t787802 Опубліковано: 13 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2009 С кирпичом (черновая кладка) - ошибка примерно в два раза. 1500грн/тыс.шт- это сейчас даже дорого для рядового кирпича. Везет Вам, у нас в городе это обычная цена, если конечно кирпич не разборной. За работу называли от 200 до 250 грн/куб. Вполне возможно, кризис как ни как, хотя я видел пару раз кладку за такую цену, люди внутри по 5см штукатурки накладывали чтобы стены выровнять. Т.е. 1м.кв. -100шт. - это да, ошибся я малеха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aalex Опубліковано: 16 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2009 Уважаемые форумчане, помогите разобраться с теплосопротивлением и паропроницаемостью наружной стены из деревянного бруса (22 см) облицованного пустотелым облицовочным керамическим кирпичем(12 см). Брус оштукатурен по дранке глиной с кострицей (льняные очесы – не гниют) с обеих сторон слоем 1 см. Внутри стена зашита гипсокартоном с воздушным промежутком 5 см. Гипсокартон пока не пошпаклеван. Из таблицы Л.1. μ дерева – 0,6 мг/(м год Па) , а μ самого плотного 1400 кг/м3 (брутто) пустотелого кирпича – 0,14 6 мг/(м год Па). То есть паропроницаемость кирпича минимум в 2,3 раза выше чем у дерева? И я могу смело закрывать на зиму вентиляционные отверстия на фасаде снизу и сверху ??? И открывать их только летом для ускорения просушки дерева? Этот вопрос меня волнует, так как по формулам из ДБН λ сосны нужно брать 0,18 Вт/(м К).(додаток К, додаток Г и додаток Л), Хотя эти даные(λ) получены при относительной влажности воздуха 95%, но против науки не попрешь. И хочеться, чтобы λ кирпича тоже не пропадала даром Человек, который этот дом строил, выбрал дерево не из-за экономии, а я теперь пытаюсь понять почему в этом доме в сильную жару было прохладнее чем в доме из пенобетона 30 + обл. кирпич. Пожалуйста, посоветуйте, что нужно сделаь. У меня такие варианты: 1) оставить все как есть, 2) снять внутри гипсокартон и утепляться, НО ЧЕМ? 3) Поставит дополнительный ТТ котел Большое спасибо всем, кто откликнется. И еще просьба посчитать мою стену – где будет точка росы при -23 за окном, и какое правильное R(Σ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 24 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2009 В первую очередь на R потом все остальное. R - это отправная точка, это и имелось в виду. Елки-палки... Чем больше читаю, тем больше сомневаюсь... Уже вроде как со всем определился, но тут по неосторожности сунулся в форум за советами... и все полетело к чертям собачим (я не грубо?). Фундамент я уже перекроил и технологию переработал (спасибо Propeller'у...). Теперь дайте мне понять - правильно ли я стенами разобрался? В релуьтате почти годичных изысканий, остановился вообще на однослойном варианте - газобетон Аэрок Д400 толщиной 375мм (жаль 400 мм делают только в РФ). Вроде как по R проходит. У него теплопроводность 0,1. Я взял запас 10% на влажность и 10% на неоднородность кладки (на клей) и получилось 0,121... При этом R=3,1 (при нормативе 2,8). А теперь кто мне расскажет про паропроницаемость (0,23 это хорошо или плохо), про точку росы и выпадение конденсата?... Где-то наталкивался на "мысли", что при однослойной конструкции точка росы находится ВНЕ стены (наруже)... Плиз, проясните вопрос? Не дайте мне соорудить нечто неудобоваримое... А то пока фундамент еще не сделал и можно все еще раз перекроить! СПАСИБО ВСЕМ!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 24 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2009 А теперь кто мне расскажет про паропроницаемость (0,23 это хорошо или плохо), про точку росы и выпадение конденсата?... Где-то наталкивался на "мысли", что при однослойной конструкции точка росы находится ВНЕ стены (наруже)... в заголовке темы есть слова "(для споров о паропроницаемости есть отдельная тема, раздаются штрафы)"... вот... Поэтому ограничусь советом: если не делаете утепления - просто используйте силиконовую штукатурку (НЕ акриловую). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 24 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2009 в заголовке темы есть слова "(для споров о паропроницаемости есть отдельная тема, раздаются штрафы)"... вот... Поэтому ограничусь советом: если не делаете утепления - просто используйте силиконовую штукатурку (НЕ акриловую). Да я про штрафы с самого начала знал, но потом прочитал (не все правда...) глядь - народ пишет... ну я и... не нарочно... Вопрос был главный по точке росы и выпадении конденсата... Если это тоже не по теме, тогда я пошел... Или кто-то напишет - где у меня эта "точка"? всем пасиба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 25 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2009 Народ! Помогите решить проблему и расставить точки над і: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=284455#post284455 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 27 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2009 Да я про штрафы с самого начала знал, но потом прочитал (не все правда...) глядь - народ пишет... ну я и... не нарочно... Вопрос был главный по точке росы и выпадении конденсата... Если это тоже не по теме, тогда я пошел... Или кто-то напишет - где у меня эта "точка"? всем пасиба Качаем, разбираемся, смотрим, анализируем, делаем выводы и выбор. ТЕСЕ: Instal-Heat&Energy www.tece.ru/index.php?id=99 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mano Опубліковано: 30 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2009 Подскажите, те кто использовал для утепления-декорирования фасада Haacke IsolierKlinker? Насколько хорош-плох такой вариант утепления и есть ли какие достойные альтернативы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 12 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2009 рассмотрите варинт жидкого теплоизоляционного материала «АСТРАТЕК» вот ссылка на сайт astratek.in.ua На вашем сайте приводится сравнительная таблица материала Астратек и традиционных утеплителей подписанная как ссылка из СНиП 23-101-2004, а в самом СНиПе ваш материал не упоминается... посмотреть СНиП можно здесь: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim_ol Опубліковано: 14 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2009 На вашем сайте приводится сравнительная таблица материала Астратек и традиционных утеплителей подписанная как ссылка из СНиП 23-101-2004, а в самом СНиПе ваш материал не упоминается... посмотреть СНиП можно здесь: (ссылка устарела) информация предоставлена производителем и если внимательно посмотреть то название звучит следующим образом "Сравнительные технические характеристики традиционных теплоизоляционных материалов по СНиП 23-101-2004 и покрытия АСТРАТЕК"... т.