oleg8 Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Собственно необходимо утеплить две трубы (газ котёл + газ колонка) + закрепить. После недолгих раздумий соорудил следующую конструкцию: (трубы оцинковка диаметром 110 и 115 мм.) 1. каждую из туб обернул изовером (100 мм) укрепив медной проволокой 2. "Распустил" оцинкованный волновой лист. 3. Укладываю трубы в "волны" оцинкованного листа и накрываю другой частью листа 4. Укрепляю по бокам (путём загиба краёв и болтом с гайкой насквозь) 5. Укрепляю по центу (между трубами) ботом и гайкой насквозь. 6. Креплю к стене кронштейном из уголка . Как считаете, нормально будет?. Меня немного беспокоит что сотка утеплитель (при загибе краёв оцинковки и креплении болтами по центру) сильно сжимается... будет ли эффект? Вот фото поекта: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Как считаете, нормально будет?. А чем минвату закрываете ? Так лучше попробуйте, согнуть в трубу лист оцинковки не представляет больщой сложности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg8 Опубліковано: 17 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 А чем минвату закрываете ? Так лучше попробуйте, согнуть в трубу лист оцинковки не представляет больщой сложности. Минвата будет закрыта самим листом а сверху сделаю что-то типа юбки. Оцинковка есть именно "волновая" и гнуть её не очень хочется, ну и с "волной" работы меньше (по крайней мере на первый взгляд). На рисунке изображено типа в разрезе, проект из остатков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 От оцинкованной трубы на газу через 2 года ничего не останется. С тем же успехом можно костер посреди комнаты жечь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg8 Опубліковано: 19 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 От оцинкованной трубы на газу через 2 года ничего не останется. С тем же успехом можно костер посреди комнаты жечь. Обьясните подробнее, плз а из чего же тогда делать??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Продукт сгорания газа - кислота, она справится с цинком за пару суток, потом возьмется за железо. Только нержавейка. Это не тот узел, на котором можно много сэкономить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Продукт сгорания газа - кислота, она справится с цинком за пару суток, потом возьмется за железо. Только нержавейка. Это не тот узел, на котором можно много сэкономить. Может быть.... Но у меня, 40 лет простояла и целая... А вот за пару суток это уже страшилки.... Конечно...для спокойствия лучше нержавейку... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 а из чего же тогда делать??? Или нержа, или АЦ труба (как на фотке), вторая предпочтительней, в т.ч. и по чатлам. Про керамику скромно помолчу. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg8 Опубліковано: 20 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Или нержа, или АЦ труба (как на фотке), вторая предпочтительней, в т.ч. и по чатлам. Про керамику скромно помолчу. :D Блин... печники пару недель назад трубы подсоединили, вывели на улицу и "выход" труб из дома заделали... и сказали что осталось только утепплить снаружи...Всё переделывать когда уже готово - очень не хочется, да и времени нет... Короче, буду пробовать утеплять то что есть - а там посмотрим, когда "испортится" буду переделывать!:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Блин... печники пару недель назад трубы подсоединили, вывели на улицу и "выход" труб из дома заделали... и сказали что осталось только утепплить снаружи...Всё переделывать когда уже готово - очень не хочется, да и времени нет... Короче, буду пробовать утеплять то что есть - а там посмотрим, когда "испортится" буду переделывать!:) Лучше уж сделайте как на верхней фотке (SON) , а термогрибок и капельник под две трубы... закажите жестянщикам или в Коминвенте... ....На трубы утеплитель, оцинковку.., затем стянуть ремнями и..закрепить заклёпками, где то так...: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Или нержа, или АЦ труба (как на фотке), вторая предпочтительней, в т.ч. и по чатлам. Нержавейка тут тоже не всякая пойдет, насколько я знаю для газовых котлов рекомендуют кислотостойкую нержавейку AISI 321. И на пайку трубу тоже нужно обращать внимание, а то сейчас в продаже есть "типа дымоходы" из нержавейки... блестящие, красивые, а сделаны при помощи точечной сварки и отверстия сквозные прожжены. Ну а про асбестовые трубы... это вы конечно что-то не то сказали. По деньгам это конечно решение хорошее, но лучше так не делать. При их использовании есть проблема с негерметичными стыками; сложно подключать котел, так как тройников нет; конденсат впитывается в стенки; ну и самое важное - для таких труб температура отходящих газов не должна превышать 300 градусов, а не то они могут лопнуть или даже взорваться. Так что прежде чем асбестовую трубу тулить надо инструкцию к котлу почитать и как минимум трижды подумать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Мне кажется, или газовщики никогда не подпишут разрешение на газификацию с оцинковкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 Ну а про асбестовые трубы... это вы конечно что-то не то сказали. По деньгам это конечно решение хорошее, но лучше так не делать. Я никогда не говорю/не пишу того чего не знаю, или в чем сомневаюсь. При их использовании есть проблема с негерметичными стыками; Со стыками проблем нет, для этого существуют муфты. сложно подключать котел, так как тройников нет; конденсат впитывается в стенки; Тройников и в правду нет, увы, но зато такая труба очень легко сверлится, пилится и т.