Шалунов Опубліковано: 27 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2008 Уважаемые гуру! Проблема в следующем: на входе в котел стоит инвертор On-line Interactive с чистой синусоидой, но без виртуального нуля. При отключении эл. энергии ( у нас почему-то если вырубают, так все 3 фаза и землю впридачу) датчик горелки выдает ошибку и котел замирает. Подскажите как сделать самостоятельно виртуальный ноль для котла Buderus G124. (Он, сволочь, требует точной фазировке, да еще и ноль ему обязательно подавай). С уважением, Шалунов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 27 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2008 Уважаемые гуру! Проблема в следующем: на входе в котел стоит инвертор On-line Interactive с чистой синусоидой, но без виртуального нуля. При отключении эл. энергии ( у нас почему-то если вырубают, так все 3 фаза и землю впридачу) датчик горелки выдает ошибку и котел замирает. Подскажите как сделать самостоятельно виртуальный ноль для котла Buderus G124. (Он, сволочь, требует точной фазировке, да еще и ноль ему обязательно подавай). С уважением, Шалунов Сделайте вашему инвертору реальный нуль. Выберите любой из полюсов и заземлите его отдельной линией. P.S. Все котлы у которых датчик пламени ионизационный (а они все такие) требуют нуля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шалунов Опубліковано: 27 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2008 Я правильно Вас понял, что нужно соединить ноль в розетке с контуром заземления (на входе в инвертор)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 27 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2008 Я правильно Вас понял, что нужно соединить ноль в розетке с контуром заземления (на входе в инвертор)? неправильно. правильней так - ноль в розетке котла вывести отдельной линией в отдельный контур зануления, который будет подальше от основного заземления. причина: ваш инвертор может неадекватно отреагировать на замыкание входящего и исходящего нулей, у него стопудофф гальваническая развязка сделана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шалунов Опубліковано: 27 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2008 неправильно. правильней так - ноль в розетке котла вывести отдельной линией в отдельный контур зануления, который будет подальше от основного заземления. причина: ваш инвертор может неадекватно отреагировать на замыкание входящего и исходящего нулей, у него стопудофф гальваническая развязка сделана. то есть мне нужно сделать еще один (абсолютно новый) контур заземления и соединить его с нулем в розетке котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 27 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2008 то есть мне нужно сделать еще один (абсолютно новый) контур заземления и соединить его с нулем в розетке котла? точнее не скажешь. но к нему не нужно предъявлять такие высокие требования, как к основному контуру. его задача - сделать нуль, а не заземлить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шалунов Опубліковано: 30 листопада 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2008 точнее не скажешь. но к нему не нужно предъявлять такие высокие требования, как к основному контуру. его задача - сделать нуль, а не заземлить. Сделать отдельное заземление будет уже достаточно проблематично. Читал о вариантах соединения нуля и земле через диод. Поможет? Или заменить "виртуальное заземление" сопротивлением. так можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...