Konstruktor Опубліковано: 5 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2012 Вечер добрый. НА данный момент имеем такую ситуацию, при включении установки приточного воздуха в помещении бассейна, на корпусе щита появляется 220В. Земля вроде есть(по словам электрика, но как то сомнительно). Перемычки между нулем и землей нет. Если поставлю перемычку, получу КЗ. То есть нужно искать проблему в вент. установке. Валентиныч, могут Вам звонить по данной проблеме. Прошу высказать свои мнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 5 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2012 логично предположить что если была б земля - выбивало бы автоматы, а так напутали скорее всего с контактами. Я в таких случаях чтоб отличить наводку от фильтров не перемычкой а лампочкой ватт на 25 пользуюсь, загорится -значит не наводка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Перемычки между нулем и землей нет.Значит возможно у вас ТТ и АВ тут не обязан срабатывать. А УЗО на этой линии есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 6 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 УЗО будет. Перемычку не ставил пока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Перемычку не ставил пока.Где? В самой установке приточки, или в щите? Эта линия приточки у вас отключена на момент разбирательства? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 6 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Да линию отключил. Перемычка между землей и нулем в самом распред щите. Есть еще щит автоматики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Перемычка между землей и нулем в самом распред щите.С бухты барахты такие серьезные изменения не вносят, чревато последствиями. УЗО будет.А на вводе общее УЗО есть? Или вся схема имеется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...