Утепление (для споров о паропроницаемости есть отдельная тема, раздаются штрафы)

AK

Рекомендовані повідомлення

Все правильно. :)

 

что же правильно? мы имеем сдеть типичную колодцевую кладку, никакой паробарьер там не нужен. Сдесь уместнее закрыть вату супердиф. мембраной, а в наружной кладке нужны отверствия в нижнем и верхнем рядах для циркуляции воздуха.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что же правильно? мы имеем сдеть типичную колодцевую кладку, никакой паробарьер там не нужен. Сдесь уместнее закрыть вату супердиф. мембраной, а в наружной кладке нужны отверствия в нижнем и верхнем рядах для циркуляции воздуха.

 

Правильно то что там не вата закрыта паробарьером а газобетон.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно то что там не вата закрыта паробарьером а газобетон.

 

с этим согласен, но в принципе паробарьер там совсем не нужен

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно девушке конкретный вопрос задать? У меня(изнутри-снаружу) 38 см черновой кирпич+10см неплохой ваты+3-4 см вентзазор +облицовочный кирпич. Эта зима - первая. В нескольких углах внутри комнат-намокание шпаклевки(40-60 кв.см.). Что делать? Закачать снаружи в этих местах 3-4 баллона монтажной пены или облицовку разбирать, или еще чего?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно девушке конкретный вопрос задать? У меня(изнутри-снаружу) 38 см черновой кирпич+10см неплохой ваты+3-4 см вентзазор +облицовочный кирпич. Эта зима - первая. В нескольких углах внутри комнат-намокание шпаклевки(40-60 кв.см.). Что делать? Закачать снаружи в этих местах 3-4 баллона монтажной пены или облицовку разбирать, или еще чего?

 

неплохая - это какая?

использовалась ли супердиффузионная мембрана?

Намокание снизу, сверху, есть ли в тех местах мостики холода?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно девушке конкретный вопрос задать? У меня(изнутри-снаружу) 38 см черновой кирпич+10см неплохой ваты+3-4 см вентзазор +облицовочный кирпич. Эта зима - первая. В нескольких углах внутри комнат-намокание шпаклевки(40-60 кв.см.). Что делать? Закачать снаружи в этих местах 3-4 баллона монтажной пены или облицовку разбирать, или еще чего?

Возможно, что дом испаряет влагу после строительных и отделочных работ. Когда он высохнет конденсат должен уйти. Утепление вроде сделано правильно, единственный вопрос есть ли после ваты мембрана? Но даже если нет, уже не всунете, поэтому не заморачивайтесь и проверьте вентиляцию помещений.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вата-Роквул кавити баттс плотностью 50(?). Тяга вытяжная в вентканалам-хорошая. Мостики холода есть стопроцентно. Мембраны нет. Намокание внизу в углах-по 1-му и 2-этажу. Что надо сделать?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вата-Роквул кавити баттс плотностью 50(?). Тяга вытяжная в вентканалам-хорошая. Мостики холода есть стопроцентно. Мембраны нет. Намокание внизу в углах-по 1-му и 2-этажу. Что надо сделать?

 

даже не знаю, ну не разбирать же кладку. может дополнительное внутренее утепление.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вата-Роквул кавити баттс плотностью 50(?). Тяга вытяжная в вентканалам-хорошая. Мостики холода есть стопроцентно. Мембраны нет. Намокание внизу в углах-по 1-му и 2-этажу. Что надо сделать?

 

Похоже точка росы в утеплителе и вода конденсируется там. Или вентиляцию сделать между облицовкой или оклеить стены виниловыми обоями (паробарьер).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Похоже точка росы в утеплителе и вода конденсируется там. Или вентиляцию сделать между облицовкой или оклеить стены виниловыми обоями (паробарьер).

 

да какая точка росы в утеплителе, если влага на внутренней поверхности, которая как уже выяснили из-за мостиков холода (подозреваю плиты перекрытия), вы бы лучше посоветовали что теперь уже делать девушке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы бы лучше посоветовали что теперь уже делать девушке.

 

Выяснить из за чего мокро и устранить причину. Через форум - как лечение по фотографии. Скорее всего там почему то участки холодной стены. Значит надо их нормально утеплить снаружи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выяснить из за чего мокро и устранить причину. Через форум - как лечение по фотографии. Скорее всего там почему то участки холодной стены. Значит надо их нормально утеплить снаружи.

 

т.е. разобрать кладку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

т.е. разобрать кладку?

 

Если по другому никак - то да. А если там мостик холода в виде сплошного кирпича или бетона - то утеплить с улицы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага, только этого не хватало. :)

 

Вы противник внутреннего утепления? если да, то почему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте я кое что напишу, потому что мы в какие то дебри залазим.

 

1. Минвата как и ЭППС нормальный утеплитель в условиях эксплуатации для которых они предназначены.

2. Обычно (в расчетных условиях) ни минвата ни ЭППС не конденсирует влагу.

3. В непросчитанной ситуации может появитсься влага. Для минваты - это хана. Для ЭППС - пофиг.

 

Надеюсь все согласны?

 

Внутри ЭППС влага появится не может. Она может появиться на поверхности ЭППС ( но это надо еще так постараться угадать, поэтому маловероятно) и на стыках плит. На стыках плит действительно пофиг, так как там ее будет мизерное колличество!

А так все правильно на мой взгляд.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да какая точка росы в утеплителе, если влага на внутренней поверхности, которая как уже выяснили из-за мостиков холода (подозреваю плиты перекрытия), вы бы лучше посоветовали что теперь уже делать девушке.

 

А gitan, папа, все правильно сказал.

У девушки мокнет внизу. Почему?

Точка росы в утеплителе. То есть, в утеплителе появляется свободная вода, которая под действием силы тяжести стекает вниз (поверьте мне она всегда находит ходы, я её давно знаю), где встречается с плитой перекрытия . Влага по плите перекрытия подходит к низу стены из чернового кирпича, который в свою очередь начинает её каппилярно сосать и выводить вниз стены помещения. Отсюда мокрая стена внизу комнат.

 

Для информации. Это был сценарий из жизни.

 

И выход он подсказал - паронепроницаемая внутренняя отделка.

Еще можно сделать из ГК фальшстенку, но это заберет немного полезной площади.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А gitan, папа, все правильно сказал.

У девушки мокнет внизу. Почему?

Точка росы в утеплителе. То есть, в утеплителе появляется свободная вода, которая под действием силы тяжести стекает вниз (поверьте мне она всегда находит ходы, я её давно знаю), где встречается с плитой перекрытия . Влага по плите перекрытия подходит к низу стены из чернового кирпича, который в свою очередь начинает её каппилярно сосать и выводить вниз стены помещения. Отсюда мокрая стена внизу комнат.

 

Для информации. Это был сценарий из жизни.

 

И выход он подсказал - паронепроницаемая внутренняя отделка.

Еще можно сделать из ГК фальшстенку, но это заберет немного полезной площади.

 

влага с наружи внутрь, это что-то новенькое.

Девушка ведь указала что есть мостики холода, вот внутренняя влага и конденсируется на внутренней поверхности в зоне более низкой температуры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочитал всю тему и понял, что вы упустили один немаловажный нюанс. Вата будет намокать только в том случае, если со стороны холода будет паронепроницаемая отделка. Я разбирался в случаях, когда вата мокла. И почти всегда за ватой был непроницаемый материал: железо ворот гаража, рубероид кровли, влагозащитная пленка...

А точка росы это не показатель сам по себе (извините). Роса выпадает в случае, когда конденсирование превышает испарение. Не буду доказывать научно, приведу пример:

Тело человека испаряет влагу, температура тела +37, температура за бортом -20, утеплитель 1-5см. Росы не будет до тех пор, пока не завернете это все в полиэтилен. "Роса" осядет на полиэтилене и намочит одежду (утеплитель).

Вывод (это один из вопросов обсуждения): вату надо защитить таким образом, чтобы через защитный слой снаружи не поступала влага при 100% влажности (силиный дождь), но при этом выветривание (или испарение) превышало конденсирование. Как это сделать?

На этот вопрос, я думаю, нам сейчас и ответит сторонник ватного утеплителя, или тот кто в этом разбирается больше меня.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А точка росы это не показатель сам по себе (извините). Роса выпадает в случае, когда конденсирование превышает испарение. Не буду доказывать научно, приведу пример:

Тело человека испаряет влагу, температура тела +37, температура за бортом -20, утеплитель 1-5см. Росы не будет до тех пор, пока не завернете это все в полиэтилен. "Роса" осядет на полиэтилене и намочит одежду (утеплитель).

полностью поддерживаю

Вывод (это один из вопросов обсуждения): вату надо защитить таким образом, чтобы через защитный слой снаружи не поступала влага при 100% влажности (силиный дождь), но при этом выветривание (или испарение) превышало конденсирование. Как это сделать?

На этот вопрос, я думаю, нам сейчас и ответит сторонник ватного утеплителя, или тот кто в этом разбирается больше меня.

а вот тут не так, еще раз обращаю внимание всех, девушка поддтвердила - существуют мостики холода, из этого следует что в этих холодных зонах конденсируется внутренняя влага

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что с этими мостиками холода делать? Можно просверлить внешнюю облицовку снаружи и в вентзазор закачать пару баллонов монтажной пены или будет еще хуже.

Вообще, можно совмещать вату и ЭППС, вату и монтажную пену?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что с этими мостиками холода делать? Можно просверлить внешнюю облицовку снаружи и в вентзазор закачать пару баллонов монтажной пены или будет еще хуже.

Вообще, можно совмещать вату и ЭППС, вату и монтажную пену?

 

вату и ЭППС точно можно, по поводу ваты и пены не знаю.

я все таки рекомендовал бы подумать над дополнительным внутренним утеплением

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы противник внутреннего утепления? если да, то почему?

 

Честно говоря этим вопросом вы меня в шок повергли. Потому что нельзя утеплять дом изнутри. НИКОГДА. И тем более не надо это советовать тем у кого стены и так мокнут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно девушке конкретный вопрос задать? У меня(изнутри-снаружу) 38 см черновой кирпич+10см неплохой ваты+3-4 см вентзазор +облицовочный кирпич. Эта зима - первая. В нескольких углах внутри комнат-намокание шпаклевки(40-60 кв.см.). Что делать? Закачать снаружи в этих местах 3-4 баллона монтажной пены или облицовку разбирать, или еще чего?

 

Опять же мнение дилетанта.

Смущают следующие вещи.

 

  1. Внизу стены. Причем на обоих этажах.
  2. Пятно 40-60 см (подъем от пола. Да?)
  3. Мостик холода в 50-ти сантиметровой стене. Если ватные маты прибивали без пропуска (а это нужно быть слепым), да плюс толщина стены в 40 см, то про "сквозняк" говорить, наверное, не приходится.

Ольга утверждает, что есть мостики холода :rolleyes:

 

Тогда Ольге вопросы.

 

  • А какой у Вас конструктив? Посмотрите рисунок (я не указывал возможный армопояс под плитой перекрытия)

 

  • Мокреет у Вас угол. Этот угол : обе стены наружные или одна наружная и одна внутренняя перегородка?

Wall.thumb.JPG.aa96bdbacf85eeb77a340ce37e6041c0.JPG