armis Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Уважаемые форумчане, может кто-то подскажет, что делать с таким счастьем Взялись завершить объект (строился непонятно кем, прорабом и идейным вдохновителем был сам заказчик), в котором черновой пол - деревянная доска. Хозяин дома сказал своему сантехнику-хочу теплые полы, он в деревянной доске их и навил. В санузлах ремонт уже закончен - там по теплым полам стелили магнезитовую плиту и клеили плитку. Естественно так делать нельзя, на это и было указано заказчику. Заказчик критику воспринял нормально, но уж очень хочется ему теплый пол в коридоре и на кухне. Ломаю голову как лучше поступить, варианты: кардинальный вариант - демонтировать теплый пол; разобрать часть деревянного пола, поставить опалубку и залить плиту, а поверх уже навивать полы, ложить плитку; демонтировать теплый пол, армировать черновой пол с помощью магнезитовой плиты (10 мм), положить пенополистирол (с канавкой для трубы) как теплоизолятор, навить полы, положить плитку (на мастику или клей специальный, чтобы могла немного гулять, т.к. деревянные полы в любом случае не жесткие), но этот вариант не особо подходит, т.к. пол поднимется на 6-7 см; на существующее добро накрутить лист нержавейки (2..3 мм), на него с помощью мастики наклеить плитку. Прошу оценить мои размышления, может я в чем-то ошибаюсь и есть иной вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 ИМХО, кардинальный вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis Опубліковано: 29 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Мы не ищем лёгких путей) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Если я правильно понял, то ТП уложен поверх чернового деревянного пола? Если так не вижу никакой опасности, т.к. дерево есть слабый проводник тепла, поэтому большая часть будет отдаваться на плитку. Единственный минус, может повести черновой пол, если хозяин этого не боится, то и хрен с ним, но его может повести так, что возможен сдвиг чистового пола (плитки), но это чисто теоретика. Я бы уложил мультифольгу на дерево, потом трубы, демферную ленту, стяжку с пластификатором, не плохо бы волокна FIBERMESH добавить в стяжку и все было бы хорошо, для расширения дерева нужно оставлять деформационные швы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis_8171 Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Доски поведет - капризный материал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis Опубліковано: 29 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 naupv, про стяжку по дереву думал, но это 3-4 см в плюс, а теплый пол (плитка) стыкуется в одном помещении с пробковым полом (там максимум 15 мм), получим перепад в 4 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Доски поведет - капризный материал Чтоб не повело, я и написал это для расширения дерева нужно оставлять деформационные швы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vs220 Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Доски поведет - капризный материал Их не только поведет они еще и сгниют если вентиляции не будет. Имхо снять доски - пенополистирол ЭППС - трубы - стяжка - плитка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 У упанора есть так званый "плавающий пол". Укладываеться алюминиевый профиль (лист)в котором прогибы под трубу, в него монтируютья труба, над ними плитка. Лист служит для распределения тепла. Толщина с отделкой около 40-50 мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis Опубліковано: 29 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 bgt, спасибо, этот вариант знаю, но у меня как раз патовая ситуация - нетолько обеспечить нормальную работу, а еще и толщину выдержать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 а еще и толщину выдержать У Упонора еще есть Минитек, толщина со стяжкой и трубами всего 1,5см. www.uponor.ru/solutions/indoor-climat/ufh/minitec.aspx Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis Опубліковано: 30 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 У Упонора еще есть Минитек, толщина со стяжкой и трубами всего 1,5см. Спасибо за ссылку. Вот только не пойму, что они считают подготовленным черновым деревянным полом. И второе, всё-таки опасаюсь это дело ложить без теплоизоляции на деревянный пол. Добавлено через 22 минуты Нет, эта система Минитек не подойдет для деревянных полов - посмотрел видео, так эта подложка перфорированная, без теплоизоляции деревянному полу будет капец, что бы не писал производитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 деревянному полу будет капец А может позвонить все-таки Таранчуку Диме на представительство и спросить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis Опубліковано: 1 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 Киньте номер телефона пожалуйста, т.к. на сайте только российские представители Добавлено через 1 час 23 минуты спасибо подключившимся в тему, моё мнение подтвердилось - в данном случае либо 1-й вариант, либо 3-й Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
armis Опубліковано: 2 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2012 Заказчик у нас адекватный (что сейчас встречается редко), согласился с доводами. В итоге: в коридоре полностью демонтируем теплый пол; на кухне будем делать как положено - теплоизолирующий слой, навивка, плитка. Думаю, на какую технологию готовых решений лучше обратить внимание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...