Подхожу к кровле, хочу еще раз перестраховаться и определиться с сечением стропил.

Кровля - вальмовая, уклон 25 градусов. Внутренний размер получился 5,2 метра на 7,5 метра. Стена в пол-шлакоблока. Мауэрлат планирую 150*120. Изначально планировал стропила 50*150 с шагом 1 метр, но в похожем проекте вижу стропила 50*250 с шагом метр, угол 30 градусов с горизонтальными затяжками 50*250.

Схемку стропилки и размеры стен прилагаю. Сомнение в размере и шаге стропилки. Чердак холодный не эксплуатируемый, материал -металлочерепица.

Достаточно ли размера 50*150 с шагом 1 метр или нет?

1893529342_.jpg.095e6051432ed250edb35fe8b0f2075f.jpg

2145601424_.png.9f25fefb316e911b363bd0300c24c7ec.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подхожу к кровле, хочу еще раз перестраховаться и определиться с сечением стропил.

Кровля - вальмовая, уклон 25 градусов. Внутренний размер получился 5,2 метра на 7,5 метра. Стена в пол-шлакоблока. Мауэрлат планирую 150*120. Изначально планировал стропила 50*150 с шагом 1 метр, но в похожем проекте вижу стропила 50*250 с шагом метр, угол 30 градусов с горизонтальными затяжками 50*250.

Схемку стропилки и размеры стен прилагаю. Сомнение в размере и шаге стропилки. Чердак холодный не эксплуатируемый, материал -металлочерепица.

Достаточно ли размера 50*150 с шагом 1 метр или нет?

 

50*150 шаг 70 и будет нормально ну макс. 80

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой конструкции с шагом 1 м хватает, но почти критично. Уменьшите шаг до 0,8...0,85 м между осями стропил.

Учтите, что сечения диагоналей, опорных балок и коньковой балки я не проверял. А стоило бы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! При более детальном подходе к вопросу получается, что длина конькового прогона получается 2420, ляжет 4 стропила с шагом 807.

Та часть, где накосное стропило, имеет длину примерно 2790. Придется положить с шагом 698.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! При более детальном подходе к вопросу получается, что длина конькового прогона получается 2420, ляжет 4 стропила с шагом 807.

Та часть, где накосное стропило, имеет длину примерно 2790. Придется положить с шагом 698.

 

Так допускается, что шаг стропил разный?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Допускается.

Задумайтесь о сечении балок и диагоналей.

 

Балки 50*200, диагонали-имеется ввиду накосные стропила? 50*150, маловато?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так допускается, что шаг стропил разный?

Легко. Даже разные сечения допускаются. Нарожники, например, не требуют таких же сечений как и стропила. Но столь скурпулёзной оптимизацией почти никто не занимается.

 

Добавлено через 1 минуту

Сомнение в размере и шаге стропилки.

А меня смущает то что вы совсем не интересуетесь сечениями поперечных и конькового прогонов.

Эти элементы куда более важные

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А меня смущает то что вы совсем не интересуетесь сечениями поперечных и конькового прогонов. Эти элементы куда более важные
Там безконьковая схема. Можно сказать - коньковая арка.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Балки 50*200, диагонали-имеется ввиду накосные стропила? 50*150, маловато?

Считать сейчас лень. Но сразу скажу, что по балкам мало. 200х100 может пройдет. А может и нет.

150х50 для "накосных стропил" тоже откровенно мало: и пролет у них и нагрузка гораздо больше, чем у рядовых. Может хватит спарить их и получить 150х100.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там безконьковая схема. Можно сказать - коньковая арка.

Я бы даже сказал, ферма-полуферма.

Один ХЭ, считать её отдельно ннада, имхо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Установили 8 стропил, которые опираются на коньковый прогон перпендикулярно. Довольно жесткая конструкция получилась, несмотря та то, что еще не установдены остальные стропила.

Перед монтажем решили визуально посмотреть, какой угол наклона понравится. Опускали, поднимали 2 стропила, в итоге остановился я на одном варианте - замерили, итого 27,7 градусов, примерно.

 

Добавлено через 44 секунды

Считать сейчас лень. Но сразу скажу, что по балкам мало. 200х100 может пройдет. А может и нет.

150х50 для "накосных стропил" тоже откровенно мало: и пролет у них и нагрузка гораздо больше, чем у рядовых. Может хватит спарить их и получить 150х100.

 

Накосных будет по 2 шт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подхожу к кровле, хочу еще раз перестраховаться и определиться с сечением стропил.

Кровля - вальмовая, уклон 25 градусов. Внутренний размер получился 5,2 метра на 7,5 метра. Стена в пол-шлакоблока. Мауэрлат планирую 150*120. Изначально планировал стропила 50*150 с шагом 1 метр, но в похожем проекте вижу стропила 50*250 с шагом метр, угол 30 градусов с горизонтальными затяжками 50*250.

Схемку стропилки и размеры стен прилагаю. Сомнение в размере и шаге стропилки. Чердак холодный не эксплуатируемый, материал -металлочерепица.

Достаточно ли размера 50*150 с шагом 1 метр или нет?

 

При Вашей крыше длина пролёта стропильной ноги составит где-то 3,2 метра, диагональной – 4,2 метра. При такой длине и таких размерах сечения максимально допустимая линейная равномерно распределённая нагрузка, действующая на стропильную ногу будет равна 2 кг/см (200 кг/м). При шаге в 1м соответственно максимально допустимая нагрузка, действующая на 1м.кв кровли составит 200 кг/м.кв. Нагрузка от снега – 160 кг/м.кв, ветровое давление – 40 кг/м.кв., вес кровли – 20 кг/м.кв. Итого – 220 кг/м.кв. Это больше допустимого, хотя при более детальном вычислении снеговой и ветровой нагрузок они будут меньше за счёт разных понижающих коэффициентов. Поэтому сделав шаг хотя бы 0,9 м , можно говорить, что стропила выдержат нагрузку даже без уменьшающих коэффициентов. Прогиб в любом случае меньше нормативного. Диагональные стропила, сделанные из двух сечений рядовых стропильных ног, как правило, в расчёте не нуждаются. Поэтому здесь всё нормально. Коньковый прогон хоть и есть, стропила на него должны не упираться, а ложиться. Иначе, он бесполезен. Ну и сечение прогона должно быть таким (при Ваших размерах длина конька 2,4 м, и при «обобщенной» нагрузке 220 кг/м.кв.), чтобы момент сопротивления ноги изгибу был не меньше 342 см3. При этом момент сопротивления доски 150х50 равен 188 см3. Для этого , например, подойдёт доска 180х70 или снова таки сдвоенная доска 150х50.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нагрузка от снега – 160 кг/м.кв, ветровое давление – 40 кг/м.кв., вес кровли – 20 кг/м.кв. Итого – 220 кг/м.кв. Это больше допустимого
Уточню: снег - 120 кг. ветер - 30, вес кровли 8-10 кг. В любом случае: у ТС полуторный запас по прогибу.

Ну, и коньковый прогон работает даже когда стропила в него упираются, а не только когда на него ложаться..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Балки 50*200, диагонали-имеется ввиду накосные стропила? 50*150, маловато?

 

у меня такие. с расстоянием 80см (каждые 2 шлакоблока проем.) теперь я на крыше могу дискотеку устраивать. или бассейн сделать прям на шифере.

щас бы больше чем 40*100 не делал.

 

до этого крыша лежала почти плашмя односкатная с теми же балками 50*200 с расстоянием между ними 1,4м. Ни на мм не прогнулась ни одна. я и бегал по ней и снег пол метра лежал и подтягивался. 50*200 это как стальные балки если ложить не плашмя )))))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При Вашей крыше длина пролёта стропильной ноги составит где-то 3,2 метра, диагональной – 4,2 метра. При такой длине и таких размерах сечения максимально допустимая линейная равномерно распределённая нагрузка, действующая на стропильную ногу будет равна 2 кг/см (200 кг/м). При шаге в 1м соответственно максимально допустимая нагрузка, действующая на 1м.кв кровли составит 200 кг/м.кв. Нагрузка от снега – 160 кг/м.кв, ветровое давление – 40 кг/м.кв., вес кровли – 20 кг/м.кв. Итого – 220 кг/м.кв. Это больше допустимого, хотя при более детальном вычислении снеговой и ветровой нагрузок они будут меньше за счёт разных понижающих коэффициентов. Поэтому сделав шаг хотя бы 0,9 м , можно говорить, что стропила выдержат нагрузку даже без уменьшающих коэффициентов. Прогиб в любом случае меньше нормативного. Диагональные стропила, сделанные из двух сечений рядовых стропильных ног, как правило, в расчёте не нуждаются. Поэтому здесь всё нормально. Коньковый прогон хоть и есть, стропила на него должны не упираться, а ложиться. Иначе, он бесполезен. Ну и сечение прогона должно быть таким (при Ваших размерах длина конька 2,4 м, и при «обобщенной» нагрузке 220 кг/м.кв.), чтобы момент сопротивления ноги изгибу был не меньше 342 см3. При этом момент сопротивления доски 150х50 равен 188 см3. Для этого , например, подойдёт доска 180х70 или снова таки сдвоенная доска 150х50.

 

При длине конька 2,44 шаг стропил получился 800.

 

Сомневаюсь, что получится изогнуть коньковый прогон 150*50, под которым будут затяжки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по народной мудрости все измерения всегда надо или делить на 2 или умножать на 2, но это кому как нравится. главное не разделить на 2 о одну сторону два измерения.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При длине конька 2,44 шаг стропил получился 800.

 

Сомневаюсь, что получится изогнуть коньковый прогон 150*50, под которым будут затяжки.

Где они на схеме? Наверное, вообще коньковый прогон с ними не нужен будет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где они на схеме? Наверное, вообще коньковый прогон с ними не нужен будет

 

Схема - примерная. А затяжки, как суслик, их не видно, но они уже есть :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) уже что-то построили, можете фото выкинуть как получилось?

2) пол шлакоблока, это не мало, для стены? У мены тоже в пол шлакоблока так мне говорят нужно по углам лить бетонные столбы потому что крышу не выдержит в пол шлакоблока.

3) в какой программе делали схему стропил и з вашго 1-го поста картинка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) уже что-то построили, можете фото выкинуть как получилось?

2) пол шлакоблока, это не мало, для стены? У мены тоже в пол шлакоблока так мне говорят нужно по углам лить бетонные столбы потому что крышу не выдержит в пол шлакоблока.

3) в какой программе делали схему стропил и з вашго 1-го поста картинка?

 

Это ж гараж, хватит и пол-шлакоблока. Верхний ряд шлакоблока положен вверх дырками и из шлакоблока вырезаны перестенки. Получился. типа, U-блок. По всему периметру уложена арматура, приварены шпильки 12 и залит бетон. Сверху мауэрлат 150*150.

Фото постараюсь в выходные сделать, хотя что там смотреть, гараж, как гараж.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 тижнів потому...

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...