StNick Опубліковано: 29 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2019 Новый скат на модулях вайланда будет работать, но я такого еще не собирал. ну да он спросил какого года Скат - у меня двухлетней давности. Кстати обратил внимание что документация к Vaillant eloBLOCK это одно и тоже что дока к СКАТУ . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 7 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 Сегодня при пуске котел закипел и выдал ошибку F20 я не могу ее сбросить. через меню D.96 не помогает В инструкции сказано "Закоротите предохранительный ограничитель температуры" Как это сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 Клему снимаете, нажимаете кнопочку, красненькую. При пуске воздух с котла нормально спустите, с верхнего воздушника разверните шланжик, он всегда направлен на плату котла и любит ее заливать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 7 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 При пуске воздух с котла нормально спустите, с верхнего воздушника разверните шланжик, он всегда направлен на плату котла и любит ее заливать. Да так и сделал, по вашему же совету. А причина была в другом. как позже выяснилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Я правильно понимаю, что для подключения комнатного программатора у обсуждаемых котлов т.н. сухой контакт? Соответственно приёмник беспроводного программатора нужно запитывать от сети. Если кто-то подключал в соответствующий разъём котла аварийный термостат для ТП, то подскажите к какому разъёму (из двух выделенных) в котле подключили клемму 1 термостата, а к какому клемму С? Только запустился, хочу немного разобраться. Тему прочитал и хочу для себя понять. Прошу прокомментировать утверждения(или добавить/исправить): 1) Если хочу выключить котел, то: подключаю сигнал на контакт HDO. При этом приоритет нагрева ГВС так же не сработает. Т.е. котел уходит полностью в спящий режим без отключения мозгов (плавный старт/отключение). 2) Если хочу управлять отоплением по времени(зонный тариф), то: на недельном программаторе выставляю график, таким образом, чтобы в ночное время была необходимая температура, а в дневное устанавливаю, например, +10 °С - при этом котел не включится на отопление, но в то же время независимо будет работать на ГВС. 3) Если хочу отдельно управлять отоплением и ГВС, то: для отопления необходимо использовать программатор, а ГВС управлять через NTC датчик. Например, как сказано выше использовать таймер и резистор. Датчик подключить к НО контактам и вывести на плату, резистор к НЗ контактам и так же в параллель на плату. Но стоит учитывать, что в таком подключении будет появляться временно ошибка в момент переключения таймера, так как котел будет понимать отсутствие датчика. подскажите по управлению котлом. В качестве временного управления (для отключения котла в дневное время) подключу термостат danfoss basicplus 2 (инструкция ). Подключу на клеммы 5 (там, где подключение термостата котла) - по схеме с инструкции термостата рис 6. Настрою на термостате так, чтобы в дневное время температура воздуха была +10, а в ночное +25. Тогда днем котел не будет работать (только если совсем замерзнет помещение), а ночью всегда работать (делаю отделку, выше 15 нет смысла греть помещение). Все верно, нигде не ошибаюсь? Народ трошки запутался. У меня котел работает только на отопление. Я правильно понял , что, в этом случае , без разницы куда подключить комнатный термостат на HDO(клема 13) или на клему 5(термостат котла). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Думаю, что да. У меня сейчас работает через hdo. Кстати, ещё раз напишу, раз меня процитировали - вот так, как я хотел сделать - делать нельзя - я включил обычный термостат, не сухой контакт , на клемму котла - ожидаемо получил кз и выгоревшую клемму на плате котла. Проверяйте, что и в случае закрытия, и в случае открытия контроллера - в обоих случаях на контактах термостата нет напряжения 220 вольт 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Думаю, что да. У меня сейчас работает через hdo. Кстати, ещё раз напишу, раз меня процитировали - вот так, как я хотел сделать - делать нельзя - я включил обычный термостат, не сухой контакт , на клемму котла - ожидаемо получил кз и выгоревшую клемму на плате котла. Проверяйте, что и в случае закрытия, и в случае открытия контроллера - в обоих случаях на контактах термостата нет напряжения 220 вольт Ну раз уж вы сказали А то скажите и Б, что конкретно вы подключили к HDO? Danfoss wtp получается и на клему HDO нельзя подключать, его вообще нельзя напрЯмую к котлу подключать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Думаю, что да. У меня сейчас работает через hdo... Возвращаясь к разговору о твоём котле и непонятном алгоритме работы насоса. Вчера у себя случайно заметил, зайдя в топочную днём, что включился насос (котёл сейчас вообще не работает на нагрев чего-либо.) Табло котла показывало 48 градусов в бойлере. Лампочка работы котла не горела. Но насос работал и вроде переключился 3-ходовой. Потрогал трубы - ощутимо тёплые и от бойлера к 3-ходовому, и соседствующая с ней магистраль отопительного контура, и далее от 3-ходового к котлу. Следить времени не было, но где-то через час уже ничего не работало и табло показывало 24 градуса... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 Вчера у себя случайно заметил, зайдя в топочную днём, что включился насос он включается раз в сутки, это защита от закисания, у меня нет БКН, а в вашем случае думаю это недоработка так как насос и так работает, но судя по всему логика отопительного контура не знает про ваш бкн и выполняет стандартную функцию покручивая насосом 10 минут раз в сутки я на лето обычно котел выключаю автоматом, у нас в это время всевозможные плановые работы на линии, но когда знаю что их не будет включаю котел и он выполняет свой ритуал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2019 Хочу решить не совсем стандартную задачу. Имеем котел 18 кВт и бойлер косвенного нагрева 250 литров. Бойлер греется котлом. Установлен таймер, который размыкает контакт hdo котла в дневное время. Так как дети купаются в полной ванне, да и жена любит минут 20 постоять под душем, то к тому времени, как я хочу покупаться - температура воды в бойлере 30 градусов. Хочу сделать так - поставить термореле с дополнительным термодатчиком (сейчас один датчик подключен вроде к котлу), которое будет замыкать контакт hdo при температуре в бойлере 40 градусов и размыкать при 50. То есть в случае большого разбора воды из бойлера он догреется и в дневное время. Вопросы: 1) какое термореле лучше взять? Пока лучше укрреле РТУ-16/D-Т ничего не нашел (стоимость порядка 500 грн). 2) если два прибора будут подключены на один контакт hdo (будет оба сухих подключения) - ничего страшного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 27 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2019 1) какое термореле лучше взять? Пока лучше укрреле РТУ-16/D-Т ничего не нашел (стоимость порядка 500 грн). 2) если два прибора будут подключены на один контакт hdo (будет оба сухих подключения) - ничего страшного? Можно поставил один Sonoff TH10 с датчиком температуры DS18B20. Вырезать дорожки ведущие к реле, сделав его сухим, как в этом примере shopper.life/avtomaticheskoe-upravlenie-vytyazhkoy-s-pomoschyu-dorabotannogo-sonoff-idei-deshevogo-umnogo-doma-13912.html Таким образом оно может стать либо отдельным термореле, либо также заменить уже работающий таймер, так как функция таймера там есть, как и другие опции. Плюс возможность управлять удаленно, получать уведомления, и т.п. плюшки. И это все (реле+датчик) дешевле чем укреле. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 27 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2019 Вопросы: 1) какое термореле лучше взять? Пока лучше укрреле РТУ-16/D-Т ничего не нашел (стоимость порядка 500 грн). 2) если два прибора будут подключены на один контакт hdo (будет оба сухих подключения) - ничего страшного? 1) седьмой сезон РТУ-40/D от Укрреле, что часы 2) не знаю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2019 Можно поставил один Sonoff TH10 с датчиком температуры DS18B20. Вырезать дорожки ведущие к реле, сделав его сухим, как в этом примере shopper.life/avtomaticheskoe-upravlenie-vytyazhkoy-s-pomoschyu-dorabotannogo-sonoff-idei-deshevogo-umnogo-doma-13912.html Таким образом оно может стать либо отдельным термореле, либо также заменить уже работающий таймер, так как функция таймера там есть, как и другие опции. Плюс возможность управлять удаленно, получать уведомления, и т.