Зранку завіз робочих на будівництво, а вже до вечора вони поставили 1/3 крокв не зарізаючи їх. Які можуть бути наслідки і як їх виправити????

Крокви 60*180

Мауерлат 100*150

Стяжки 60*150

 

Стяжки опираються на несучу стіну посередині будинка. Крокви кріпляться до мауерлата кутниками 90*60*60 товщиною 2 мм. (схема збоку і зверху додається)

Наперед вдячний за відповіді.

3e2a213b532e.jpg

404aa7e78a1a.jpg

e92d52ff38f1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Армопояс есть?

2.Мауэрлат на шпильках к армопоясу закреплён?

3.Чем думаете накрывать дом (битумка,ЦПЧ,металл)

 

Ото кровельщики,до вечера кинули стропилку супермэны:D

 

Вообще то надо зарезать на стропилине лапу для упора,пробивать с верху через стропилку в мауэрлат по одному гвоздю на 200мм и в бока по 150,наверняка уже будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Армопояс есть?

2.Мауэрлат на шпильках к армопоясу закреплён?

3.Чем думаете накрывать дом (битумка,ЦПЧ,металл)

 

Ото кровельщики,до вечера кинули стропилку супермэны:D

 

Вообще то надо зарезать на стропилине лапу для упора,пробивать с верху через стропилку в мауэрлат по одному гвоздю на 200мм и в бока по 150,наверняка уже будет.

 

 

1. Армопояс є.

2. Так, мауерлат кріпиться шпильками.

3. Накривати будемо полімерпіщаною черепицею.

 

Добавлено через 1 минуту

Теперь только подбить опорные бруски

 

А це як? Можна умовну схему намалювати?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А це як? Можна умовну схему намалювати?

 

ставите на ПОПА бобышки с двух сторон у основания стропилины с упором на мауэрлат ( проще говоря как бы зажимаете в лещата стропилину)

 

дополнительно к уголкам что держат стропилину

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А це як? Можна умовну схему намалювати?

 

предлагаю вот так. Проволока конечно хорошо,но исходя ,что будет утепление,то по проволоке будет конденсат поступать,применимо для холодного чердака.

img005.thumb.jpg.7d69236456777a4141682daca053e6eb.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

предлагаю вот так. Проволока конечно хорошо,но исходя ,что будет утепление,то по проволоке будет конденсат поступать,применимо для холодного чердака.

 

Так це ж жила мансарда, проволока, мабуть не піде.:(

 

Добавлено через 1 минуту

Это очень, очень большая ошибка с вашей стороны.

А чому ???:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так це ж жила мансарда, проволока, мабуть не піде.

 

я вам об этом и сказал выше,хотя вот фото где проволоку таки на жилом помещении крутили (приказ был такой)

DSC01084.thumb.JPG.57ef1f3242a460236d37948f0cf0e358.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лично мне приходилось уже менять полимерную на металло,Человек купил черепичку на выставке,а через 3 года она просто в руках крошилась,как печенье,а вот то что оставалось под кровлей-мы пытались разбить кувалдой ,не получилось.УФ сделал своё чёрное дело.Так что Вам правильно говорят.Я почему то подумал что у вас будет ЦПЧ.;)

 

Точно такой эффект и был как на видео:shock:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное и я себе таким макаром усилю.

Никакого "усиления" в таком методе я не вижу. Трудоемкость, материалозатратность, непредсказуемость в работе - вижу, усиления - нет.

Вам нужно увеличить площадь опирания стропилины на мауєрлат, и мне видится, что прибить один опорный брусок будет:

- легче

- технологичней

- малозатратней

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а где стройка находиться?

меня насторожил момент крепления затяжки к стропиле

там какие гвозди? как они загнуты?

 

может у ваших строителей это первая крыша

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а где стройка находиться?

меня насторожил момент крепления затяжки к стропиле

там какие гвозди? как они загнуты?

 

может у ваших строителей это первая крыша

Цвяхи 200, загнуті як зазвичай.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цвяхи 200, загнуті як зазвичай.

 

зазвичай перпендикулярно до волокон, а не як на фото

 

ну і про полімерку вам вже говорили

поки не пізно міняйте на ЦПЧ

я теж з Рівного, якраз зараз сам монтую, буде цікаво пишіть

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никакого "усиления" в таком методе я не вижу. Трудоемкость, материалозатратность, непредсказуемость в работе - вижу, усиления - нет.

Вам нужно увеличить площадь опирания стропилины на мауєрлат, и мне видится, что прибить один опорный брусок будет:

- легче

- технологичней

- малозатратней

 

На фотографиях мои стропила. В таком виде простояли больше года без видимых изменений. Но интуитивно, мне такое соединение не нравится. Все время думал, как усилить (вариант с проволокой не феншуйный:) ). Предложенный Вами вариант меня устраивает. Еще раз спасибо.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(вариант с проволокой не феншуйный )

Да дело не в феншуйности - разные задачи у них. Опорная поверхность призвана распределить и передать нагрузки от кровли мауэрлату и стенам, понятно, что стропилина присобаченная на ребро мауэрлата это сделать не может...А проволока нужна для удержания кровли от подьемной силы ветра....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну і про полімерку вам вже говорили

поки не пізно міняйте на ЦПЧ

я теж з Рівного, якраз зараз сам монтую, буде цікаво пишіть

 

Полімерку я вже купив, пізно міняти, хай вже буде.

А ви де будуєтесь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полімерку я вже купив, пізно міняти, хай вже буде.

А ви де будуєтесь?

ну Вам кажуть воно на кілька років ....

думаєте у вас убде по іншому?

а хто виробник та продавець цього у нас?

будуюсь в Бармаках

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну Вам кажуть воно на кілька років ....

думаєте у вас убде по іншому?

а хто виробник та продавець цього у нас?

будуюсь в Бармаках

Виробляють у Заборолі.

Я будуюсь в Тинному

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я вам об этом и сказал выше,хотя вот фото где проволоку таки на жилом помещении крутили (приказ был такой)

 

Разве это проволока? Такой диаметр, вряд ли, что-т о удержит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разве это проволока? Такой диаметр, вряд ли, что-т о удержит

 

Там крепёж был на каждой стропилке,ну и потом основа была двутавр на 300 что ли,ну очень огромный,поэтому на распор они не работали,вернее больше вниз давили.:)

DSC01175.thumb.JPG.d10611581509a52893538d485600b44d.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там крепёж .....

у Вас на фото вата уложена не вплотную к СДМ (ли я ошибаюсь)

это правильно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у Вас на фото вата уложена не вплотную к СДМ (ли я ошибаюсь)

это правильно?

 

Ошибаетесь,просто в процессе заполнения.Заполняли по полной на 300мм