  1. Ещё одно наблюдение. Не все светодиодные лампы вызывают включение индикатора неравенства токов в фазе и нуле.

    Одна лампа Maxus 15W и две лампы Osram 10W, которые покупал примерно 4 года назад, работают без включения индикатора.

     

  2. Новый (Декабрь 2023 г. выпуска) счётчик СО-ЭА 10ДИ "Коммунарсчётмаш" Харьков, полностью электронный.

    5222148873_w600_h600_5222148873.jpg.a256c25a7a33eb530130d3a885b5a344.jpg

    Новая электропроводка на розеточные линии - Одескабель ВВГ-НГ LS 2,5 кв.мм. При включении в розетку переноски со светодиодной лампой Maxus 5W на счётчике загорается лампочка "Токи фазы и нейтрали не равны". При замене светодиодной лампы на лампу накаливания 75W всё нормально, индикатор неравенства токов не горит.

    В квартире три розеточные линии. Вышеописанное явление происходит при включении переноски в любую розетку любой линии. Что это?

    Раньше, в другой квартире, сталкивался с аналогичным явлением при включении освещения со светодиодными лампами - электронно-механический счётчик 2009 года выпуска тоже включал индикатор неравенства токов. Но там линия освещения не менялась, старая советская алюминиевая лапша. Поэтому думал, что дело в старой проводке. А здесь абсолютно новая проводка и новый счётчик из магазина.

     

  3. Если я правильно понял, то похоже на неисправность механизма. По какой-то причине защёлка механизма не входит в зацепление и автомат "прощёлкивается".

    Сделайте перемычку, чтобы можно было вытащить ПЗВ из щита и при этом не сидеть без света. Потом поклацайте рукояткой. Я бы ещё попробовал слегка постучать по корпусу.

    У меня один раз было бракованное ПЗВ, которое самопроизвольно отключалось когда ему вздумается. Как позже стало понятно, причина была в электромагнитном реле, у которого из-за кривой шлифовки поверхности плохо держалась (примагничивалась) планка. Эта планка отскакивала от магнита и приводила в действие механизм расцепления.

    Ещё была такая фигня - какой-то перекос механизма у ПЗВ PF (Промфактор). Не взводилось до тех пор пока сильно не надавишь на переднюю панель. Правда, через какое-то время оно всё равно отключалось.

    * * *

    Электромагнитное реле ПЗВ Legrand.

    FAEL-P300-1.thumb.jpg.a02e10c014fdfb7cfb196296b4d01518.jpg

    На фото положение когда подпружиненная планка отскочила от катушки и привела в действие механизм расцепления. Если утечки нет и планка не держится магнитом красной катушки, включить ПЗВ будет невозможно - защёлка механизма свободного расцепления не войдёт в зацепление.

    • Дізлайк 1
  4. Внутренняя компоновка 1-модульных электромеханических АВДТ Siemens 5SV1 и OEZ Minia LMF.

    MI03_2022_cz_Letak-System-MiniaMini_v4b.png.8f3a4963ad454cb530ebbac1f3d71997.png

    8f6b699c-953f-43ad-827a-220ea1aa430e-high.thumb.webp.c24e53b720bd9f95ed4d9bbaec0b3faa.webp

    Механизмы полюсов развёрнуты на 180° относительно друг друга. Раньше такая компоновка применялась в компактных автоматах AEG Unibis и GE Unibis.

    GE-Unibis.thumb.jpg.311dd5f2fa6b5f7eb4b64e8ac6b99665.jpg

    1605428922_GE-Unibis(1).thumb.jpg.a2f10361c89afe8ec6bf89d992c2857d.jpg

    После покупки в 2018 году у GE подразделения Industrial Solutions, АВВ начала выпуск компактных автоматов Unibis под своим брендом - ABB S200 C.

    ABB_Unibis_2.jpg.ac94535612441740b231f851d94e54b9.jpg

    ABB S2011 C - AEG/GE Unibis EPC611.

    ABB_Unibis_1.thumb.jpg.0ccd63f01ace340bd574034de5d1001c.jpg

     

    • Лайк 2
  5. 15 часов назад, laritus сказал:

    ... Впевнений, що місцеві фахівці навіть не розуміють, чому вилка в країнах Азії та США плоска, а у нас кругла :), так само не розуміють, чому підрозетник не круглої форми :)

    Нужно вспомнить историю. Индия и Китай бывшие английские колонии. Американские Штаты до американской революции тоже были английской колонией :)

  6. 23 часа назад, Shturman1 сказал:

    Мова йшла про механічну міцність і мінімальний переріз кабеля. До чого тут автомати і довжини ліній?

    Минимальное сечение связано с корректной работой защиты сети. Для правильной установки защиты нужно знать некоторые параметры сети, а потом сидеть с калькулятором считать по формулам ток замыкания в месте установки автомата. Или пригласить специалиста, который замеряет приборами этот ожидаемый ток замыкания.

    В быту никто не будет заморачиваться с формулами и замерами тока. Поэтому дают простую рекомендацию - делайте стационарную проводку сечением не менее 1,5 кв.мм медь (или 2,5 кв.мм алюминий).

    Про механическую прочность я вспоминаю когда ремонтирую люстры, настольные лампы, делаю лампочку-переноску и т.п.. Для такого ремонта не беру провода меньше 1 кв.мм, потому что более мелкие неудобно зачищать и присоединять.

     

    • Лайк 3
    • Дізлайк 1
  7. 29 минут назад, DimaF сказал:

    Вот вот)

    Законам Ома глубоко плевать чо там марксизм-ленинизм вещает)

    Им и на свободную торговлю плевать )) Сечение слишком маленькое при большой длине линии - может не сработать автомат.

    • Лайк 1
    • Дізлайк 1
  8. Почитал дискуссию про 1,5 кв.мм и "совковые нормы". Как дети малые ...

    Есть науки которые везде и всегда, а не только в СССР, были нагружены идеологией - например, история, социология, психология. Ещё для промывания мозгов иногда использовали биологию и генетику.

    Электротехника не относится к идеологически нагруженным наукам, поэтому советские электротехнические нормы всегда координировались с европейскими нормами.

    Тут выше была хорошая притча, я тоже одну добавлю ))

    Иностранец приехал в Палестину и ему так понравилась местная жизнь, что он решил остаться и принять иудаизм.
    Пришёл он к раввину и говорит ему - можешь ли ты быстро обратить меня в иудаизм, например, за такое время которое я смогу простоять на одной ноге?
    Раввин на него накричал, обвинил в богохульстве и выгнал. Он пошёл к другому раввину, но история повторилась. И так он ходил, и все его выгоняли, пока кто-то из местных не посоветовал ему обратиться к одному старому и очень уважаемому раввину.
    Этот раввин согласился по-быстрому разъяснить ему суть религии и сказал, что суть в том, чтобы не делать людям такое, чего не желаешь себе, а всё остальное (куча всяких талмудов) - это просто толкования.

    • Лайк 1
  9. Предыдущий лайфхак для случая отсутствия шины, а теперь для случая отсутствия рейки.

    Siemens 5SP4 (Industrial 10 kA, 27 мм) имеет для этого специальные пазы вверху и внизу.

    20221124_202052.thumb.jpg.a00a71cdceb420bcc06a58ec1547ccc5.jpg

    А как же с модулем 18 мм? У автоматов GE тоже есть возможность крепления без рейки. Подбираем шуруп (или гвоздь) по размеру углубления на задней части автомата, закручиваем куда нужно, вешаем на него автомат, оттягиваем защёлку и вторым шурупом (гвоздём) закрепляем.

    20221124_202213.thumb.jpg.a535d561818270ee354c1866e3d2799a.jpg20221124_203253.thumb.jpg.8665bfff6b2f0bcbcfc6a8d6e079960a.jpg20221124_202625.thumb.jpg.febc7ecc2bcb1e7f4bdb314caf142e4a.jpg

    • Лайк 1
  10. Смотрел недавно ролик на ютубе, там человек рассуждает про "выштамповку" на боковых сторонах в нижней части автомата, в районе гнезда для fork-шины.

    Такие "выштамповки" возле гнезда под fork можно заметить, например, у GE G60/DG60, ABB S280 (снизу и сверху), Hager MB/MC и других автоматов.

    20221124_180300.thumb.jpg.50f909f90fea5fdd6d7bd3174eb43a03.jpg20221124_180332.thumb.jpg.c973820eb8f61eb22af4be8376537bc6.jpg

    Автор видео считает, что эта "выштамповка" показывает длину снятия изоляции, потому что глубина гнезда равна длине этой выштамповки. А я вспомнил другое ...

