Ynker Опубліковано: 12 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Ставь на "Ом" и подключай к двум концам. вот фото тестера... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 12 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 вот фото тестера... все, понял, ща измеряю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 12 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2012 Ставь на "Ом" и подключай к двум концам. вот такой результат получился... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Если принять, что каждый тэн по 2кВт, то как раз нужно 380. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Ynker, черный провод пеоеключите в нижний разъем, а селектор режимо поставьте в противоположное выключенному напряжению. Вы меняете подключенный Тэн, или сняли его? И еще, померьте напряжение между каждым из проводов в режиме 750 ACV(первый по часовой стрелке от выключенного), только руками клеммы не трогайте. И выложите результаты каждой пары. Добавлено через 4 минуты Olenevod, ну если он мерял один тэн, то он на 1600/380 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 13 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 (змінено) Ynker, черный провод пеоеключите в нижний разъем, а селектор режимо поставьте в противоположное выключенному напряжению. Вы меняете подключенный Тэн, или сняли его? И еще, померьте напряжение между каждым из проводов в режиме 750 ACV(первый по часовой стрелке от выключенного), только руками клеммы не трогайте. И выложите результаты каждой пары. Добавлено через 4 минуты Olenevod, ну если он мерял один тэн, то он на 1600/380 добрый день. Я поменял провода как Вы сказали, теперь синий "0" на каждом тэне 220 мерял вчера... Добавлено через 6 минут Ynker, черный провод пеоеключите в нижний разъем, а селектор режимо поставьте в противоположное выключенному напряжению. Вы меняете подключенный Тэн, или сняли его? И еще, померьте напряжение между каждым из проводов в режиме 750 ACV(первый по часовой стрелке от выключенного), только руками клеммы не трогайте. И выложите результаты каждой пары. Добавлено через 4 минуты Olenevod, ну если он мерял один тэн, то он на 1600/380 я сминал провода с тэнов и только потом мерял, мне перемерять еще раз? Тэн сминал смотрел... Что на нем написано.... Змінено 13 вересня 2012 користувачем Ynker Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 13 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Ynker, черный провод пеоеключите в нижний разъем, а селектор режимо поставьте в противоположное выключенному напряжению. Вы меняете подключенный Тэн, или сняли его? И еще, померьте напряжение между каждым из проводов в режиме 750 ACV(первый по часовой стрелке от выключенного), только руками клеммы не трогайте. И выложите результаты каждой пары. Добавлено через 4 минуты Olenevod, ну если он мерял один тэн, то он на 1600/380 вот такие на сегодня результаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Ynker, Вы не подписали какое напяжение между какой парой. Судя по измерениям на 220 ТЭНы выдадут 600 Вт, а на 380 -1600, каждый. Ну а если уверены, что ТЭНы на 380, то вот Вам схема: (синий НОЛЬ не подключать никуда), но если ТЭны на 220 - долго они не проживут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 13 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Ynker, Вы не подписали какое напяжение между какой парой. Судя по измерениям на 220 ТЭНы выдадут 600 Вт, а на 380 -1600, каждый. Ну а если уверены, что ТЭНы на 380, то вот Вам схема: (синий НОЛЬ не подключать никуда), но если ТЭны на 220 - долго они не проживут. спасибо! Скажите еще пожалуйста, у меня провода на подключение печки где -то 3 квадрата многожил., они выдержат если печь подключить на 380? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Ynker,да. Ток будет около 16А в каждой фазе. Автомат какой стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 13 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Ynker,да. Ток будет около 16А в каждой фазе. Автомат какой стоит? не знаю на сколько, уже уехал с дачи. Но производитель АВВ. Приеду посмотрю. Спасибо Вам за помощь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Возле самих тэнов проводу может быть горячо и он вполне может посыпаться. Может стоит поискать кусочек чего то более термостойкого? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 13 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Olenevod,кстати да! На клеммах ТЭНов будет очень горячо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 13 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2012 Olenevod,кстати да! На клеммах ТЭНов будет очень горячо. Я так понимаю нужно доточить какой то термостойкий или огнестойкий провод до входного провода... Ну и те заменить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 17 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2012 Ynker,Да, только вот в помещении сауны проблема будет со словом "доточить". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 27 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2012 Ynker,да. Ток будет около 16А в каждой фазе. Автомат какой стоит? Добрый вечер. Сегодня подключал печку по последней схеме, входной автомат который стоит до счетчика выбивает когда тэны начинают краснеть, это происходит где-то на 5-й минуте, автомат на 16А , я так понимаю он очень слабый. На какой его заменить ? На сколько ампер он должен быть (с запасом) ? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Что написано на подводящем кабеле? Тип кабеля нужен и его сечение. От этого зависит номинал входного автомата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Что написано на подводящем кабеле? Тип кабеля нужен и его сечение. От этого зависит номинал входного автомата До здания сауны метров 20 монолит сечением 3 или 4 квадрата (он зарыт посмотреть не могу), потом в сауне идет на автомат 25А, а от него к печке многожильный (одесса) сечением 4 квадрата. Добавлено через 9 минут Да, кстати, выше я описал ситуацию после счетчика и автомата 16А, а что твориться ДО - посмотрю и отвечу позже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Ynker,Желательно АВ не более 20А. И весьма странно, что срабатывает АВ. Расчетный ток около 16А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Ynker,Желательно АВ не более 20А. И весьма странно, что срабатывает АВ. Расчетный ток около 16А. Может еще дает небольшое слпротивление длинна проводки? Или производитель плохой ... Надо попробовать на 20 поставить, но это уже через рэс... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 28 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Вы хотите сказать, что выбивает вводной автомат на дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2012 Вы хотите сказать, что выбивает вводной автомат на дом? не совсем, автомат который до счетчика на 16А, счетчик у меня на дом и на сауну один, но в доме сейчас никто не живет через то перегрузки на автомат из-за дома нет потом еще есть и в самой сауне автоматы а именно ВХОДНОЙна всю сауну на 32А и отдельно на топку на 25А, так вот те которые в здании сауны не выбивают. на фото автомат который выбивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 на фото автомат который выбивает. А Вы уверены, что он выбивает по перегрузке, а не по утечке? При повторном включении кнопку Возврат нужно нажимать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 1 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 А Вы уверены, что он выбивает по перегрузке, а не по утечке? При повторном включении кнопку Возврат нужно нажимать? да, черную квадратную кнопку, ну тогда почему он не сразу выбивает... Странно... Добавлено через 7 минут А Вы уверены, что он выбивает по перегрузке, а не по утечке? При повторном включении кнопку Возврат нужно нажимать? и еще такой интересный факт, сразу, когда пробовал, я подключал не всю печку а только 1 тэн на 380 и тоже выбивало когда начинал краснеть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 и еще такой интересный факт, сразу, когда пробовал, я подключал не всю печку а только 1 тэн на 380 и тоже выбивало когда начинал краснеть... 1. Пробитые ТЭНы 2. Убитое УЗО 3. Само подключение ТЭНов - просто жесть, так недалеко и до пожара. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...