д., и сделать аккуратное отверстие в ней можно запросто. В АЦ трубе при равных условиях с нержавейкой - конденсата может и не быть. ну и самое важное - для таких труб температура отходящих газов не должна превышать 300 градусов, а не то они могут лопнуть или даже взорваться. Все верно, верхний предел АЦ труб 300 гр.! в данном случае разговор о газ. котле и колонке, которые до такого предела не дотянут никогда.:D АЦ трубы стоят и работают на каминах и ТТ-котлах, не стану говорить, что это правильно, но случаи взрыва единичны, в основном из-за возгорания сажи. Добавлено через 2 минуты Мне кажется, или газовщики никогда не подпишут разрешение на газификацию с оцинковкой? Им это глубоко фиолетово. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Playmaker Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 газовых котлов рекомендуют кислотостойкую нержавейку AISI 321. Это круто, но деньги на ветер. Для газового котла вполне пойдет и 304, и даже 202. Термостойкость у них не высокая, но достаточная для газового котла. Кислотостойкость - тоже на уровне. А цена раза в два ниже чем на 321. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg8 Опубліковано: 24 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2012 Газовщикам, действительнопофиг... а сколько может прослужить конструкция из оцинковки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2012 а сколько может прослужить конструкция из оцинковки? Про современную оцинковку тяжело сказать, (не тей нині Миргород :D ), на котле лет 5-6 точно протянет, на колонке поболее. Я так думаю. :D Много зависит от утепления и погодных условий 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg8 Опубліковано: 25 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2012 Про современную оцинковку тяжело сказать, (не тей нині Миргород :D ), на котле лет 5-6 точно протянет, на колонке поболее. Я так думаю. :D Много зависит от утепления и погодных условий Спс, 5 лет нормально. А как понять что вытяжка в негдность пришла? на чтоя обращать внимание делая осмотр перед отпительным сезоном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2012 . А как понять что вытяжка в негдность пришла? на чтоя обращать внимание делая осмотр перед отпительным сезоном? Это Вы про дымоходы? :D Сквозных дырок от ржавчины если нет и "коржами", не сыпется - то еще буить служить. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg8 Опубліковано: 25 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2012 Это Вы про дымоходы? :D Сквозных дырок от ржавчины если нет и "коржами", не сыпется - то еще буить служить. :D Понял! внутри-то увидеть можно дыры и ржавчину, а вот как же увидеть сквозные дыры через утеплитель (я о наружной части)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2012 При такой конструкции дымохода конденсат в нем будет с большой степенью вероятности. Как начнет течь наружу сквозь минвату - пора менять.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg8 Опубліковано: 1 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2012 В общем решил переиначить конструкцию... Попалиь мне неликвидные короба из оцинковки, прямоугольные - похоже как для вентканалов (вместе в большим грибком). Эти короба имеют по торцам рёбра жёсткости с отверстиями - буду пробовать сделать так: обмотаю "дымоходы" по отдельности Изовером, вставлю их в этот короб и всю конструкцию закреплю на "ферму" из уголка к стене дома, + к крыше "упором" из того же уголка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlykomMaster Опубліковано: 1 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2012 В общем решил переиначить конструкцию... Попалиь мне неликвидные короба из оцинковки, прямоугольные - похоже как для вентканалов (вместе в большим грибком). Эти короба имеют по торцам рёбра жёсткости с отверстиями - буду пробовать сделать так: обмотаю "дымоходы" по отдельности Изовером, вставлю их в этот короб и всю конструкцию закреплю на "ферму" из уголка к стене дома, + к крыше "упором" из того же уголка. дешевле было бы купить готовую сэндвич трубу. Обидно если через 2-3 года вам придется все это разбирать и собирать с нового материала. Берите сразу нержавейку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення