим ТРАНЗИТ, не может Вольтер в транзите отключать нагрузку на время, может только выбивать автомат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для продолжения дебатов проверьте еще раз режим ТРАНЗИТ, не может Вольтер в транзите отключать нагрузку на время, может только выбивать автомат.

 

Лады, такой вопрос, если стаб включить на режим транзит, а духовку в розетку напрямую к стабу без наличия в цепи УЗО, чем чревато? Какие могут быть варианты? Если Вы говорите, что нечему выключать в таком режиме нагрузку...чёта я очкую©

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никаких разборок духового шкафа до прибытия мастера с гарантийки я делать не собираюсь, Вы же понимаете.

 

Рекоменду на как раз к этому приезду запастись сервисником с Электромира, они вместе очень быстро найдут общий язык, поскольку если будет только один то может начать косить на другого.

 

Добавлено через 15 минут

Если Вы говорите, что нечему выключать в таком режиме нагрузку...чёта я очкую©

Вы меня не правильно поняли, там в ТРАНЗИТЕ нечему на 5сек выключать, там вырубает автомат, и включать тогда необходимо вручную. Срабатывать может только на высокое напряжение по входу/выходу или перегруз.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

POSITIFF, Вы говорили о наличии тестера в доме. В таком случае, если ТЭНы шкафа включаются механическим переключателем, поверните этот переключатель в положение включения ТЭНов и проверьте в вилке наличие/отсутствие сопротивления между ее силовыми контактами и защитным. О результате сообщите потом.
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема однозначно в ТЭНах духового шкафа.

Если срабатывает УЗО на линии - ищите утечку в шкафу.

Если АВ - короткое замыкание...

 

Так и вышло, как и предполагалось.

Клеммы подключения тупо упирались в заднюю стенку духовки.

Без вариантов даже там их по другому как-то впихнуть, изогнуть или как-то по другому расположить.

Выходит все они с завода должны коротить.

Клеммы в термотрубку, изгиб задней стенки духового шкафа, на котором лежат клеммы, тоже в изоляцию - духовой шкаф запустился и отработал все режимы.

Спасибо всем за советы и предположения.

Посилання на коментар