Уважаемые столкнулся с такой проблемой.
Живу в Борщаговке в 5-ти этажном доме хрущевка (2 комнаты), в связи с ремонтом была заменена вся проводка в том числе и идущая со щитка в квартиру (счетчик в квартире), так вот был поставлен вводной автомат 40 амперный, потом счетчик, потом УЗО 40 ампер ну и 15 автоматов, электрик киевэнерго ни в какую не хочет опломбирывать вводной автомат т.к. ссылается на то что максимум можно ставить 25 амперный вводной автомат, т.к. я нагружу сеть и у них в подвале сработают автоматы. На выбор он попросил за его услугу дать ему на лапу N-ю суму денег, либо менять вводной автомат на 25 ампер.
Как думаете стоит ли идти к начальству и требовать опломбировать вводной автомат т.к. мне кажется что дело даже не в вводном автомате, а просто морочат голову как это у нас принято в гос. структурах или хотят заработать денег. ведь даже если не будет вводного автомата, то при моем желании я смогу спокойно нагрузить линию на 40 ампер.
Спасибо
Как быть с киевэнерго
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Скажем так электрик попросил 300, я считаю для него слишком жирно будет слипнется в одном месте.
Документов он естественно не даст на 40 амперный автомат, просто сделает вид что не заметил.
По ТУ в договоре с киевэнерго максимум что они могут подать 17 ампер на квартиру.
Вводной кабель в квартиру пвс сечением 4х6
Почему 15 автоматов? Потому что в квартире нет ни одной распред. коробки, на одном автомате висит допустим освещение комнаты и несколько розеток, а так же отдельные линии на мощные потребители стир. машина, электро-духовка, посудомойка, компьютер.
В общем решил я сделать так, заменю 40 амперный автомат на 25 амперный т.к. толку мне от 40 пока никакого линия конкретно проседает, включил пылесос 1800 ватт, тускнеет лампочка в комнате. Так что пускай пломбирует 25 ампер, а я при желании поставлю потом 40 ампер не срывая пломбы