  1. 15 часов назад, Vit3f сказал:

    Добрый день.

    Датчик он пользует по температуре воды обратки (как правило), если котел турбинированый с коаксиальным дымоходом, то за счет обратной тяги может температура в самом котле падать до критичной, в том году сталкивался с ситуацией когда люди выключили котел и пользовались печкой в результате размороженный теплообменник.

    У меня электрический. Т.к. датчика температуры нет, похоже единственным вариантом остается температура обратки

    • Дякую 1
  2. 21 час назад, Vit3f сказал:

    Возможно срабатывает защита от заморозки системы, она как правило имеет высший приоритет над другими настройками.

    Добры день.

     

    Да, похоже Вы правы. Как только на улице потеплело, он перестал срабатывать. Не понятно только от куда он данные берет, температура теплоносителя не сказать что опускалась в эти дни ниже. Да и датчик наружной температуры не подключен

  3. Всем доброго дня!

    Большое всем спасибо, благодаря Вам и этой теме приобрел адаптер у одноклубника и, с горем пополам, настроил себе связку HA и Vaillant.

    Из того что здесь не обсуждалось еще:

    Мне пришлось добавлять строку

    Цитата

    wi,BAI,SetModeOverride,Betriebsart,,08,B510,00,hcmode,,UCH,,,,flowtempdesired,,D1C,,,,hwctempdesired,,D1C,,,,hwcflowtempdesired,,UCH,,,,setmode1,,UCH,,,,disablehc,,BI0,,,,disablehwctapping,,BI1,,,,disablehwcload,,BI2,,,,setmode2,,UCH,,,,remoteControlHcPump,,BI0,,,,releaseBackup,,BI1,,,,releaseCooling,,BI2

    в файл 08.bai.csv чтобы ebusd ее увидел.

    Но, есть то в чем я еще не разобрался. Задача была реализовать эмуляцию термостата. На котел днём отправляются данные такого формата:

    Цитата

     

    2022-01-26 12:12:00 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.components.python_script.heating_control.py] ==== Flow temp 3.7 for conditions: tempinside=0.0, factor=0.3, tempoutside=-12.35. Other data: disablehc=1, disablehwcload=1

    2022-01-26 12:12:00 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.components.python_script.heating_control.py] {'name': 'SetModeOverride', 'value': '0;3.7;45.0;-;-;1;0;1;-;0;0;0'}

     

    Днём он должен быть выключен, а работать только ночью (по ночному тарифу). А он всё равно может взять и включить нагрев (отопления), например через 3-4 часа. Кто нибудь сталкивался с этим?

×
×