    АВВ S260, щель внизу не закрыта по бокам, благодаря чему можно установить универсальную неизолированную 1-фазную шину SZ-KS 1/12 (нижняя шина на фото), которая не выступает вниз за габариты автомата.

    s-l1600.thumb.jpg.6d6553fff9473ac4d6650f460c7daec2.jpg2CDC061005S0014_720x540.jpg.621a9d7bf828e93ab007df846335e653.jpg

    А теперь лайфхак от АВВ из брошюрки про автоматы (1Мб, 45 страниц).

    datasheet.octopart.com/SA1-ABB-Control-datasheet-43722675.pdf

    Где-то всередине 6 фотографий подключения проводов и шин. На 5-ой фотографии подключение двух 1-полюсных автоматов S260 прямым куском моножилы, без геморроя со сгибанием этой жилы для придания ей формы гребёнки. Это когда шин под рукой вообще никаких нет, есть только моножила, а гнуть медную шестёрку или десятку с радиусом 9 мм - ну, сами понимаете как это приятно ))

    Я здесь проиллюстрирую этот лайфхак на примере Hager. Обратите внимание на маленький квадратный слегка выпирающий вперёд "язычок" на нижнем контакте, поддерживающий горизонтально расположенную жилу. Такой "язычок" есть у АВВ S250, 260, 270, 280, у GE и Hager, но не у всех автоматов допускающих установку fork-шины. На одной фотке я в Hager засунул жилу не под винтом, а над винтом. Но это уже мой колхоз, а не уважаемой компании ABB )) На фото жила 6 кв.мм.

    20221124_123348.thumb.jpg.a9cc69526b7a3a41f76111521b52f415.jpg20221124_124008.thumb.jpg.b336364d5e3eea0d1195f52f150e8e19.jpg20221124_124831.thumb.jpg.e5083ab9d1561103cca7cf00f7481d45.jpg

     

  11. Ужасы от ABB.

    * * *

    ABB SH с логотипом GE DG+ (Латинская Америка).

    DG.thumb.jpg.65ddb910683d66c06073699df0fa99a0.jpg

    ABB Vynckier EP / GE Redline EP / AEG Elfa EP

    ABBElfa.thumb.jpeg.34d9703e86b29405dce9604616f588fc.jpeg

    ABB Vynckier EPC / GE Unibis EPC / AEG Unibis EPC.

    Линейка GE Unibis с логотипом АВВ (без Vynckier) называется S200C и идёт с другими клювиками. Остальное всё то же самое (1Р+N, 1P+1P, 2P, 3P, 4P.

    ABBunibis.thumb.jpeg.27b0d997473a67d56419955f811e62c6.jpeg

    GE Unibis EPC 611 (1P+1P)

    EPC611.jpg.a8c53a1e72540cbfa1e562fc52f16755.jpg

    GE Redline EP/AEG Elfa EP

    AEGGE.thumb.jpg.a7cf94f777a4954e8449ad370f214e9a.jpg

    EP - ElfaPlus, EPC - ElfaPlus Compact.

    В 2018 году ABB купила у GE за $2,6 млрд подразделение Industrial Solutions.

    Короче, GE Industrial Solutions is now ABB Industrial Solutions.

     

     

  12. 1 час назад, Dendnepr сказал:

    В смысле "для нас"?

    На фото же обычный автомат. Не УЗО

    В новой Resi для нас есть УЗО тип А.

    Автомат - это я просто так добавил. Увидел на базаре и взял один посмотреть. А во французской серии по ссылке автоматы вообще на 3 килоампера. 

  13. Почему УЗО тип АС зло - более-менее понятно. Теперь осталось выяснить почему УЗО тип А не панацея. Гугл переведёт.

    Achtung! Много букв, осциллограммы, формулы, графики.

    www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7181260/

    "... Целью данной статьи является представление результатов широкомасштабных лабораторных испытаний чувствительности УЗО типа А к наличию гармоник. Этот тест показал, что поведение УЗО при наличии гармоник может варьироваться, в том числе в случаях, когда УЗО не реагирует на искаженный ток замыкания на землю, а также в случаях, когда чувствительность УЗО увеличивается."

    * * *

    SE Resi9 2017 г. для Франции. ВДТ, АВДТ тип А-Si, тип F-Si.

    blog.formatis.pro/resi9-2017

    AST2209291-XL.thumb.jpg.cf1ba952b70cd3df11e97b6403b73ec2.jpgR9ERF263_Image_520x520.JPG.78e3823793cbf629d84ee2b5b0e070c2.JPG

     

  14. В 19.08.2021 в 13:26, левша сказал:

    есть еще, что посмотреть. Например 

     

     

    Смотрел разных блоггеров - Д. Дурнева, А. Малькова, И. Константинова (KonstArtStudio). Они все "слышали звон, но не знают где он". А ведь западные бренды после захода на наш рынок писали в своих технических каталогах о разнице между АС и А, и предупреждали насчёт возможного смещения уставки срабатывания при намагничивании сердечника постоянным током.

