volomoto Опубліковано: 13 листопада 2023 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2023 21.10.2023 в 12:57, volomoto сказав: Хтось може опізнати тип роз'єма (той що К2 на плані), яким підключено 3-ходовий клапан: Хочу підключитись інтерфейними реле, щоб знімати положення 3-ходового і передавати в HASS, але не хочеться різати існуючі дроти. Якщо це якийсь стандартний роз'єм, то можна зробити подовжувач з розгалуженням на інтерфейсні реле. Роз'єм знайшов і це NX5080 папка, та NX5081 — мамка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 4 грудня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2023 (змінено) Невеличкий звіт про те, як мені вдалось осідлати 3-ходовий, щоб зати в якому режимі зараз котел і щоб можна було точно рахувати енергію витрачену на опалення та нагрів води. Отже, з допомогою додаткових папки та мамки зробив розгалужувач, до якого підключив інтерфейсні реле 220 В -» сухий контакт. Реле підключаються до клемників ваго: Прихований текст З іншої сторони реле подають сигнал ци цифрові входи контроллера, який на esp32: Прихований текст Воно все трохи колгоспно виглядає, бо це тестовий режим і не хочеться робити якихось капітальних робіт, поки не віддестую все, хоча щиток вже купив. Все діло залітає в Home Assistant і можна малювати отакі графіки: Прихований текст Туди ще залітають темпетарури подачі за зворотки, але сенсори я поставив не в найкращому місці, тому нагрів нагрів води в бойлері показується дуже неточно. То таке. До підрахунку енергії ще руки не дійшли і це питання часу, бо вся інформація вже є. Змінено 4 грудня 2023 користувачем volomoto 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 1 лютого Поділитись Опубліковано: 1 лютого Підхід виявився робочим, тому все окультурив: Прихований текст Крім моніторингу є ще повне керування ззовні часом та температурою нагріву води в бойлері. Залишилось ще одне реле, яке я планував використати на контакт обмеження потужності, але покищо не бачу в тому потреби. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого В 04.12.2023 в 16:52, volomoto сказал: ци цифрові входи контроллера, який на esp32: Де такий контролер купити? Я так розумію його потрібно самому конфігурувати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 лютого Поділитись Опубліковано: 5 лютого 5 хвилин тому, kvintich сказав: Де такий контролер купити? Я так розумію його потрібно самому конфігурувати? Ось він - www.aliexpress.com/item/1005002823617497.html Я програмував його з домогою ESPHome, а весь контроль і моніторинг фактично відбувається через Home Assistant. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvintich Опубліковано: 6 лютого Поділитись Опубліковано: 6 лютого (змінено) 15 часов назад, volomoto сказал: Ось він - www.aliexpress.com/item/1005002823617497.html Я програмував його з домогою ESPHome, а весь контроль і моніторинг фактично відбувається через Home Assistant. Я так розумію це просто реле, із купою входів, які можна підстроїти під свої потреби. А яким чином цей контролер зчитує показники по споживанню електрики споживачами? Чи у вас ще щось використовується? Змінено 6 лютого користувачем kvintich Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 6 лютого Поділитись Опубліковано: 6 лютого 31 хвилину тому, kvintich сказав: Я так розумію це просто реле, із купою входів, які можна підстроїти під свої потреби. А яким чином цей контролер зчитує показники по споживанню електрики споживачами? Чи у вас ще щось використовується? Це не просто реле, але й процесор із цифровими інтерфейсами, тому там можна зробити багато чого. Саме цей контроллер в мене нічого не зчитує, бо моніторинг споживання був зроблений ще раніше, коли ще не було цього котроллера де зокрема покази окремого котлового лічильника (Eastron SDM630) залітають в HA. Але можна вичитувати і цим котроллером, якщо додати RS232-RS485 конвертер. Або ж краще тоді відразу взяти Kincony A6, який має вже на борту RS485. А взагалі можна використовувати будь-який лічильник, який інтегрується із НА, де вже склеювати дані з різних джерел. Для мене моніторинг споживання був тривіальним, а основна проблема була в тому, щоб знати чи котел зараз працює на опалення, чи на бойлер. Також хотілося керувати графіком і температурою в бойлері і для цього я використовую обманку термістора, який підключається до котла. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir_vro Опубліковано: 26 червня Поділитись Опубліковано: 26 червня (змінено) 18.03.2015 в 13:06, zalex_ua сказав: 68 - установка режима работы реле разгрузки. Используется для указания фаз, использование которых должно быть ограничено 0 - нет ограничений, 1 - ограничена фаза-1, 2 - фаза-2, 3 - фаза-3, 4 - ограничены все фазы. 69 - установка резервирования мощности при активности реле разгрузки, в кВт. возможные значения зависят от установок параметра №68 возм. знач мин макс 1,2,3 0 мощность колта/3 4 0 мощность котла В инструкции есть детальное описание. Коротко - если ограничиваем одну из фаз 18К котла(9 тенов по 2 Квт), то шаг ограничения мощностей будет 2,4,6. Если ограничиваем все фазы, то шаг ограничения мощностей будет 6,12,18 Завод: 0 Маю Скат 9Квт і намагаюсь підключити реле розвантаження у меню 68 прописав 4- обмежувати усі фази у меню 69 прописував будь що відмінне від 0 у якості реле підключив вимикач між контактами 5 і 6 як радить мануал Але котел шпароить на усі 9Квт (незалежнно від стану вимикача) коли гріє воду і кладе мені сонячний інвертор. Підкажіть що я роблю не так. HDO працює згідно інструкціі і вимикає усе Змінено 26 червня користувачем vladimir_vro Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 26 червня Поділитись Опубліковано: 26 червня 9 минут назад, vladimir_vro сказал: Але котел шпароить на усі 9Квт (незалежнно від стану вимикача) коли гріє воду і кладе мені сонячний інвертор. Підкажіть що я роблю не так. Что именно не так я не скажу, но разгрузка работает когда контакт разомкнут, тоесть даже без выключателя оно бы работало при верных настройках 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir_vro Опубліковано: 26 червня Поділитись Опубліковано: 26 червня 1 хвилину тому, mib сказав: Что именно не так я не скажу, но разгрузка работает когда контакт разомкнут, тоесть даже без выключателя оно бы работало при верных настройках Дякую. Ну тоді я взагалі туплю. В режимі обігріву до речі обмеження яке задається із юзерського меню працює як положено а от нагрів води тупо все ігшнорить що юзерське що інженерне меню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 26 червня Поділитись Опубліковано: 26 червня 1 минуту назад, vladimir_vro сказал: Дякую. Ну тоді я взагалі туплю. В режимі обігріву до речі обмеження яке задається із юзерського меню працює як положено а от нагрів води тупо все ігшнорить що юзерське що інженерне меню Да нагрев воды игнорирует, пользовательское меню Но на разгрузку должно реагировать У вас 13я версия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 26 червня Поділитись Опубліковано: 26 червня 17 минут назад, vladimir_vro сказал: у меню 68 прописав 4- обмежувати усі фази у меню 69 прописував будь що відмінне від 0 Включил свой котел освежил память у меня 6кВт 13я версия котел Стоит 4 и 3 в моем случае этотограничение мощности до 3х квт по 1кВт на каждую фазу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir_vro Опубліковано: 26 червня Поділитись Опубліковано: 26 червня 2 хвилини тому, mib сказав: Включил свой котел освежил память у меня 6кВт 13я версия котел Стоит 4 и 3 в моем случае этотограничение мощности до 3х квт по 1кВт на каждую фазу дякую, спролбую ще раз 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня 06.02.2024 в 12:00, volomoto сказав: Це не просто реле, але й процесор із цифровими інтерфейсами, тому там можна зробити багато чого. Саме цей контроллер в мене нічого не зчитує, бо моніторинг споживання був зроблений ще раніше, коли ще не було цього котроллера де зокрема покази окремого котлового лічильника (Eastron SDM630) залітають в HA. Але можна вичитувати і цим котроллером, якщо додати RS232-RS485 конвертер. Або ж краще тоді відразу взяти Kincony A6, який має вже на борту RS485. А взагалі можна використовувати будь-який лічильник, який інтегрується із НА, де вже склеювати дані з різних джерел. Для мене моніторинг споживання був тривіальним, а основна проблема була в тому, щоб знати чи котел зараз працює на опалення, чи на бойлер. Також хотілося керувати графіком і температурою в бойлері і для цього я використовую обманку термістора, який підключається до котла. Як часто вичитуються дані з лічильника? В мене він чомусь іноді скидає значення: Рахує-рахує і раз - мінус 3 кВт. Це в мого якась проблема чи вони усі так рахують? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 4 липня Поділитись Опубліковано: 4 липня 2 години тому, k-master сказав: Як часто вичитуються дані з лічильника? В мене він чомусь іноді скидає значення: Я вичитую кожних 10 секунд і ніякого скидання даних показів нема. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз