Vikctor Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 (змінено) В 26.10.2022 в 15:29, mib сказал: Для этого нужно котел разбирать, так что попробую объяснить на пальцах Если с соноф/евелинк никогда не работали то первое что нужнг сделать это установить приложение ewelink на телефон Потом к девайсу подключить питание 220 и добавить его в приложение там с ним будет инструкция как это сделать если на пальцах то на нем зажать кнопку а в приложении выполнить поиск Дальше взять мультиметр, поклацать релешками из приложения или на самом девайсе и проверить что на контактах нет 220 и тем же мультиметром проверить замыкается релеили нет, малоли китайцы чего напутали Дальше от двух релешек две пары проводов заводите в котел, одну пару на контакт термостата, вторую пару на контакт реле разгрузки ну и дальше в инженерном меню настраиваете поведение реле разгрузки, у меня это 50% мощности по всем фазам, можно ограничить по какой то одной или по двум в зависимости от потребности и в приложении ewelink задаете расписание а ну и еще у девайса у него на каждой релешке по три контакта, вам нужно использовать два Те что от термостата разомкнуты те что для реле разгрузки замкнуты в выключеном состоянии и тогда при выполнении расписания контакт термостата будет замыкаться и включать котел, ну и включение реле разгрузки будет наоборот размыкать контакты и будут сниматься ограничения по мощности вообщем спрашивайте если что не понятно когда дойдет до дела попытаюсь расписать Зробив подібне у замовника. З вмиканням/вимкненням застсувавши клеми термостата все працює добре. Правда сам пристрій іноді плутає - який з двох портів використовується, але це дрібниці. Ну й ще з'ясувалося що версія 14 гальмує у порівнянні з 13-ою. А ось стосовно реле розвантаження (клеми беспосередньо під клемами термостату) все не так чітко. Я встановив та підключив, а замовник (айтішник) вже грався і щось в нього не дуже чітко та коректно все працювало... Змінено 10 листопада 2022 користувачем Vikctor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 В 26.10.2022 в 15:29, mib сказал: ...ну и дальше в инженерном меню настраиваете поведение реле разгрузки, у меня это 50% мощности по всем фазам, можно ограничить по какой то одной или по двум в зависимости от потребности... А як ви це зробили? В сенсі як зайшли в інженерне меню? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 10 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2022 (змінено) 20 минут назад, Vikctor сказал: Зробив подібне у замовника. З вмиканням/вимкненням застсувавши клеми термостата все працює добре. Правда сам пристрій іноді плутає - який з двох портів використовується, але це дрібниці. Ну й ще з'ясувалося що версія 14 гальмує у порівнянні з 13-ою. А ось стосовно реле розвантаження (клеми беспосередньо під клемами термостату) все не так чітко. Я встановив та підключив, а замовник (айтішник) вже грався і щось в нього не дуже чітко та коректно все працювало... Странно у меня к нему за несколько лет вообще претензий нет могу разве что догадыватьмя что сейчас пропадает ээ с ним и интернет и если интернет появляется позже чем ээ то в это время релешка не знает который час 11 минут назад, Vikctor сказал: А як ви це зробили? В сенсі як зайшли в інженерне меню? у меня 13я версия перейти на бары и зажать моде ок Что бы выйти нужно нажать одновременно моде ок и стрелку вараво ну или подождать оно когда то само выйдет Вот инженерная инструкция www.dropbox.com/s/2100wqkclol7bmp/proterm_skat_service_manual.pdf?dl=0 Змінено 10 листопада 2022 користувачем mib 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vstar Опубліковано: 16 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2022 Бажаю здоров'я! Хтось задавався питанням або й можливо й реалізував підключення плати керування через безперебійник. З останніми подіями, частими перебоями світла "мозгам" це точно не сподобається. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 16 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2022 5 часов назад, Vstar сказал: Бажаю здоров'я! Хтось задавався питанням або й можливо й реалізував підключення плати керування через безперебійник. З останніми подіями, частими перебоями світла "мозгам" це точно не сподобається. Скорее мозгам пофиг но я встречал такую реализацию лет 5 назад на форумхаусе, погуглите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
isak86 Опубліковано: 26 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2022 (змінено) В 16.11.2022 в 08:13, Vstar сказал: Бажаю здоров'я! Хтось задавався питанням або й можливо й реалізував підключення плати керування через безперебійник. З останніми подіями, частими перебоями світла "мозгам" це точно не сподобається. У мене якраз вчора, після включення/виключення (3 рази за 5 хв.) електрики нашими енергетиками перестали реагувати кнопки на панелі. Тобто працює лише + і Ок, причому коли тиснеш +, реагує як -. Котел запам'ятав потужність 6 квт, добавити не можу. Порадьте що робити? Включав/виключав на пару годин, не допомогло. Могла вилетіти плата керування табло? Протерм скат 18 к. Upd. Проблема вирішена. Зняв передню кришку котла, причина неполадки - відійшов роз'єм передньої панелі. Фото прикріплюю. Тепер все працює! Змінено 26 листопада 2022 користувачем isak86 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 26 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2022 Якщо підлключити до котла тільки ту фазу, на якій висять мозги, то: 1. Чи буде він працювати тільки від однієї фази чи випаде в помилку? 2. Як буде працювати обмеження потужності в режимі опалення? 3. Як буде працювати обмеження потужності через реле розвантаження? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 26 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2022 (змінено) Мозги не бачать чи є інші фази. Буде клацати релюхами так ніби напруга є на всіх фазах. А реально гріти будуть тільки ті тени на яких є напруга. Змінено 26 грудня 2022 користувачем Dmode 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 26 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2022 2 години тому, Dmode сказав: Мозги не бачать чи є інші фази. Буде клацати релюхами так ніби напруга є на всіх фазах. А реально гріти будуть тільки ті тени на яких є напруга. Ясно, тоді для контрольованого обмеження потужності потрібно вибирати семетричне навантаження фаз (d.66 = 1) і обмежувати потужність з кроком макс.потужність/3. Тобто якщо в мене котел 9кВт, то на одну фазу я отримаю максимум 3 кВт, але якщо я хочу 2, то в меню потрібно виставити 6. Якщо 1, то в меню — 3. Аналогічно і для реле розвантаження і d.68 потрібно виставити в "4". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 26 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2022 2 минуты назад, volomoto сказал: Ясно, тоді для контрольованого обмеження потужності потрібно вибирати семетричне навантаження фаз (d.66 = 1) і обмежувати потужність з кроком макс.потужність/3. Тобто якщо в мене котел 9кВт, то на одну фазу я отримаю максимум 3 кВт, але якщо я хочу 2, то в меню потрібно виставити 6. Якщо 1, то в меню — 3. Аналогічно і для реле розвантаження і d.68 потрібно виставити в "4". а якщо всі фази увімкнуться?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 26 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2022 2 хвилини тому, shneider_vova сказав: а якщо всі фази увімкнуться?! В моєму випадку увімкнуться тільки тоді, коли буде мережа. А від одної фази я хочу зливати залишки сонячної енергії в бойлер, але зараз пропрацьовую тільки концепт і відповідно порівнюю два підходи як перевести котел із 3-х фаз на одну: 1. Автоматичний перемикач вибору джерела живлення, як на генератор, з перемичкою між фазами зі сторони інвертора. 2. Контактор, який відключає дві фази. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 26 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2022 13 минут назад, volomoto сказал: 2. Контактор, який відключає дві фази. Через реле разгрузки можно ограничить две фазы в 0 тем самым оставить только нужную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 26 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2022 1 хвилину тому, mib сказав: Через реле разгрузки можно ограничить две фазы в 0 тем самым оставить только нужную В 13-й версії можна обмежити або одну фазу, або відразу всі три. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 26 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2022 2 минуты назад, volomoto сказал: В 13-й версії можна обмежити або одну фазу, або відразу всі три. У меня как раз 13я может я уже позабыл но вроде такая возможность была, сам пользуюсь только ограничением всех на 50% 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 26 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2022 3 хвилини тому, mib сказав: У меня как раз 13я может я уже позабыл но вроде такая возможность была, сам пользуюсь только ограничением всех на 50% Наскільки знаю завжди було так: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 26 грудня 2022 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2022 1 минуту назад, volomoto сказал: Наскільки знаю завжди було так: Да да похоже память меня подводит, несколько лет в инструкцию не заглядывал да и котел не трогал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 6 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2023 Поки нема зеленого тарифу, то вирішив я поекспериментувати із скиданням енергії сонця в бойлер шляхом обмеженя потужності через контакт реле розвантаження. Параметр d.68 виставив в 4, тобто обмеженя по всіх фазах, а d.69 в 6, щоб на ТЕНи залишилось 3 кВт (повна потужність 9 кВт). Так от при замиканні контакту реле розвантаження котел знижує потужність до 3 кВт, але через 10 секунд повертає її назад до 9 кВт. Якщо розімкнути і замкнути контакт, то ситуація повторюється. Є в когось ідеї чому так відбувається? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 6 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2023 17 хвилин тому, volomoto сказав: Так от при замиканні контакту реле розвантаження 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 7 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2023 17 годин тому, outdoor24 сказав: Дуже дякую! Було б добре, якщо б інструкції вказувався режим роботи контактів, але таке враження, що цього умисно не роблять, щоб для кінцевого користувача прості речі зробити складнішими. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 7 червня 2023 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2023 3 минуты назад, volomoto сказал: що цього умисно не роблять, щоб для кінцевого користувача прості речі зробити складнішими. да это вообще пипец. Я как-то ставил задачу спроектировать электрощит с реле разгрузки - человек так и не смог разобраться, как это все работает информации производитель практически не дает. Забил, вот сейчас вернусь к этому вопросу и буду уже реализовывать сам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 21 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2023 Хтось може опізнати тип роз'єма (той що К2 на плані), яким підключено 3-ходовий клапан: Хочу підключитись інтерфейними реле, щоб знімати положення 3-ходового і передавати в HASS, але не хочеться різати існуючі дроти. Якщо це якийсь стандартний роз'єм, то можна зробити подовжувач з розгалуженням на інтерфейсні реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 21 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2023 2 часа назад, volomoto сказал: Хтось може опізнати тип роз'єма (той що К2 на плані), яким підключено 3-ходовий клапан: Хочу підключитись інтерфейними реле, щоб знімати положення 3-ходового і передавати в HASS, але не хочеться різати існуючі дроти. Якщо це якийсь стандартний роз'єм, то можна зробити подовжувач з розгалуженням на інтерфейсні реле. З 90% вірогідністю всі ті зелені чи білі роз'єми що на фото механічно виймаються з пазів на платі, а далі з'являться ті гвинти, яки затягують кабелі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 22 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2023 21.10.2023 в 15:00, Vikctor сказав: З 90% вірогідністю всі ті зелені чи білі роз'єми що на фото механічно виймаються з пазів на платі, а далі з'являться ті гвинти, яки затягують кабелі. Той роз'єм впаяний Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 23 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2023 15 годин тому, volomoto сказав: Той роз'єм впаяний Роз'єм складається з двох частин. Нижня впаяна, а верхня – з дротами – виймається з нижньої. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 23 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2023 38 хвилин тому, smotesko сказав: Роз'єм складається з двох частин. Нижня впаяна, а верхня – з дротами – виймається з нижньої. Я то знаю, але в коментарі зверху говорилось, що та частина, що на платі, з ймовірністю 90% з неї виймається. Але йе не так, що вона впаяна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз