DenLeon Опубліковано: 6 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2012 подскажите где можно посмотреть как регулировать коллектор, сколько воды должно проходить в каждый контур? как правильно отрегулировать байпас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
may3ep Опубліковано: 6 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2012 сколько воды должно проходить в каждый контур в зависимости от тепловой нагрузки контура. как правильно отрегулировать байпас зачем это? вы видимо не совсем понимаете его назначение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2012 Если нет расходомеров, длины контура и расчетов, то берете пирометр, много кофе и сигарет (если курите) и регулируете. За день должны управиться. От максимума- к нужным параметрам или от минимума- одинаково по времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenLeon Опубліковано: 7 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 Если нет расходомеров, длины контура и расчетов, то берете пирометр, много кофе и сигарет (если курите) и регулируете. За день должны управиться. От максимума- к нужным параметрам или от минимума- одинаково по времени. расходомеры есть, есть 5 контуров, 4 вроде должны нормально заработать, но меня смущает 5 конур, где 180 метров трубы вмотано, воздуха в полах нет 100% Добавлено через 4 минуты зачем это? вы видимо не совсем понимаете его назначение уважаемый, я смотрю Вы частенько с коллекторами встречаетесь, а мне вот как то не приходилось и спросить в нашем городе нет у кого, вот и пытаюсь найти, так как по регулировке мало что в инете написано, и вместо того что бы показывать что Вы очень хорошо в этом разбираетесь, объяснили бы мне глупому... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 .... где 180 метров трубы вмотано, воздуха в полах нет 100% О, месье знает толк в гидравлических извращениях Если 16ка - толком не запустится почти наверняка. Тоесть водичка-то побежит, но в силу большого сопротивления - очень мало, и греть будет поганенько. А вообше надо было вмотать 300. Гарантированно получился бы тупиковый контур Жаль, такая бухта творчески одаренным апологетам теплых полов в руки попадает редко. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 воздуха в полах нет 100% 1.Ой не зарекайтесь. где 180 метров трубы вмотано, 2.Очень много, к этому и подходит пункт 1. Такой метраж лучше пролить припомщи шланга и сливного крана. 3.Так не обязательно включать котел, включите насос, закройте маленькие контура и смотрите есть ли проток через большой контур (по поплавку), потом потихоньку открываете след. больший контур, опять наблюдаете за поплавком, потом след и .т.д. Главное попробовать их уравнять, а вот при включенном котле и прогреве, Вам еще нужно будет скорей всего поиграться. Байпас закройте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 Смотрите п.3 предыдущего поста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenLeon Опубліковано: 7 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 Байпас закройте. В общем все заработало (воздуха небыло 100%, по протоку было видно и в насосе воздух спускали, его там уже небло, поэтому и написал 100%), слабенько прогревается 180 метров трубы, поставили на ее подачу 2 л\м остальные по 1 л\м, температура в смесителе 35 градусов, зимой посмотрим Про байпас вопрос - там деления -от 0.2 до 1 сбоку написано "бар", когда вкручиваешь до конца, получается на 1, когда откручен - соответственно 0.2, закрутить его на 1 или на половину открыть? не догоняю я что-то эту железяку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 Байпас нужен только на тот случай, если закроются все сервопривода на обратке теплого пола, и насосу была возможность гонять теплоноситель. Если у Вас сервопривода не предусмотрены, или какой нибудь контур будет без них, то байпас Вам не нужен. Закройте его и все. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 7 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 закрутить его на 1 или на половину открыть? не догоняю я что-то эту железяку закрутите нафиг. БСВ прав. а железяку эту вообще мало кто догоняет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenLeon Опубліковано: 7 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2012 закрутите нафиг. БСВ прав. а железяку эту вообще мало кто догоняет ну коллектор я вроде догнал, догнал, что надо было не на 5 контуров брать, а на 6, а 180 метров поделить пополам, в принципе и байпас понял, в общем как себе во втором доме делать кап ремонт надумаю, первым делом поставлю коллектор ))), всем спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2012 первым делом поставлю коллектор И запомните такую "ВЕСЧЬ", когда будете укладывать ТП, то самым оптимальным и рабочим, считается контур, в котором 60м трубы. И нужно стремиться, чтоб длина контуров была хоть приблизительно одинакова. Удачи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз