21.10.2023 в 12:57, volomoto сказав:

Хтось може опізнати тип роз'єма (той що К2 на плані), яким підключено 3-ходовий клапан:

image.thumb.png.4189c44eb73c0e08793c81f45b2f4bd7.png

Хочу підключитись інтерфейними реле, щоб знімати положення 3-ходового і передавати в HASS, але не хочеться різати існуючі дроти. Якщо це якийсь стандартний роз'єм, то можна зробити подовжувач з розгалуженням на інтерфейсні реле.

Роз'єм знайшов і це NX5080 папка, та NX5081 — мамка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Невеличкий звіт про те, як мені вдалось осідлати 3-ходовий, щоб зати в якому режимі зараз котел і щоб можна було точно рахувати енергію витрачену на опалення та нагрів води.

Отже, з допомогою додаткових папки та мамки зробив розгалужувач, до якого підключив інтерфейсні реле 220 В -» сухий контакт. Реле підключаються до клемників ваго:

Прихований текст

image.thumb.png.3a52c7f5977a9c2f3c92d68c054e7b7e.png

З іншої сторони реле подають сигнал ци цифрові входи контроллера, який на esp32:

Прихований текст

IMG_1022.thumb.jpeg.f54e50d434af24eb9ee7f1ab00c6ad8d.jpeg

Воно все трохи колгоспно виглядає, бо це тестовий режим і не хочеться робити якихось капітальних робіт, поки не віддестую все, хоча щиток вже купив.

Все діло залітає в Home Assistant і можна малювати отакі графіки:

Прихований текст

image.thumb.png.c9250b60b951c5c26a7e8b4052b7c235.png

Туди ще залітають темпетарури подачі за зворотки, але сенсори я поставив не в найкращому місці, тому нагрів нагрів води в бойлері показується дуже неточно. То таке.

До підрахунку енергії ще руки не дійшли і це питання часу, бо вся інформація вже є.

 

Змінено користувачем volomoto
  • Лайк 3
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Підхід виявився робочим, тому все окультурив:

Прихований текст

IMG_1036.thumb.jpeg.149277933d1c9a423e17b5ed4608c01e.jpeg

IMG_1045.thumb.jpeg.f5550f4805607aecca7c1c281e1208ba.jpeg

Крім моніторингу є ще повне керування ззовні часом та температурою нагріву води в бойлері. Залишилось ще одне реле, яке я планував використати на контакт обмеження потужності, але покищо не бачу в тому потреби.

  • Лайк 3
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 04.12.2023 в 16:52, volomoto сказал:

ци цифрові входи контроллера, який на esp32:

Де такий контролер купити? Я так розумію його потрібно самому конфігурувати?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, kvintich сказав:

Де такий контролер купити? Я так розумію його потрібно самому конфігурувати?

Ось він - www.aliexpress.com/item/1005002823617497.html

Я програмував його з домогою ESPHome, а весь контроль і моніторинг фактично відбувається через Home Assistant.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, volomoto сказал:

Ось він - www.aliexpress.com/item/1005002823617497.html

Я програмував його з домогою ESPHome, а весь контроль і моніторинг фактично відбувається через Home Assistant.

Я так розумію це просто реле, із купою входів, які можна підстроїти під свої потреби. А яким чином цей контролер зчитує показники по споживанню електрики споживачами? Чи у вас ще щось використовується?

Змінено користувачем kvintich
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 хвилину тому, kvintich сказав:

Я так розумію це просто реле, із купою входів, які можна підстроїти під свої потреби. А яким чином цей контролер зчитує показники по споживанню електрики споживачами? Чи у вас ще щось використовується?

Це не просто реле, але й процесор із цифровими інтерфейсами, тому там можна зробити багато чого. Саме цей контроллер в мене нічого не зчитує, бо моніторинг споживання був зроблений ще раніше, коли ще не було цього котроллера де зокрема покази окремого котлового лічильника (Eastron SDM630) залітають в HA. Але можна вичитувати і цим котроллером, якщо додати RS232-RS485 конвертер. Або ж краще тоді відразу взяти Kincony A6, який має вже на борту RS485.

А взагалі можна використовувати будь-який лічильник, який інтегрується із НА, де вже склеювати дані з різних джерел. Для мене моніторинг споживання був тривіальним, а основна проблема була в тому, щоб знати чи котел зараз працює на опалення, чи на бойлер. Також хотілося керувати графіком і температурою в бойлері і для цього я використовую обманку термістора, який підключається до котла.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...
18.03.2015 в 13:06, zalex_ua сказав:

68 - установка режима работы реле разгрузки.

Используется для указания фаз, использование которых должно быть ограничено

0 - нет ограничений, 1 - ограничена фаза-1, 2 - фаза-2, 3 - фаза-3, 4 - ограничены все фазы.

 

69 - установка резервирования мощности при активности реле разгрузки, в кВт.

возможные значения зависят от установок параметра №68

 

возм. знач	мин	макс
1,2,3		0	мощность колта/3
4		0	мощность котла
 

 

В инструкции есть детальное описание. Коротко - если ограничиваем одну из фаз 18К котла(9 тенов по 2 Квт), то шаг ограничения мощностей будет 2,4,6. Если ограничиваем все фазы, то шаг ограничения мощностей будет 6,12,18

Завод: 0

Маю Скат 9Квт і намагаюсь підключити реле розвантаження

у меню 68 прописав 4- обмежувати усі фази

у меню 69 прописував будь що відмінне від 0

у якості реле підключив вимикач між контактами 5 і 6 як радить мануал

 

image.png.e5476d2e342a58d63654b8908b61f6f9.png

image.png.220e0c0a4a8c74a581d97afef128ba59.png

image.thumb.png.2835b554b0493993394d98484ae7f569.png

Але котел шпароить на усі 9Квт (незалежнно від стану вимикача) коли гріє воду і кладе мені сонячний інвертор. Підкажіть що я роблю не так.

HDO працює згідно інструкціі і вимикає усе

Змінено користувачем vladimir_vro
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, vladimir_vro сказал:

Але котел шпароить на усі 9Квт (незалежнно від стану вимикача) коли гріє воду і кладе мені сонячний інвертор. Підкажіть що я роблю не так.

Что именно не так я не скажу, но разгрузка работает когда контакт разомкнут, тоесть даже без выключателя оно бы работало при верных настройках

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, mib сказав:

Что именно не так я не скажу, но разгрузка работает когда контакт разомкнут, тоесть даже без выключателя оно бы работало при верных настройках

Дякую. Ну тоді я взагалі туплю. В режимі обігріву до речі обмеження яке задається із юзерського меню працює як положено а от нагрів води тупо все ігшнорить що юзерське що інженерне меню

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, vladimir_vro сказал:

Дякую. Ну тоді я взагалі туплю. В режимі обігріву до речі обмеження яке задається із юзерського меню працює як положено а от нагрів води тупо все ігшнорить що юзерське що інженерне меню

Да нагрев воды игнорирует, пользовательское меню

Но на разгрузку должно реагировать

У вас 13я версия?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, vladimir_vro сказал:

у меню 68 прописав 4- обмежувати усі фази

у меню 69 прописував будь що відмінне від 0

Включил свой котел освежил память у меня 6кВт 13я версия котел

Стоит 4 и 3 в моем случае этотограничение мощности до 3х квт по 1кВт на каждую фазу

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, mib сказав:

Включил свой котел освежил память у меня 6кВт 13я версия котел

Стоит 4 и 3 в моем случае этотограничение мощности до 3х квт по 1кВт на каждую фазу

дякую, спролбую ще раз

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

06.02.2024 в 12:00, volomoto сказав:

Це не просто реле, але й процесор із цифровими інтерфейсами, тому там можна зробити багато чого. Саме цей контроллер в мене нічого не зчитує, бо моніторинг споживання був зроблений ще раніше, коли ще не було цього котроллера де зокрема покази окремого котлового лічильника (Eastron SDM630) залітають в HA. Але можна вичитувати і цим котроллером, якщо додати RS232-RS485 конвертер. Або ж краще тоді відразу взяти Kincony A6, який має вже на борту RS485.

А взагалі можна використовувати будь-який лічильник, який інтегрується із НА, де вже склеювати дані з різних джерел. Для мене моніторинг споживання був тривіальним, а основна проблема була в тому, щоб знати чи котел зараз працює на опалення, чи на бойлер. Також хотілося керувати графіком і температурою в бойлері і для цього я використовую обманку термістора, який підключається до котла.

Як часто вичитуються дані з лічильника? В мене він чомусь іноді скидає значення:

image.thumb.png.1e65ca186e4fda97f41a1691f6276650.png

 

image.thumb.png.a355f047876f91272102561ce40b0080.png

 

Рахує-рахує і раз - мінус 3 кВт. 

Це в мого якась проблема чи вони усі так рахують?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, k-master сказав:

Як часто вичитуються дані з лічильника? В мене він чомусь іноді скидає значення:

Я вичитую кожних 10 секунд і ніякого скидання даних показів нема.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

Доброго вечора. Таке питання по налаштуванню котла - при використанні режиму опалення на підставі зовнішнього датчику і температурних кривих (наприклад, Е0 Р6), яка логіка вибору температури опалення, яку потрібно задавати на котлі? Система опалення - тепла підлога.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, outdoor24 сказал:

Доброго вечора. Таке питання по налаштуванню котла - при використанні режиму опалення на підставі зовнішнього датчику і температурних кривих (наприклад, Е0 Р6), яка логіка вибору температури опалення, яку потрібно задавати на котлі? Система опалення - тепла підлога.

Если правильно понял вопрос то у меня стоит 35 это максимум до которого будет греть котел что бы ему кривая не сказала

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, outdoor24 сказал:

Так а яка логіка вибору цієї температури?

Я выбирал по принципу что мне больше чем 35 градусов не нужно при отоплении ночным тарифом в самый мороз, по сути можно там поставить хоть 60 но кривая Е0Р6 нагреет в мороз где то до тех же 35

Сейчас у меня стоит Е0Р5 и догрев кондиционерами если температура падает ниже 24

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, outdoor24 сказав:

Так а яка логіка вибору цієї температури?

Там один раз виставляється максимальна температура для СО (наприклад для ТП 55°, для радіаторів 85°)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, normal сказав:

Там один раз виставляється максимальна температура для СО (наприклад для ТП 55°, для радіаторів 85°)

Це в сервісному меню. Моє питання щодо налаштувань користувача.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так я про неї, вона однакова там і там, немає сенсу ії міняти, швидкість досягання потрібної температури регулюється через максимальну потужність, кімнатна температура через термостат, динаміка через криві, графік через програматор і т.п.

Змінено користувачем normal
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 хвилин тому, normal сказав:

Так я про неї, вона однакова там і там,

який пункт сервісного меню ви маєте на увазі - D.71 чи D.31? D.71 - за замовченням 80С, собі поставив - 40С. D.31 співпадає із заданим значенням через меню користувача. D.71 встановлює верхню межу вибору користувача. для чого D.31 і який принцип вибору значення?

27 хвилин тому, normal сказав:

кімнатна температура через термостат

термостат відсутній, котел працює лише вночі по графіку нічного тарифу. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, outdoor24 сказав:

який пункт сервісного меню ви маєте на увазі - D.71 чи D.31?

В мене газовий котел і там інші коди, але принцип повинен бути однаковий: D.71 і D.31 обмежують ту саму максимальну температуру подачі, просто D.71 (адміна) на додаток ще обмежує планку D.31 (юзера)

3 години тому, outdoor24 сказав:

D.31 і який принцип вибору значення?

Для ТП я вже написав який, але якщо плитка починає тріскати при 45° подачі, то краще не ставити 55°

3 години тому, outdoor24 сказав:

термостат відсутній, котел працює лише вночі по графіку нічного тарифу

Кожну всю ніч? Коли тепло в мене з термостатом буває і не вмикається, а коли вимикають світло, то піднімаю потужність до 15кВт і тоді за 3 години нагріває на добу вперед, а на мінімальній потужності працює теж всю ніч, тобто я міняю тільки потужність коли починаються планові вимкенння, максимальна подача 55° завжди незмінна, фактична зростає разом з потужністю

Змінено користувачем normal
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, normal сказал:

Кожну всю ніч?

Работа же по кривой, у меня тоже можно сказать без термостата, просто подача в зависимости от уличной температуры соответственно сегодня он может работать на 3-2-1 кВт а в мороз будет на 6-5-4-3 квт