    Правда, там текста было мало и ещё непонятный рисунок, типа жёлто-зелёной картинки выше. Ну кто будет читать этот бред - про какую-то петлю какого-то гистерезиса магнитной проницаемости? Никто и не читал. 

    Мальков сообразил что-то про электронную схему, но ни он, ни остальные не подумали про сердечник трансформатора. Илья в своём видео "Почему УЗО тип АС - это зло?" рассказывает о запрете АС в Германии, но почему АС - зло, из рассказа Ильи не понятно. Самое прикольное в этом ролике - это появляющаяся на секунду на экране страница из каталога Eaton. На ней видна петля гистерезиса, т.е. ответ на вопрос вынесенный в заголовок видео. Но Илья продолжает рассуждать дальше.

    Вот что пишет Doepke:

    "... Почему УЗО типа АС не реагирует на пульсирующие токи утечки? Вспомним кривую намагничивания - зависимость индукции магнитного поля В от напряженности Н - это так называемая петля гистерезиса.
    Пульсирующий постоянный ток неисправности не вызывает срабатывания обычного устройства из-за того, что сердечник трансформатора тока размагничивается только до уровня остаточной магнитной индукции. В результате слишком незначительное изменение магнитного потока индуцирует напряжение, величины которого недостаточно для срабатывания магнитоэлектрического реле.

    В УЗО типа А эта проблема решается за счет применения материала сердечника с предельно высокой магнитной проницаемостью. Вторичная цепь после внесения в нее незначительных изменений может создавать повышенное индуцированное напряжение. Это достигается за счет подключения пассивных элементов – например, конденсаторов с целью образования резонансного контура, в котором индуцированное напряжение повышается до уровня, достаточного для срабатывания реле.  

    Этот принцип основан на использовании особенности пульсирующего постоянного тока неисправности, заключающийся в том, что такой ток всегда имеет почти одинаковый период нулевого тока, известный как «мертвый период». В течение этого периода сердечник обесточен, а заряженный конденсатор начинает в резонанс отдавать в цепь накопленную энергию. Таким образом, величина магнитного потока меняется, а индуцируемое напряжение, соответственно, повышается."

    www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/doepke/docs/articles/ustroistva-zashchitnogo-otkljuchenija-uzo-seminar/

     

     

    • Лайк 1
  15. Англоязычное видео на ту же тему - воздействие постоянного тока на УЗО АС.

    Просто следите за приборами. УЗО АС 30 мА, в зависимости от величины утечки постоянного тока, реагирует на утечку 50 Гц в диапазоне 70-210 мА.

     

    • Лайк 1
  16. Короткое видео про УЗО АС и возможность отказа такого УЗО в некоторых условиях.

    image.thumb.png.5a45ec9dcfb83b452d1b54c9810da6da.png

    www.voltimum.co.uk/articles/rcds-and-18th-edition

    * * *

    Что хотелось бы добавить к этому видео...

    Лет 10-12 назад в сети были короткометражные ролики про эксперименты с УЗО АС и диодами, в которых было видно как УЗО 30 мА не реагирует на кнопку Тест из-за намагничивания трансформатора.

    Но то было давно, и сейчас где искать эти ролики, хрен знает.

    На сегодня это единственное адекватное видео на ютубе по теме различия между АС и А, в отличие от существующей бредятины о мифическом прикосновении к электронным платам, о разном количестве диодов и конденсаторов внутри УЗО АС и А, и прочих глупостей тиражируемых полуграмотными блоггерами.

    Главное отличие между АС и А состоит в величине магнитной проницаемости материала используемого для изготовления трансформатора УЗО.

    То, о чём говорится в этом видео, является главной причиной запрета УЗО АС в одних странах ЕС и строгого ограничения их применения в других странах ЕС.

     

    • Лайк 1
  17. 15 минут назад, Vladdi сказал:

    Реально РН отключают (должны отключать!) нагрузку в аварийных режимах в течение 10-20 мс в зависимости от модели. Этого достаточно, чтобы защититься от обрыва нуля или сверхтоков (у некоторых).

    10-20 мс - это график CBEMA-ITIC? Так его же вроде не для того рисовали, чтобы на основе этого графика делать защитные устройства.

    Насколько я помню, у Шнайдера реле тоже не быстрое. На ютубе был ролик с тестами разных РН. Easy9 - что-то около 3,5 с при 270В.

  18. 14 часов назад, Vladdi сказал:

    ... Поэтому, в случае, когда вектор напряжений станет в "неудачное" положение, приводящее к появлению на вводе  напряжения в границах допуска, то для любого РН это будет обозначать начало отсчета для включения нагрузки...

    Там всё вокруг этого момента и крутится - аварийка не приедет за 5 минут, поэтому возможна ситуация когда РН подключит нагрузку к неисправной сети. А потом опять отключит.

    В роликах пару раз мелькает расцепитель максимального напряжения АВВ S2C-OVP и упоминается EN 50550.

    В будущих роликах возможны следующие тезисы:

    1. EN 50550 не предусматривает АПВ, его не должно быть.

    2. Защитные устройства с возможностью регулировки уставки срабатывания не должны быть доступны для домохозяек.

    3. Кривая отключения EN 50550 не даёт 100% гарантии сохранности техники из-за выдержки времени, но это такой себе компромисс между безопасностью и предотвращением ложных срабатываний.

    4. Международные стандарты предусматривают использование расцепителей типа ABB S2C-OVP, SE iMSU, Hager MZ209, Legrand POP-275, Eaton POP-270 и т.п. устройств совместно с главным защитным устройством в щите.

    • Лайк 1
  19. 1 час назад, Vladdi сказал:

    ...Забавная "светомузыка" в доме получится...

    Для наглядности он демонстрирует вариант без задержки на включение.

    Но, какая в принципе разница? С задержкой всё равно будет мигание. На стенде типа 6 квартир.

    Ну, посмотрим что там дальше будет ...

  20. Какая ситуация может возникнуть при обрыве нуля в многоквартирном доме, если во всех квартирах этого дома стоят РН с автоматическим повторным включением?

    А. Костроминов (АВВ) попробовал потеоретизировать на эту тему и смоделировать возможные эффекты. 4 ролика на канале "АВВ Эликтрификация", начало было в прошлом году.

    Ахтунг! Слабонервным смотреть не рекомендуется! Во-первых, 2 из 4 роликов имеют продолжительность более 40 минут; во-вторых, присутствуют векторные диаграммы с длинными и нудными пояснениями; в-третьих, это только половина из запланированной серии роликов, и когда выйдет продолжение - неизвестно.

    Короче, если что, я предупредил и претензий за потраченное на просмотр время не принимаю)))

     

    • Лайк 1
  21. Можете ще глянути на схему? ... нічого не наплутав?

    picture.php?albumid=5651&pictureid=97682

    Нiчого.

    Нарисовано почти как по DIN 18015:2020 :)

    Это новый немецкий стандарт для проектировщиков. Для бесперебойного электроснабжения он предусматривает 2 варианта:

    1. Все линии на дифавтоматах.

    2. Групповые УЗО + автоматы.

    Расчёт:

    Утечка не более 30% уставки группового УЗО (для УЗО 30 мА - не более 9 мА). Расчётная утечка на одну линию принимается 3,5 мА. Соответственно, под групповое 1-фазное УЗО устанавливается не более 2 автоматов, чтобы не превысить значение 9 мА (3,5 × 2 = 7 мА, а три автомата не проходит - 3,5 × 3 = 10,5 мА).

    Под групповое 3-фазное УЗО, при таком расчёте ставят не более 6 автоматов - по 2 автомата на каждую фазу.

    * * *

    Справедливости ради нужно сказать, что в европах далеко не всё так идеально с электропроводкой в быту, как можно подумать разглядывая их каталоги и руководства по электромонтажу.

    В Англии до сих пор подавляющее большинство установленных в жилье УЗО - тип АС. В Германии (восточной и западной) в старых домах до сих пор есть классическое зануление (перемычка N-PE в розетках) запрещённое в ФРГ в 1973 году и в ГДР в 1989 году.

    • Лайк 1
  22. В Германии кстати запрещено использовать
    , но я так подозреваю, что это в следствии высокого уровня жизни...

    В европах разница в стоимости между АС и А меньше чем у нас.

    В Германии тип АС перестали ставить в жильё примерно с 1985 года, но официальный запрет был опубликован позже. Главная причина - появление большого количества электроники в быту в 80-ых годах.

    В Германии есть три условия для установки УЗО:

    1. Тип А.

    2. Независимое от напряжения питания (электромеханика).

    3. Отключение всех полюсов, включая N.

    Последний пункт - запрет на УЗО отключающие только фазу. Например, 1-модульные электронные дифавтоматы без коммутации нуля разрешают в Англии.

    Фото: АВВ середины 80-ых годов.

    1233868487_ABB-BBC-Stotz-Kontakt(1).thumb.jpg.a1e7d71bf3c86de8e151100b60eba027.jpg

    ABB-BBC-Stotz-Kontakt.thumb.jpg.2e196a246b5f839cc6578af8a8d7827f.jpg

    • Лайк 1
×
×