![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Azn
-
Публікації
3 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Azn
-
-
21 час назад, Vit3f сказал:
Возможно срабатывает защита от заморозки системы, она как правило имеет высший приоритет над другими настройками.
Добры день.
Да, похоже Вы правы. Как только на улице потеплело, он перестал срабатывать. Не понятно только от куда он данные берет, температура теплоносителя не сказать что опускалась в эти дни ниже. Да и датчик наружной температуры не подключен
-
Всем доброго дня!
Большое всем спасибо, благодаря Вам и этой теме приобрел адаптер у одноклубника и, с горем пополам, настроил себе связку HA и Vaillant.
Из того что здесь не обсуждалось еще:
Мне пришлось добавлять строку
Цитатаwi,BAI,SetModeOverride,Betriebsart,,08,B510,00,hcmode,,UCH,,,,flowtempdesired,,D1C,,,,hwctempdesired,,D1C,,,,hwcflowtempdesired,,UCH,,,,setmode1,,UCH,,,,disablehc,,BI0,,,,disablehwctapping,,BI1,,,,disablehwcload,,BI2,,,,setmode2,,UCH,,,,remoteControlHcPump,,BI0,,,,releaseBackup,,BI1,,,,releaseCooling,,BI2
в файл 08.bai.csv чтобы ebusd ее увидел.
Но, есть то в чем я еще не разобрался. Задача была реализовать эмуляцию термостата. На котел днём отправляются данные такого формата:
Цитата2022-01-26 12:12:00 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.components.python_script.heating_control.py] ==== Flow temp 3.7 for conditions: tempinside=0.0, factor=0.3, tempoutside=-12.35. Other data: disablehc=1, disablehwcload=1
2022-01-26 12:12:00 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.components.python_script.heating_control.py] {'name': 'SetModeOverride', 'value': '0;3.7;45.0;-;-;1;0;1;-;0;0;0'}
Днём он должен быть выключен, а работать только ночью (по ночному тарифу). А он всё равно может взять и включить нагрев (отопления), например через 3-4 часа. Кто нибудь сталкивался с этим?
Удаленное управление котлом Vaillant по шине eBus + CalorMatic 470
в "Розумний будинок", Сигналізація, Відеоспостереження, ТВ, І-Нет
Опубліковано:
У меня электрический. Т.к. датчика температуры нет, похоже единственным вариантом остается температура обратки