вы не можете просто так ее туда пустить. во-первых, можно получить точку росы, выпадет конденсат на батареях (я уже не говорю о ТП), и получите грибок
Во-вторых, может быть осадок, который останется в системе.
Думал про разделение/замыкание контура каким-то образом. Зимой ТП и опционально фанкойл. Летом - только фанкойл
-
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА DAIKIN VAM 1000 FC
Охлаждать фанкойл(ы) будет холодная вода из скважины, пущенная летом по контуру отопления
-
Есть у них и охладители, есть и фреоновые охладители, но как Вова говорил, нет готового решения. Я в своей системе буду оставлять возможность врезать теплообменник. А необходимость в нем покажет уже следующее лето.[/quoteдумаю докупить и установить последовательно фанкойл(ы). ПВУ есть Дайкины без встроенного обогрева, экономней выйдет
-
у них вроде и приточно-вытяжные установки с рекуперацией приличные. Узнаю у них, спасибо за наводку)поглядите на флексивент от вентс. По высоте это самое экономное.уточнил - их оборудование предусматривает водяной нагрев, но не охлаждение - нет капелуловителей.
-
Текущий статус: ВНЕЗАПНО опытный глаз обнаружил, что септик у меня на плане был в 3.7м от дома... "Старый" архитектор отмазался, что это ок и никто на это не смотрит. В общем, переношу его чуть дальше. Паралленьно выбираю систему вентилляции, которая определит нужный по высоте запас по высоте в помещениях. Ну и буду переподавать доки на строительный паспорт и неспешно до-планировать коробку на весну.
-
Хоть я и не сторонник купера
у меня кондеры их - уже 10 лет как часы. Может ТНы у них другого качества, конечно
-
Всем привет!
дабы не плодить темы...
Есть ли рекомендации/разумные ограничения по расстоянию между собственно септиком и фильтрующим колодцем?
Я бы хотел сделать 6-7м - септик с люком расположился бы под авто-паковкой в 5м от дома для облегчения пусть и редко, но нужного, доступа, а колодец бы вынес поглужбе в участок и подальше от дома. Есть ли явные "против" такого размещения?
-
тут читал о 20-30 л/час, немало, конечно.я считал такой вариант. у меня городская вода, 11 грн за куб, и она достаточно теплая идет, что охладить приточный воздух в 27 градусов до 17 - надо ее сливать очень много. если городская канализация - прокатит. но у меня септик, он не выдержит.у меня скважина и на участке есть общая ливневая канализация, по проекту там должна была быть общая полноценная, но т.к. мало людей построилось, она осталась ливневой. Уточню можно ли сливать туда...
Но как вариант по идее должно быть выполнимо, только слив нужно доработать, его ж базово нет в контуре отопления
-
1
-
-
воду из скважины. Это не может работать как и отопление зимой, только не греть воду котлом? Циркуляционный насос в контуре будет гонять неподогретую воду. А теплую сливать, например.А охлаждение - по фанкойлу кто то должен же гонять холодную воду/фреон. кто его будет охлаждать? -
спасиб за инфу)у меня вентсовский рекуператор стоит. В нем есть постнагрев. охлаждения нет (а надо бы). увлажнения нет (а очень надо бы). Система (рекуп+обвязка+воздуховоды+работы) обошлись порядка 100 тыс.Прикурочить к нему охлаждение - никто тольком не знает, как. есть фреоновый теплообменник, но внешнего блока нет. нужен какой то ккб, который надо как то обвязать. Вентс своего решения не дает. Несколько монтажников кондиционеров отказались от этой задачи - говорят, можем при желании на вас потренироваться, но за ваш счет.
постнагрев - в самом рекуператоре? или фанкойлом? фанкойлом же тоже можно
беда с охлаждением - его работа с рекуперацией? если просто выключить рекуператор и заменить какой-то там блок на "летний", как я читал, и охлаждать фанкойлом - все будет работать, просто без эффекта рекуперации?
-
в своих мечтах думал о 4-5вы представляете себе стоимость подобного решения?если нет - то говорю - от 6-7 куе минимум.
Продолжаем обсуждать?
готов взвесить остальные +/- этого решения, цена уходит в минус, но это один и параметров, пусть и оч весомый)
альтернативы тоже интересны
-
Всем привет!
Речь о такой штуке:
Камерады, у кого есть опыт установки/эксплуатации подобных систем? Приточно-вытяжная. Хочу понять настолько эта штука удобна/выгодна для частного дома.
Дом:
Хочу задействовать ее во все помещения, кроме мастерской 12. Установка самого "движка" планируется в техническое помещение 5 (2.5м по самой длинной стене). С рекуперацией, канальным фанкойлом и т.д. Не уверен с сан узлами, возможно, там нужна отдельная бесканальная система.
Отдельно интересно есть ли какая-то автоматизированная возможность перекрывать каналы в отдельные помещения для его изоляции и создать хоть какое-то подобие автономного микроклимата.
-
просто думаю не поставить ли 1 канальный фанкойл с разводкой на все помещения. В тот же канал поставить вентиляторы и рекуператор. Основной бонус - мало шума, как по мне. Возможно, есть автоматизированные решения перекрывающие какие-то каналы и изолирующие помещения таким образом. Чисто на всякий случай, я не представляю зачем мне в разных помещениях ощутимо разный микроклимат...но это явно основной недостаток.мы тут это... принудительные вентиляции ваяем. но по охлаждению оптимального решения пока нет.
летом это жесть. Зимой ещё куда ни шло.А вам зачем?Если температура комфорта предполагает минимум 24 градуса, то ещё на парочку выше будет вполне допустимо. Построить дом, в котором в жару температура не превысит 26-27 градусов более чем реально.
Ну да, при ТП и термостате на уровне головы, пол явно теплей. Наверное поэтому и такое ощущениеМне в доме комфортнее чем в квартире при температуре на пару градусов ниже зимой. Правда я это не с окнами связывал, а с ТП.Важно понимать это для верного выбора высоты чернового потолка. Под вент каналы можно оставить в районе 100, а под фанкойл надо 250 минимум...
-
Понял, начать надо с анализа, а там думать. Спасибо!
Фанкоилы. Кто-то интересовался возможностью использовать один мощный канальный прибор на несколько помещений сразу?
-
а какой аргумент? Сталкивался с советами что 2 нужно делатьнет, вам одной хватит на все -
Разве что для уличного душа)
Надо конечно смотреть на анализ, но если техническая вода жесткая, с примесями - бытовая техника и санфаянс спасибо Вам не скажут
боюсь что скорее глубокая вода будет оч жесткой, а поверхностная - мягче. Но понял, нужен анализ) но может решается грубыми фильтрами?
-
а первую планируете использовать потом для технических нужд?У меня 2 скважины. Первая на 10 мп. Делалась на время стройки. Вода условно питьевая. Вторая в предверии окончания стройки для питья.Делайте временную скважину.
По идее питьевая вода нужна только для употребления внутрь, а другая, назовем ее технической, может быть пригодна вплоть до подачи в душевые
-
Всем привет!
Как считаете, имеет ли смысл бурить 2 скважины - для питья/готовки (90-95м в моем районе) и отдельно технических нужд - как минимум, полив, а может, и даже вода в доме в сан узлы и для стирки/мойки (до уровня грунтовых вод и реки около 3-4м, река рядом, чистая и большая - это Киев, Десенка).
Более конкретно - 2 вопроса:
1. Имеет ли смысл бурить мелкую? Финансовый, прежде всего, но и логический. Скважина или колодец с кольцами? Живя в квартире, в сутки расходую 0,6-0.8 м3 воды в среднем
2. Идея использовать эту воду для саун узлов - реальная? Логически/санитарно, прежде всего, но и финансово
-
Местами планировка угловата (например, проход к детским). У меня получалось так же, когда я пытался вписать все в дом прямоугольный формы. Если от этого отойти и допустить "выносы", такого можно будет избежать)
-
1
-
-
С плохой водой действительно не все растюхи дружат. Вполне себе натурально погибают...
Ну а если хорошая, это имеет смысл? Какой?))
-
Подключение уже сделано, про мощность пока не говорили. Вроде там 20-30кВт ок.
А про автомат было интересно с той точки зрения, чтоб проверить корректность общего автомата в трансформаторной, уже установленного
Добавлено через 2 минуты
Следующий шаг после электричества - вода. Питьевая вода у соседей достается с глубины 95м. Как думаете, нужно ли делать мелкую вторую скважину метров 15-20 для технических нужд? Рядом река, с водоносным слоем не должно быть проблем. Соседи делают.
-
начитался)смотрите информацию по токовременных характеристиками автоматов.Алюминий в земле 25мм сечения держит 115А.
Ток 1.45xIn для автомата 63А составит 91А.
Вроде, сходится)
-
почему считаете 1.45? Какой это параметр автомата?ну у меня же работает. 32А автомат на котел и 40 А вводной.Автомат 40А будет держать ток 1,45*40 = 58А от 1 до 60 минут без отключения
-
на разных сайтах встречаю цифры от 70 до 92 апмер на жилу при воздушном монтаже. При закапывании, по идее, больше. Ну посмотрим как оно будет. По паспорту только котел 18кВт дает 32А. Ставить на 40А общий автомат - оч малоимхо - кабель нужно защищать от возгорания независимо от того, какую нагрузку вы планируете его снимать. Это можно сделать с любой стороны кабеля (то есть вводной автомат себе ставите 40А, например, и кабель будет защищен). Зуб давать не буду, что 63А автомат много для АВВГ 4*25 мм2 АВВГ, но чувство такое есть
Наборная система вентилляции