ребята, посоветуйте что-то по схеме отопления дома, буду очень признателен, т.к. голова уже пухнет(

 

в общем, дом: 150 кв.м. отапливаемых, стены из ГБ 360, снаружи утепление 50 мм ватой. по предварительной оценке теплопотери 80 ватт на кв.м.

 

газа пока нет, поэтому основная задача -- продержаться эту зиму в комфортных температурах (+20 внутри)

 

сама схема:

 

1. электрокотел

2. теплый пол 150 кв.м. с температурой теплоносителя 30 градусов

3. двухтарифный счетчик

 

нерешенные вопросы:

 

1. какой мощности брать котел при 30 градусах теплоносителя? 12 киловатт?

 

2. нужен ли ТА и если да, какой объем и на сколько его может хватить?

 

3. в среднем, при наружной температуре -10, сколько мне придется платить за электроотопление в месяц? нужно вообще сориентироваться в ситуации

 

спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел 12 кВт.

Двухтарифный счетчик и ТА лишнее.

При -20 на улице и при + 20 в помещении будите расходовать 288 кВт. электр. в сутки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел 12 кВт.

Двухтарифный счетчик и ТА лишнее.

При -20 на улице и при + 20 в помещении будите расходовать 288 кВт. электр. в сутки.

 

это 8640 кВт в месяц? о_О тысяча долларов только на отопление?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это 8640 кВт в месяц? о_О тысяча долларов только на отопление?

По тем цифрам которые Вы дали, так и есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По тем цифрам которые Вы дали, так и есть.

 

ёперный театр....)

а если на улице -10?

 

Добавлено через 1 минуту

По тем цифрам которые Вы дали, так и есть.

 

и температура обратки ТП не играет никакой роли?

если дельта будет в пять градусов, то неужели котел будет работать на все 12 кВт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ёперный театр....)

1. а если на улице -10?

2.и температура обратки ТП не играет никакой роли?

3. если дельта будет в пять градусов, то неужели котел будет работать на все 12 кВт?

1. будет меньше.

2. никакой

3. все это пустое.

 

1 кВт. электроэнергии = 1кВт тепловой. Дом возьмет столько тепла сколько возьмет (1й закон термодинамики).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[quote=kud

ruha;1750709]в общем, дом: 150 кв.м. отапливаемых, стены из ГБ 360, снаружи утепление 50 мм ватой. по предварительной оценке теплопотери 80 ватт на кв.м.

 

80*150=12000 вт/ч

12000*24=288000 Вт/ч

Что не ясно?

А "дельта тэ"влияет только на расход, измеряется в кг/ч,и от нее зависит диаметр трубы

 

Прикольно, взять "дельту тэ" в 1 градус и получить коттел в 3 кВт. Вот они, нанотехнологии!!! :-)

 

Сергей31 почти апиридил:-)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикольно, взять "дельту тэ" в 1 градус и получить коттел в 3 кВт. Вот они, нанотехнологии!!! :-)

 

все ясно, спасибо)

жаль только, что эти "нано" не заработают до заморозков;-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...