56andrey56 Опубліковано: 2 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2012 Помогите пожалуйста рассчитать какой нужен диаметр вытяжной трубы, для котельной размером: 4м х 3м потолок 2,6м, длина вен канала 6м, окно 1,4м х1,6м, входная дверь 2,1х0,8м. Пробовал сам, получается бред, то очень много, то очень мало. Сейчас накрываю крышу, сегодня-завтра зашиваем трубы, хочу использовать канализационную трубу д150мм, есть сомнения, что одной не хватит, а времени нет. Заранее благодарен за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
may3ep Опубліковано: 2 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2012 хватит, главное что б не меньше Добавлено через 33 секунды длина вен канала 6м так длина или высота? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
56andrey56 Опубліковано: 2 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2012 хватит, главное что б не меньше Добавлено через 33 секунды так длина или высота? Я имею в виду вен канал начинается на отметке (от земли) +2,7м, а заканчивается (трубу на крыше) 8,7м., то есть получается его длина 6м. По простому, от решетки вен канала в котельной поднимается труба ,д150мм, вверх на 6м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
may3ep Опубліковано: 2 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2012 ну и нормально. спокойно ведите 150, при вашем объеме 50 кубов в час за глаза хватит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 2 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2012 3х4х2,6 = 31,2Х3= 93,6 м3/ч 150 то прокатит но лучше 200 ))) Поправьте если шо не так... +5 (+8) в виду начало отопительного периода. 1 м/с скорость завышенная но и так большой диаметр получается. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
may3ep Опубліковано: 2 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2012 пардон, REYDER спас ситуацию. я чот не посчитал три крата. еще раз пардон:roll: а вам REYDER - 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
56andrey56 Опубліковано: 3 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Ребята спасибо огромное за оперативные ответы, как я и подозревал 150мм все же на гране, а точнее мало. У меня есть запасной вариант - два по 150…)))))) Трубу 200мм неудобно, а если паралельно рядом друг с другом будет идти две одинаковые трубы по 150мм. Просто у меня есть еще одна труба дополнительной вентиляции гостиной, я могу ей пожертвовать (ведь главнее чтобы потом газовщеки без проблем газ ввели). Как думаете, это рабочий вариант. Или все же долбаться с одной трубой 200мм? Добавлено через 6 минут REYDER - это у вас спец прога или она доступна в сети? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
may3ep Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 150мм все же на гране даже не на гране - ваще не вариант. так что 200. а как вести, то ли 2 по 150 то ли 1 но 200 уже решать вам. REYDER - это у вас спец прога или она доступна в сети? позволю себе ответить за коллегу - прога лежит в соседней теме да и вообще в свободном доступе в сети Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
56andrey56 Опубліковано: 3 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 позволю себе ответить за коллегу - прога лежит в соседней теме да и вообще в свободном доступе в сети Не могли бы скинуть ссылочку на программку, а то или руки корявые или не там ищу, хакер я так себе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
may3ep Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1818030#post1818030 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...