aleks777 Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 доброго дня! прошу помочь советом, проблема в следующем, котел зажигается есть искра есть огонь, но на информационном дисплее не загорается значек огня и котел вырубает подачу газа,потом пробует снова, так три раза подряд и выдает f28. заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 доброго дня! прошу помочь советом, проблема в следующем, котел зажигается есть искра есть огонь, но на информационном дисплее не загорается значек огня и котел вырубает подачу газа,потом пробует снова, так три раза подряд и выдает f28. заранее спасибо Отсутствие пламени. Почистите электрод ионизации... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks777 Опубліковано: 29 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2012 Отсутствие пламени. Почистите электрод ионизации... большое спасибо,помогло но не на долго,каждые 4-5 дней приходится чистить,после чистки все гуд,но только 4-5 дней,подскажите пожалуйста может его нужно заменить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks777 Опубліковано: 1 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 ни кто не знает ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 ни кто не знает ???Знаем.Ремонтировали.Без соответствующих навыков можно только сломать совсем... зы: достаточно измерить ток ионизации ,что бы понять виновен электрод или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks777 Опубліковано: 1 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 Знаем.Ремонтировали.Без соответствующих навыков можно только сломать совсем... зы: достаточно измерить ток ионизации ,что бы понять виновен электрод или нет. обычным тестером? какие параметры? и как замерять если не секрет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 обычным тестером? какие параметры? и как замерять если не секрет не совсем обычным,а тем который умеет мерять микроамперы.измерять как обычно измеряется ток в цепи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gennadii311 Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Доброго времени суток. если решили проблему с котлом напишите как. Я запарился его чистить каждые выходные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 а от чего вы его чистите? может соотношение топливо-воздух нарушено? с вентиляцыей котельного помещения проблем нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...