п. плюшки. И это все (реле+датчик) дешевле чем укреле. не готов паять платы. может, есть готовое решение? если там есть wi fi, то я готов заплатить больше, чем за укрреле, за возможность удаленного управления 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2019 ...сейчас один датчик подключен вроде к котлу... Вот сейчас обидно было... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 27 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2019 не готов паять платы. может, есть готовое решение? если там есть wi fi, то я готов заплатить больше, чем за укрреле, за возможность удаленного управленияЦена эксперимента 10$. Там делов на 5 минут, перед этим посмотреть видео как паять, если опыта вообще нет. Но если не готов сам, попроси любого мастера по ремонту гаджетов, их масса в каждом городе. Покажи ему вот это руководство kolyaseg.livejournal.com/943854.html Либо добавить к сонофу промежуточное реле. Но не вижу в этом смысла в связи с элементарностью DIY модификации. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2019 Хочу решить не совсем стандартную задачу. Имеем котел 18 кВт и бойлер косвенного нагрева 250 литров. Бойлер греется котлом. Установлен таймер, который размыкает контакт hdo котла в дневное время. Так как дети купаются в полной ванне, да и жена любит минут 20 постоять под душем, то к тому времени, как я хочу покупаться - температура воды в бойлере 30 градусов. Хочу сделать так - поставить термореле с дополнительным термодатчиком (сейчас один датчик подключен вроде к котлу), которое будет замыкать контакт hdo при температуре в бойлере 40 градусов и размыкать при 50. То есть в случае большого разбора воды из бойлера он догреется и в дневное время. Вопросы: 1) какое термореле лучше взять? Пока лучше укрреле РТУ-16/D-Т ничего не нашел (стоимость порядка 500 грн). 2) если два прибора будут подключены на один контакт hdo (будет оба сухих подключения) - ничего страшного? А почему бы не решить эту задачу простейшим комнатным термостатом (например Компьютерм). Программируете его на не работу котла в дневное время. Котел днем не работает, но бойлер догревает. Если хотите еще и Ви-Фи то можно свой взор обратить на Салус. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2019 А почему бы не решить эту задачу простейшим комнатным термостатом (например Компьютерм). Программируете его на не работу котла в дневное время. Котел днем не работает, но бойлер догревает. Если хотите еще и Ви-Фи то можно свой взор обратить на Салус. Ему не нужно догревать бойлер после падения в нём температуры на 10 градусов от заданной (по умолчанию). Хочет догревать лишь в случае если температура в бойлере опустилась ниже 40 градусов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2019 Ему не нужно догревать бойлер после падения в нём температуры на 10 градусов от заданной (по умолчанию). Хочет догревать лишь в случае если температура в бойлере опустилась ниже 40 градусов. именно. сейчас делаю так - если температура совсем уже в бойлере упала, то вручную перевожу таймер в состояние "on", жду полчаса догрева воды и купаюсь. но ждать неохота. А так если скажем там 45 градусов, мне вполне хватит покупаться и нагреть потом бойлер в ночном режиме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2019 ... сейчас делаю так - если температура совсем уже в бойлере упала, то вручную перевожу таймер в состояние "on", жду полчаса догрева воды и купаюсь. ... Только что занимался тем же самым. По воскресеньям супруга любит ванную принимать. Ей воды хватает, а нам с сыном для душа уже нет. Включаю на 20-30 минут (выключаю когда вспомню) и все довольны. Так как этот процесс не ежедневный, то городить ничего не стану. А тебе конечно нужно. А не пробовал рециркуляцию отключить для эксперимента? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2019 Только что занимался тем же самым. По воскресеньям супруга любит ванную принимать. Ей воды хватает, а нам с сыном для душа уже нет. Включаю на 20-30 минут (выключаю когда вспомню) и все довольны. Так как этот процесс не ежедневный, то городить ничего не стану. А тебе конечно нужно. А не пробовал рециркуляцию отключить для эксперимента? ну я тоже могу ручками, но хочется порядка по рециркуляции отдельная тема, там надо задавать больше вопросов, да и я не выбрал еще весь вариант доступных мне вариантов экспериментов. Пока - в 15-00 включаю по таймеру котел на 45 минут, как раз хватает, чтобы довести бойлер до максимальной температуры (упавшей из за работающей рециркуляции) и немного остается в пол для поддержания, если бойлер быстро нагреется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2019 А термостат с увеличенных гистерезисом не подходит? который включится например при +40 и выключится при +65 ? У термостата должен быть внешний датчик температуры. Добавлено через 3 минуты 2) если два прибора будут подключены на один контакт hdo (будет оба сухих подключения) - ничего страшного? - два прибора можно, и их контакты подключают последовательно. www.olx.ua/obyavlenie/termostat-termorele-w1209-provod-termoregulyator-termometr-v-inkubator-IDFB45Z.html?sd=1#36d0cacc78 но туда еще блок питания дешевый на 12В прикупить и все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 30 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2019 А термостат с увеличенных гистерезисом не подходит? который включится например при +40 и выключится при +65 ? У термостата должен быть внешний датчик температуры. Добавлено через 3 минуты - два прибора можно, и их контакты подключают последовательно. www.olx.ua/obyavlenie/termostat-termorele-w1209-provod-termoregulyator-termometr-v-inkubator-IDFB45Z.html?sd=1#36d0cacc78 но туда еще блок питания дешевый на 12В прикупить и все. Термостат с увеличенным гистерезисом конечно подойдёт, но я не нашел комплектных решений. Приведенный выше пример - конечно, по деньгам неплохо, но мне хочется какого то законченного решения, чтобы не городить огород - трансформатор-коробочка-плата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2019 Приведенный выше пример - конечно, по деньгам неплохо, но мне хочется какого то законченного решения, чтобы не городить огород - трансформатор-коробочка-плата Вероятней всего, готового комплексного и не следует ожидать. огороженный огород - это уже и есть комплексное решение.. Просто можете кому то заказать такое решение, выйдет конечно дороже предлагаемых выше _ санофф или компютерма. Но ни компютерм, ни кажется и санофф не смогут сделать большой гистерезис. И укрреле посмотрл - там тоже гистерезис небольшой, китайцы и то умнее сделали. Вообще в автоматизации таких вот процессов - очень много подобных решений "кубика-рубика". Я сам пытался в предложениях делать универсальные, с возможностью настройки под разные задачи, но выходит относительно дорого, и никого в итоге это не интересует. Ибо например купить отдельно термостат и реле времени намного дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 30 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2019 (змінено) кажется и санофф не смогут сделать большой гистерезис. Sonoff это девайс который настраивает пользователь. Там нет вообще понятия гистерезис, так как это не просто термостат с узким функционалом. У Sonof есть пользовательские сценарии. Один сценарий настраивается на температуру Х, второй на температуру Y. Какими будет их значения решает пользователь. Кроме этого можно добавить кучу других сценариев и зависимостей. Но в темпеарутном Сонофе нет например графика лога температуры, по крайней мере пока. Я сам пытался в предложениях делать универсальные, с возможностью настройки под разные задачи, но выходит относительно дорого, и никого в итоге это не интересует.Так любой ESP можно запилисть под разные задачи, а Sonoff и есть уже конечный продукт на базе ESP за относительно смешные деньги Змінено 30 жовтня 2019 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2019 кто "пилить" будет, чтоб за смешные деньги получилось?? может возьметесь? отож... и я не возьмусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...