е. ... Непосредственно весь материал с описанием брался у производителя. И Есть готовые проекты. И есть компании которые работали с разными типами жидких изоляторов, соответственно есть мнение по приминению. Я согласен, что на вкус и цвет .... Но в связи с подорожанием энергоносителей каждый делает свой выбор. И это выбор конкретного человека, за что он несет и ответсвенность, пусть даже перед своей семьей (если строится собственный дом). Но выбор был всегда кому-то интересны общепринятые решения а кому-то и новшества. З.Ы. Извините за офтоп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cледопыт Опубліковано: 15 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2009 Что там с документами об испытании "Астратек" на морозе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 18 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 Зачем Вам эти бАмажки, ясно как белй день, что "жидкие" и "сверхтонкие" теплоизоляторы это самый банальный лохотрон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cледопыт Опубліковано: 19 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2009 Да мне бумажки не нужны , мне интересно как они ответят , если ответят вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim_ol Опубліковано: 21 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 Что там с документами об испытании "Астратек" на морозе? если есть сомнения о выносливости на морозе то можно посмотреть выполненные проекты, среди которых есть и промышленные объекты, которые находятся постоянно на улице и в разную погоду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim_ol Опубліковано: 21 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 Зачем Вам эти бАмажки, ясно как белй день, что "жидкие" и "сверхтонкие" теплоизоляторы это самый банальный лохотрон. У каждого свое мнение по любому вопросу. У Вас свое у меня свое. И если Вы не настроены на рассмотрение детально вопросов, то в принципе я переубеждать никого не хочу. Я уже писал, что выбор у каждого свой. Кто хочет использовать обычные технологии, то он их и использует. Ну в остальном я не ставлю перед собой цель кого-то в чем-то переубеждать. З.Ы. Каждый волен поступать как ему удобно. Я ставил перед собой задачу проинформировать о существовании альтернатив. А выбирать это дело каждого. В каждой технологии свои плюсы и минусы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
datsko Опубліковано: 26 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 Я посчитал, для выполнения нормы по термосопротивлению надо 17 см пеностекла на сенку в полтора кирпича. При этом температура на границе стена - пеностекло будет +12 градусов при +20 в доме и -30 на улице. Так что точка росы не колышет. Если дорого пеностеклом - утепляйте экструдированным пенополистиролом. Эффект такой же, только нужная толщина уменьшается до 10 см. я не понимаю куда влага от точки росы в структуре пеностекла или ЭППС исчезает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eferalgan Опубліковано: 26 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 я не понимаю куда влага от точки росы в структуре пеностекла или ЭППС исчезает? там есть только точка росы а влаги нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
datsko Опубліковано: 26 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 там есть только точка росы а влаги нет. Вам смешно...а я спать не могу! И куда этот...Ружинский пропал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 26 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 Ружинский в Харькове Спите спокойно, пеностекло и пенопласт водяные пары не пропускает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
datsko Опубліковано: 27 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2009 я не догоняю одного момента: внутри -, снаружи +, точка росы внутри не стены, а в утеплителе. Если б это была вата, то образовались бы капельки воды. Правильно? А если внутри пеностекло, то что произойдет с границей - и + (неужели роса превращается в какой-то газ и испаряется чудом)? Ведь в нем есть закритые поры воздуха, как и в ЭППС. P.S. Сейчас утро, на термометре +16, я смотрю в окно - на крышах и стеклах автомобилей налет иния. Почему он возникает на метале, стекле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 27 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2009 Вы же сами написали – точка росы в утеплителе, а как водяной пар попадёт в утеплитель, если он паронепроницаемый (ЭППС). Иней же не образуется внутри металла или внутри стекла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
datsko Опубліковано: 27 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2009 Тоесть другими словами, для образования влаги необходим паропроницаемый материал. Правильно? Теперь теоретически все понятно. Спасибо ученым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 27 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2009 Тоесть другими словами, для образования влаги необходим паропроницаемый материал. Правильно? Да, для образования влаги внутри материала, он должен быть паропроницаемым. Кстати, если паропроницаемый материал обклеить плёнкой, он станет паронепроницаемым ;) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eferalgan Опубліковано: 28 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2009 Вам смешно...а я спать не могу! И куда этот...Ружинский пропал? На ИЗБЕ был недавно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Eferalgan Опубліковано: 28 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2009 ... P.S. Сейчас утро, на термометре +16, я смотрю в окно - на крышах и стеклах автомобилей налет иния. Почему он возникает на метале, стекле? Наверное ночка ясная была. Всё накопленное за день тепло с машин излучилось в космос, в результате температура упала ниже температуры воздуха. Сначала пошёл конденсат, потом получился иней. А воздух тепло практически не излучает поэтому и неправильно использовать его для обогрева домов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз