Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

а так можно ?

antidimidrol

Рекомендовані повідомлення

Можно ли так подключать радиаторы ?

схема приаттачена, вроде должно быть понятен ход мыслей.

Немного вводных, два этажа. На первом планируется теплый пол для комфорта + радиаторы под окнами. Площадь первого этажа приблизительно 50 кв.м. Три окна по периметру. Высота потолка первого этажа примерно 2,65 м.

Реально ли так запитать радиаторы первого этажа чтобы не тягать трубы отдельно для первого и для второго. Подачу пустить отдельно, а обратку - общую для радиаторов первого и второго этажа, пусть немного больше в диаметре. Не будут ли холодными радиаторы первого этажа при такой схеме ?

Или это вообще какой то мозахизм я придумал ?

 

теперь о цели. Вход из котельни получается переграждает собой лестница на 2-й этаж, и извращатся с обходом ее не совсем хотелось бы. Дело не в экономии трубы.

подкл.радиаторов.xls

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оно то работать будет, но как? Обратку нужно большего диаметра.

А почему не сделать классическую двухтрубку со стояком на 2 этаж? Если влом извращаться, то помните-делаете для себя и надолго, поэтому нужно выбирать между качеством и ленью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть так как есть только не общую обратку а отдельную ?

 

Так как есть уже выше писал, можно одну.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли так подключать радиаторы ?

... Подачу пустить отдельно, а обратку - общую для радиаторов первого и второго этажа, пусть немного больше в диаметре. Не будут ли холодными радиаторы первого этажа при такой схеме ?

Или это вообще какой то мозахизм я придумал ?

 

Первый этаж работать при равноразмерном диаметре байпаса и опусков работать !не будет! воде проще пройти по прямой (через байпас) в последний радиатор и дальше в обратку чем опуститься продавить радиатор и поднятся вверх.

 

Поисчите, что-то было у Герца из трехходовых клапанов для однотрубных систем. Или увеличивайте сопротивление байпасов, чтобы вода хотела пройти через радиатор - самое простое что приходит на ум радиаторные отсечные клапана, а дальше после запуска балансировать.

 

Ну и обратку общую не меньше Ду 20 если без полов и второй то-же 50

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а если вообще без байпаса ? не будет ли последний из трех радиаторов холодным ?

 

Добавлено через 12 минут

или не стоит усложнять а искать варианты прокладки по первому этажу ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а если вообще без байпаса ? не будет ли последний из трех радиаторов холодным ?

Прохладный по сравнению с первым точно, а так все зависит от теплопотерей помещения и мощности радиаторов. Из минусов - отсутствие возможности регулировки, т к перекрыв первый вы останавливаете цыркуляцию во всей ветке.

 

Добавлено через 12 минут

или не стоит усложнять а искать варианты прокладки по первому этажу ?

Чем проще тем надежнее, НО часто побороть все ХОЧУ заказчика не удается. Решать Вам, эксплуатировать - то же!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...