Понятно, что лучше всего через 28 дней. Или хотя бы 10. Но их нет.

Можно ли укладывать фундаментные блоки на армированную фундаментную ленту (не плиту!) размером 50 на 60 см через, скажем, четыре дня?

В принципе, никто не говорит "нет", но половина опрошенных знатоков сомневаются.

 

А что скажет всезнающий олл? Может у кого есть положительный опыт?

 

З.Ы. 60-70 блоков - это около 80 тонн. Выдержит неокрепший бетон такое давление?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обычно для следующего этапа требуется набор бетоном 70% проектной прочности (если без добавок и в нормальные температуры это 10 дней). однако зачастую эти требования не всегда соблюдаются, например при скорости строительства в монолите по 3-4 этажа в месяц.

можете рискнуть раньше потихоньку начать выставлять блоки - сечение ленты у вас все же приличное. тут главное - загружать ленту равномерно - 1 ряд блоков по всему периметру, потом следующий и т.д., не допуская изгиба ленты от неравномерной нагрузки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как только сняли опалубку с ленты - начинайте укладывать блоки.

 

Моя рекомендация верна только при двух условиях:

1) расчёт армокаркаса ленты был правильно выполнен;

2) работы сделаны без отклонений от проектных данных.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как только сняли опалубку с ленты - начинайте укладывать блоки.

 

 

А опалубку через сколько дней снимать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я бы назло снял опалубку на третий день :oops:(можно и на второй, но будет много брака из-за скола бетона при неаккуратной разопалубке), но нагружать начал бы не раньше чем через 5 дней - все же, трещины в ленте хоть и не критичны, но неприятны :(
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выдержит неокрепший бетон такое давление?

Бетон то тиск витримає, його не роздавить. Але оновна вимога - професійний крановщик. Тоб то Вам потрібно боятись не тріщин, які можуть з'явитись потім, а тріщин, які може наробити краовщик при укладці. Якщо Ви впевнені в його професійності та характеристиках крана - повино все бути добре. Наприклад кран на базі старого ЗІЛа 130 кладе вантаж "м'якше", ніж МАЗ - телескоп.