Ynker Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Добрый день. есть проблемы с работой печки сауны. как выше видно с фото печка имеет 6 нагревателей(тэн) мощность каждого 2 кВт. проблема заключается в том что нагреватели достаточно не нагреваются (сауна за 4 часа прогревается до 60 градусов, размеры сауны 2.5 х 3 х 2.5 . ) у того человека кто ее делал (печку) точно такая же и нагревает сауну за час, он говорит что нагреватели должны быть темно вишневого цвета (без камней) через 15 мин после включения, но у меня через час они даже не краснеют. он говорит что электрик неправильно ее подключил ( нужно по типу "звезда") что бы на каждом нагревателе было 220 в. на фото серый провод это "0" - но "pardonne" так с синим на первом нагревателе есть 220 (замерял тестером) но он как и все остальные не краснеет, ну а дальнейшая схема мне не совсем понятна, но насколько я понял это "последовательная" схема подключения путем понижения напряжения за счет нагревателей, а не параллельная по типу "звезда" . и теперь моя мысль, если раскидать провода: по низу по всех нагревателях( горизонтально) пустить "0", а сверху раскидать фазы (получается на 1 фазу 2 нагревателя ) то "0" же перегрузиться так как на него будет возлагаться нагрузка всех 6 нагревателей и этот провод просто поправиться . или я не прав??? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Давайте начнем с фото 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 и еще, сомневаюсь я что эти огромные тэны на 220 вольт... могут краснеть... может им надо 380? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 а может фото клеммника все же выложите? Дайте посмотреть! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 а может фото клеммника все же выложите? Дайте посмотреть! прошу прощения, какого "клеммника"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 какого "клеммника"? видно с фото печка имеет 6 нагревателей если печь не самопал, сзади есть клеммы для присоединения кабеля. Судя по фото это самопал. Ждем.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 если печь не самопал, сзади есть клеммы для присоединения кабеля. Судя по фото это самопал. Ждем.... Это самопал, если под этим имеется ввиду-самодельная печь , все что по электрике в печке есть -все на фото... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Давайте начнем с фото Дайте посмотреть Ждем.... -все на фото... Ептель триптель.... на каком фото? Где оно? В упор не вижу вашу печку! Я трижды прошу показать ее. Это секретная разработка что-ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 раскидать провода: по низу по всех нагревателях( горизонтально) пустить "0", а сверху раскидать фазы (получается на 1 фазу 2 нагревателя ) то "0" же перегрузиться так как на него будет возлагаться нагрузка всех 6 нагревателей и этот провод просто поправиться . или я не прав??? Спасибо. Не прав. Если нагрузка на каждую фазу одинакова, через ноль вообще тока не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Ну, хоть одна умная мысль. (Это ещё товарищ Кирхгоф придумал.) А что за сауна такая с потолком в 2,5м? Делают 2,1м, не выше. Если посчитать Вашу кубатуру, то будет 18,75м.куб. А из расчёта 1куб - 1кВт, Вам надо каменку (минимум) 18кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Ну, хоть одна умная мысль. (Это ещё товарищ Кирхгоф придумал.) А что за сауна такая с потолком в 2,5м? Делают 2,1м, не выше. Если посчитать Вашу кубатуру, то будет 18,75м.куб. А из расчёта 1куб - 1кВт, Вам надо каменку (минимум) 18кВт. прошу прощение за то что ввел в заблуждение по поводу размеров, с кубатурой там все четко под топку, перемерял, сошлось 12.8 ... но потолок действительно не 2.1 он 2.3... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Ептель триптель.... на каком фото? Где оно? В упор не вижу вашу печку! Я трижды прошу показать ее. Это секретная разработка что-ли? та Бог с Вами, какая секретная разработка ? фотки выложил, но думаю они мало о чем Вам скажут... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Не прав. Если нагрузка на каждую фазу одинакова, через ноль вообще тока не будет. если так как вы сказали, какого фига он тогда намутил черт знает что..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Вы так и не выложили, что он там намудрил. Фото с тыла плиз. Могу только догадаться, что там просто отдельные выходы на каждый ТЭН, а подключать можно хоть к одной фазе, хоть к двум,.. мощность от этого не изменится, а вот ток через ноль - вырастет, но никогда не будет больше чем через фазу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 7 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Вы так и не выложили, что он там намудрил. Фото с тыла плиз. Могу только догадаться, что там просто отдельные выходы на каждый ТЭН, а подключать можно хоть к одной фазе, хоть к двум,.. мощность от этого не изменится, а вот ток через ноль - вырастет, но никогда не будет больше чем через фазу. так там и ничего нет .... на фото показаны выходы с тэнов .... все... больше ничего нет ... ничего.... все подключение показано на первых фото - это выходы с тэнов..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 8 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 Тэны должны быть светло-малиновые, как угли. Мои 13кубов нагреваются такой каменкой за 45-50мин. Добавлено через 3 минуты А Вы, вообще, где? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 8 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 Тэны должны быть светло-малиновые, как угли. Мои 13кубов нагреваются такой каменкой за 45-50мин. Добавлено через 3 минуты А Вы, вообще, где? они вообще никакие, черные как и холодные .... и не могу понять почему... Киевская обл. а у вас какое подключение? на 220 или 380, по тэнам или уже сгруппировано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 8 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 На одну фазу (220В) макс. 6кВт подключают. Всё что больше, (как у меня например 9кВт) требует 3фазы (380В, в звезду). Добавлено через 7 минут они вообще никакие, черные как и холодные .... и не могу понять почему Сначала померяйте, что и как у вас приходит на колодку. Посмотрите подключение ТЭНов. Они должны быть соеденены в звезду. Если всё путём, звоните ТЭНы. Всё просто;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 9 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2012 Фото снизу и клемника так и не показали, выложыте фото (вид со стороны клем ТЭНов), а потом будем раассуждать. Мне почемуто думается что тены там нужно в треугольник собирать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 9 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2012 Фото снизу и клемника так и не показали, выложыте фото (вид со стороны клем ТЭНов), а потом будем раассуждать. Мне почемуто думается что тены там нужно в треугольник собирать. хорошо, я сделаю снимки еще снизу, но я еще раз повторюсь, в печке нет никакого клеммника, там провода идут с автоматики "сауна" (которая на фото) сразу на тэны, a там они раскиданы как видно на фото... На фото видно как провод (в гофре железной) подходит к тэнам вот это и есть запитка и на фото выходы тэнов... Какой клеммник сминать еще, я не понимаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 9 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2012 Разговор немого с глухим. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 На ТЭНе что написано? В смысле, какое рабочее напряжение и мощность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 в печке нет никакого клеммника Быть такого не может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 10 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 На ТЭНе что написано? В смысле, какое рабочее напряжение и мощность? так то что написано на тэне, то есть его характеристики посажены в "клеймо" -это и есть "клеммник" ?:D:D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 так то что написано на тэне, то есть его характеристики посажены в "клеймо" -это и есть "клеммник" ? Жесть! Скажите Вас не Вовой зовут, Вы случайно не из Перьми и с Вашим участием, опять-таки случайно, не снимают комедийный сериал? Вас уже как минимум 5 раз попросили выложить фотографию подключения ТЭНов в сауне. У меня именно для Вас есть новость!!! В первом сообщении Вы ничего не выложили, никакой, как Вы думаете, фотографии, и от Вас все ее просят! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...