EugeneH Опубліковано: 14 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2008 На минулому тижні трапилась аварія на ЛЕП 10 кВ. Симптоми які я спостерігав на виході КТП мене перше здивували - фаза A - 120 В, дві інші (B,C) по 60 В, причому міжфазна напруга B-C була нульова. Потім з'ясувалось, що на 10-ці була обірвана одна фаза. А "дивним" симптомам знайшлось просте пояснення - трансформатор підключений по схемі трикутник, то ж при пропаданні однієї фази дві обмотки стають послідовно увімкненими відносно фаз що залишилися. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ubn Опубліковано: 15 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2008 было аналогично гда пол назад ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...